《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》题库
一、判断题
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011脚手架钢管为采用Φ×钢管。(√)
2、剪刀撑斜杆应用直角扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上。(×) 3、高度在24米以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15米的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。(√) 4、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。(√)
5、斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板,栏杆高度应为米,挡脚板高度不应小于180mm。(√)
6、人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250mm~300mm设置一根防滑木条,木条厚度应为20mm~30mm。(√) 7、单、双排脚手架立杆接长除顶层顶步外其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。(√)
8、架体搭设高度不宜超过40m,高度超过40m的脚手架,采用双管立杆(双管高度取架高的2/3),并进行专门的设计及专家论证。(×)
9、连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定,通常可以布置为两步三跨、三
步三跨等,一般每个连墙件覆盖面积在20~40平方米之间。(×) 10、剪刀撑就是将方形变成了三角形。利用具有稳定性来加强整个脚手架稳定性。(√) 11、旧扣件应进行防锈处理,新扣件就没必要。(×)
12、专项方案的编制、审核和审批流程:项目技术负责人编制→相关部门负责人审核
→总工程师批准→(专家论证)→专业监理工程师审核→总监理工程师批准。(√) 13、悬挑脚手架底层和作业层应铺满脚手板、脚手板对接或搭接应符合要求,板面应
平稳,板必须与小横杆连接牢靠。(√)
14、悬挑脚手架的钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不参与受力计算。(√) 15、单排扣件式钢管脚手架也有两排立杆,横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚
手架,简称单排架。(×)
16、满堂扣件式钢管脚手架在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。(√) 17、防滑扣件根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。(√)
18、底座设于立杆底部的垫座:包括固定底座、可调底座。(√) 19、脚手架长度脚手架纵向两端立杆外皮间的水平距离。(√)
20、当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm。(√) 21、纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于2跨;(×)
22、作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2;(√) 23、冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在2根横向水平杆上。(×) 24、作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板的两端均应固定于支承杆件上。(√)
25、当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。(√)
26、连墙件的布置应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。(√) 27、门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头,均应增设一个防滑扣件,该扣件宜紧靠主
节点处的扣件。(√)
28、横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置。(√) 29、开口型双排脚手架的两端可不必设置横向斜撑。(×) 30、人行并兼作材料运输的斜道的形式宜按下列要求确定: ①高度不大于6m的脚手架,宜采用一字型斜道; ②高度大于6m的脚手架,宜采用之字型斜道;(√)
31、运料斜道宽度不宜小于,坡度不应大于1∶6,人行斜道宽度不宜小于,坡度不
应大于1∶3。(×)
32、斜道应附着外脚手架或建筑物设置;拐弯处应设置平台,其宽度可以小于斜道宽度。(×)
33、斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为,挡脚板高度不应小
于180mm;(×)
33、满堂脚手架搭设高度不宜超过36m;满堂脚手架施工层不超过1层。(√) 34、满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每6m至8m由底至顶设置连续竖向剪刀撑。当架体搭设高度在8m以下时,应在架顶部设置连续水平剪刀撑;当架体搭设高度在8m及以上时,应在架体底部及竖向间隔不超过8m分别设置连续水平剪刀撑。水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜相交平面设置。剪刀撑宽度应为6m-8m。(√)
35、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。(√)
36、用于锚固的U形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U形钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。(√) 37、悬挑梁固定段长度不应小于悬挑段长度的倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U形钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U形钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固。(√) 38、悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,没有必要每一纵距设置一根。(×) 39、立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪50mm~100mm。(√)
40、脚手架基础经验收合格后,应按施工组织设计或专项施工方案的要求放线定位。(√)
41、各种形式金属脚手板,单块重量不宜超过30kg,表面应有防滑构造。 (√)
42、作业层外侧应按规定设置防护栏杆,设置了防护栏杆可不设置挡脚板。 (√) 43、钢管脚手架的高度超过周围建筑物或在雷暴较多的地区施工时,应安设防雷装置,其接地电阻不大于4Ω。(√)
44、连墙杆必须能够约束脚手架立杆在垂直于墙面方向的位移,承受水平风荷载或风吸力,防止脚手架向内或向外倾覆。(√)
45、连墙杆应靠近主节点位置,偏离主节点的距离不得大于300mm。(√)
46、钢管脚手架的立杆需要接长时,应采用对接扣件连接,或者也可采用绑扎搭接。(×)
47、剪刀撑接长时搭接长度不小于500mm,搭接扣件不少于1个。(×)
48、在拆架过程中,不能中途换人,如需要中途换人时,应将拆除情况交接清楚后方可离开。(√) 49、作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,也可直接放在架子上,以方便施工。(×)
50、小横杆的设置位置,应在立杆与大横杆的交接处。(√) 51、作业时应注意随时清理落在架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人。(√)
52、除搭设过程中必要的1-2步架的上下外,作业人员不得攀缘脚手架上下,应走房屋楼梯或另设安全人梯。(√)
53、除施工层之下层要挂设安全平网外,施工层以下每四层楼或每隔10米应设置一道固定安全平网。(√)
54、每道剪刀撑宽度不应小于6跨,且不应小于6m。(×)
55、搭设高度超过24m的双排脚手架应采用钢丝绳与建筑物可靠连接。(×) 56、当脚手架地基表面比较平整时,可不设置垫板和底座。(×) 57、悬挑式脚手架悬挑梁必须使用型钢并进行设计计算。(√)
58、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。(√)
59、钢管扣件式脚手架立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮。(√) 60、搭拆脚手架时,地面应设围栏设警戒标志,并派专人看守,严禁所有人员入内。(×) 二、单选题
1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011),2011-01-28 批准,(B)实施。
A、2011-02-01B、2011-12-01C、2011-10-01
2、扣件式钢管脚手架施工前,应按本规范的规定对其结构构件与立杆地基承载力进行(A),并应编制专项施工方案。 A、设计计算B、检验测定C、现场核查
3、扣件式钢管脚手架的设计、施工与验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关(A)的规定。
A、强制性标准B、推荐性标准C、行业性标准
4、扣件式脚手架是指为建筑施工而搭设的、承受(B)的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架,包含本规范各类脚手架与支撑架,统称脚手架。 A、重力B、荷载C、重力及水平冲击力
5、支撑架是指为钢结构安装或浇筑混凝土构件等搭设的(A) A、承力支架B、支承架体C、防护设施
6、开口型脚手架是指沿建筑周边(B)设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。 A、交圈B、非交圈C、环形
7、扣件式钢管脚手架施工前,应按本规范的规定对其结构构件与立杆地基承载力进
行设计计算,并应编制(B)。
A、安全技术交底B、专项施工方案C、操作规程
8、满堂扣件式钢管脚手架是指在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平
剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈(C)状态,简称满堂脚手架。 A、偏心受压B、轴心受压C、偏心受力
9、插入立杆钢管顶部,可调节高度的顶撑叫做(A)。
A、可调托撑B、调节托撑C、垂直托撑
10、将脚手架架体与建筑物主体构件连接,能够传递拉力和压力的构件叫做(B)。
A、纵向水平杆B、连墙件C、横向水平杆 11、脚手架相邻连墙件之间的距离叫做(A)。
A、连墙件间距B、脚手架墙间距C、步距D、跨距
12、与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆叫(A)。
A、横向斜撑B、之字形杆C、斜交剪刀撑 13、脚手架钢管宜采用(B)钢管。
A、φ×、φ×、φ×
14、脚手架钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中(B)级钢的规定。
A、Q225B、Q235C、Q335
15、用于固定型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:(B)》中HPB235级钢筋的规定。 A、冷拉钢筋B、热轧光圆钢筋C、螺纹钢
16、脚手架上吊挂的安全设施(安全网)的自重标准值应按实际情况采用。密目式安
全立网自重的标准值不应低于(B)kN/m2。 A、、、
17、混凝土、砌筑结构脚手架施工均布荷载标准值为(B)
A、m2B、m2C、m2
18、斜道上的施工均布荷载标准值不应低于(B)kN/m2
A、、、
19、脚手架中的受弯构件,尚应根据正常使用极限状态的要求(A)。
A、验算变形B、现场试验C、检验测试
20、立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定:当满堂脚手架采用相同的步距、立
杆纵距、立杆横距时,应计算(B)段; A、顶层立杆B、底层立杆C、立杆横距
21、立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定:当架体的步距、立杆纵距、立杆横距有变化时,除上题所述外,还必须对出现最大步距、最大立杆纵距、立杆横距等部位的立杆段(B);
A、进行实验B、进行验算C、进行验收
22、当满堂支撑架小于4跨时,宜设置(B)将架体与建筑结构刚性连接。
A、剪刀撑B、连墙件C、水平拉杆 23、对搭设在楼面等建筑结构上的脚手架,应对支撑架体的建筑结构进行(A)验算,当不能满足承载力要求时应采取可靠的加固措施。 A、承载力B、强度C、稳定性
24、单排脚手架搭设高度不应超过(B)m;
A、30B、24C、32
25、双排脚手架搭设高度不宜超过(B)m。
A、60B、50C、65
26、高度超过(C)m的双排脚手架,应采用分段搭设措施.
A、65B、60C、50
27、扣件在螺栓拧紧扭力矩达到(C)N·m时,不得发生破坏。 A、85B、45C、65
28、纵向水平杆接长应采用(A)连接或搭接。
A、对接扣件B、旋转扣件C、直角扣件
29、各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的(B)
A、1/5B、1/3C、1/2
30、纵向水平杆搭接长度不应小于(B)m
A、2B、1C、3
31、纵向水平杆搭接,应等间距设置(B)个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭
接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm; A、2B、3C、4
32、当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平
杆的支座,用(B)固定在立杆上; A、旋转扣件B、直角扣件C、对接扣减
33、当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于(A)mm A、400B、500C、600
34、作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大
间距不应大于纵距的(A); A、1/2B、1/3C、1/5
35、当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,单排脚手架的横向水平杆的
一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于(A)mm。
A、180B、200C、300
36、当脚手板长度小于(A)m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端
与其可靠固定,严防倾翻 A、2B、3C、
37、脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取(B)mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm A、100~120B、130~150C、160~180
38、脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不应小于(A)mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm A、200B、300C、400
39、竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角应用直径不小于(A)mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。 A、、、
40、可调托撑支托板厚不应小于(B)mm,变形不应大于1mm;
A、4B、5C、
41、扣件在使用前应(A),有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。
A、逐个挑选B、随机抽样检验C、分批抽样检验
42、主节点处必须设置一根(C),用直角扣件扣接且严禁拆除。
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范题库



