高级维修电工题库 一、单项选择题 1. 物体带电是由于 。A A失去负荷或得到负荷的缘故 B既未失去电荷也未得负荷的缘故 C由于物体是导体 D由于物体是绝缘体。 2. 下列参数中与电抗单位相同的是 。B A电导 B电阻 C电纳 D导纳。 3. 一个电容器C和一个电容量为2μF的电容器串联后总电容量为电容器C的三分之一那么电容器C的电容量是 。B A3μF B4μF C6μF D5μF。 4. 在感性负载的两端并联容性设备是为了 。D A增加电路无功功率 B减少负载有功功率 C提高负载功率因数 D提高整个电路的功率因数。 5. 两个电容量分别为3μF和6μF的电容器相串联若外加正弦交流电压为12V则3μF电容器上的压降为 。A
A8V B4V C9V D18V。 6. 某有源二端网络开路电压为10V短路时测得电流为2A该二端网络等效电势、电阻为 。B A10V、2Ω B10V、5Ω C20V 、2Ω D10V、20Ω。 7. 一只电灯与电容C并联后经开关S接通电源。当开关S断开时电灯表现为 。C A一直不熄灭 B立即熄灭 C慢慢地熄灭 D在开关拉开瞬间更亮一些然后慢慢地熄灭。 8. 某单相交流电路外加220V电压负载阻抗为Z 34jΩ该电路一小时损失
千瓦时。B A4.23 B5.808 C8.5 D56。 9. 为了把电流表量程扩大100倍的电量
分流电阻的电阻值应是仪表内阻的 。B A1/100 B1/99 C99倍 D100倍。 10. 铁磁材料在反复磁化的过程中磁感应强度的变化始终落后于磁场强度的变化这种现象称为 效应。B A磁化 B磁滞 C剩磁 D减磁。 11. RLC并联电路当 时回路阻抗最大。D AL C BL C CL C DCL1。 12. 单相桥式整流电路的负载电压是
倍。B A0.45 B0.9 C2.34 D1.1。 13. 一个“220V100W”的灯泡和电源电压U2的
一个“220V40W”的灯泡串联接在380V的电源上则 。A A“220V40W”的灯泡易烧坏
B“220V100W”的灯泡易烧坏 C两只灯泡均易烧坏 D两只灯泡均正常发光。 14. RL串联电路R 1Ω、XL 3Ω如外加电压为220V则回路电流为 。A A110A B77.8A C155.54A D55A。 15. 在RLC串联的交流电路中如果总电压相位落后于电流相位则 。D AR XL XC BXL XC?R CXL XC DXL XC。 16. 电压互感器二次短路会使一次 。C A电压升高 B电压降低 C熔断器熔断 D不变。 17. 电压互感器低压侧一相电压为零两相不变线电压两个降低一个不变说明 。B A低压侧两相熔断器断 B低压侧一相铅丝断 C高压侧一相铅丝断 D高压侧两相铅丝断。 18. 对人体伤害最轻的电流途径是 。D A从右手到左脚 B从左手到右脚 C从左手到右手 D从左脚到右脚。 19. 在6 10kV中性点不接地系统中发生单相接地时非故障相的相电压将 。C A升高一倍 B升高不明显 C升高1.73倍
D升高两倍。 20. 容量在 kVA及以上变压器应装设气体继电器。C A7500 B1000 C800 D40。 21. 设备发生接地时室内不得接近故障点 m。A A4 B2 C3 D5。 22. 电流互感器的不完全星形接线在运行中 故障。A A不能反映所有的接地 B能反映各种类型的接地 C仅反映单相接地 D不能反映三相短路。 23. 总容量为100kVA以下的变压器其接地装置的接地电阻不应大于 且重复接地不应少于3处。B A4Ω B10Ω C30Ω D50Ω。 24. 配电变压器不应过负荷运行应经济运行最大负荷电流不宜低于额定电流的 。B A50 B60 C75 D80。 25. 100kVA以上的变压器其高压侧熔丝按变压器额定电流的 倍选用。C A1 2 B1 3 C1.5 2 D1 1.5。 26. 单台电动机的专用变压器考虑起动电流的影响二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的 B倍选用。B
A1.2 B1.3 C1.4 D1.5。 27. 变压器台架安装时高压引下线与低压导线间的净空
距离不应小于 。C A0.2m B0.3m C0.4m D0.5m。 28. 变压器绕组若采用交叠式放置为了绝缘方便一般在靠近上下磁轭的位置安放 。A A低压绕组 B高压绕组
C高低压绕组均有 D无绕组。 29. 投入空载变压器时会产生励磁涌流其值可达到额定电流的 倍。C A1 2 B3 5 C6 8 D10 15。 30. 10kV跌落式熔断器安装时相间水平距离不应小于 m。B A0.4 B0.5 C0.6 D0.7。 31. 我国主要选用的变压器为 号油。C A10 B20 C25 D45。 32. 变压器运行时油温最高的部位是 。A A铁芯 B绕组 C外壳 D油枕。 33. 变压器正常运行时油枕油位应在油位计的 位置。D A1/2 B1/3 C1/4 1/2 D1/4 3/4。 34. 配电变压器台架安装要求 的接地形式。D A变压器中性点单独接地 B中性点和外壳一齐接地 C中性点和避雷器一齐接地 D中性点、外壳、避雷器接入同一个接地体中。 35. 两台短路电压不同的变压器并列运行时在不超负荷的情况下其负荷分配是 。B A短路电压小的变压器负荷小 B短路电压大的变压器负荷小 C两台变压器负荷相同 D无法判断。 36. 变压器的负荷损耗与 成正比。B A负载电压 B负载电流的平方 C负荷电流 D变
D 直流电阻 B压器容量。 37. 测量变压器绝缘电阻时必须同时测量变压器的 。
短路电压 C空载电流 D温度。 38. 当变压器的负荷增加时其铜耗将 。A A增大
B减小 C不变 D无法判断。 39. 变压器的短路电压是指 。D A当一次侧发生短路时的二次电压 B当二次侧发生短路时的一次电压 C当二次侧发生短路时一 次侧电压的下降值 D当二次侧短路使一次侧电流达到额定电流需在一次侧施加的电
档运行中电压长时间偏低时应采取的措施是 。压。 40. 配电变压器的分接开关在?
A A将分接开关调整至?档 B将分接开关调整到I档 C减小负荷 D要求供电部门提高电压。 41. 额定电压为10/0.4kV变压器的一次额定电流是二次额定电流的