好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

国家电网公司2005年度代表日电网负荷实测及线损理论计算与分.

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

国家电网公司2005年代表日负荷实测 及线损理论计算与分析工作大纲

为实现建设“一强三优”现代公司的战略目标,落实“三抓一创”的工作思路,强化、细化电网节能降损管理,经研究决定于2005年在公司系统开展电网负荷实测和线损理论计算与分析工作。

一、组织保证

各区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司要成立以主管副总经理或总工程师为组长、有关部门参加的工作领导小组,负责制订工作计划、布置实施方案、组织、协调有关各方落实实施方案。各地市供电公司应成立工作组,制订本单位的实施方案,并将各项具体工作明确标准、流程,责任落实到人。在实测前做好相关人员的程序培训,下发统一格式的抄表表单,落实实测、计算、分析等各项要求。在实测日当天,各级工作小组成员应到相应调度中心及主要站、厂指导工作,以保证负荷实测记录工作顺利进行。

二、负荷实测时间和要求

本期负荷实测次数定为三次(时间可延至2006年3月底)。定为大负荷方式、小负荷方式和一般负荷方式。三种方式下的代表日由各区域电网公司根据本网近几年的实际情况自行确定。

各网省公司应将本单位的实施办法和确定的代表日于4月30日前报国家电网公司生产技术部。

1

三、电网运行方式

实测日当天电网运行状况应具有典型性。各区域电网公司应根据近年来全网负荷变化情况及当前负荷预测情况,分别确定全年最大、最小和一般负荷代表日作为全网统一的实测日,各省公司据此编制实施方案。实测日当天,各网应在确保电网安全运行的前提下,尽量安排和保持正常运行方式,不得随意进行变更。同时应绘制实测日110kV及以上各电压等级电网当天较大负荷某一正点潮流图,以核对线损潮流计算的准确性和采集数据的合理性。

四、负荷实测方法

在规定时间内,由各厂、站运行人员,以表盘表计为主,抄录实测日当天24小时正点负荷数据,也可采用调度自动化系统和配电地理信息系统所采集的数据。现场运行人员要准点抄表,准确读表,严禁估抄、错抄和漏抄。表计抄见功率以流出母线为正,流入母线为负。

五、负荷记录范围

在代表日对国家电网公司系统的10kV及以上电网进行负荷实测记录(1~24点,各关口记录人员在正点记录,或采用自动记录设施在正点记录):

(一) 实测记录的表计为:各电网和各企业间联络关口表计,各电厂高压母线侧关口表计,35kV及以上变电站变压器各侧表计,各级电压母线出线始端表计,中、高压配电线路始端表计,高压用户专用变压器高压侧或低压侧表计。

2

(二) 实测记录的数据为:全天各正点有功功率、无功功率(或功率因数)、有功电量、无功电量、电压、电流以及全天累计电量。

(三) 35kV及以上变电站各级母线全天各正点电压,35kV及以上变压器分接头位置和电容器、电抗器投运数据,全天站用电量以及各出线、母联等开关量状态表。

10kV主干线总表各正点及全天累计电量。有10kV配电自动采集系统的单位,应记录各公用和专用配电变压器各正点及全天累计电量;无10kV配电自动采集系统的单位,要选择典型台区进行抄表,并在报告中予以说明(选择了几个台区,与按变压器容量分摊法计算结果的比较情况等)。

低压典型台变(区)用户的全天用电量。

六、设备参数和特性数据的事先收集、核实、准备

为保证线损理论计算结果的正确,必须事先收集、核实、准备设备参数和特性数据。与台帐相结合,使收集的设备资料与计算期内的实际情况相一致。设备参数资料包括以下内容:

(一) 各电压等级的每台变压器、调相机、电容器组、电抗器的参数资料(铭牌或试验数据)以及配变的容量和型号。

(二) 35kV及以上高压输、配电线路的阻抗图和10kV中压配电线路的单线图(含各支路),图上注有导线型号、长度、线路电阻(高压输电线路的电抗)的实际有名值。一条线路有几种不同型号线段的情况,应分别标注各线段参数。