5.1.5.5砌体砌筑或进行其它工序施工时,严禁站在刚砌完的砌体上操作。
5.2、抹灰工程
5.2.1墙面抹灰 5.2.1.1施工准备
(1)粉刷砂浆采用钢渣干粉砂浆DP5.0。 (2)主要机具:刮杠,抹子,笤帚等。 (3)作业条件:结构验收已完成。 5.2.1.2施工工艺
基层处理→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→墙面冲筋→做护角→抹水泥窗台板→抹底灰→抹水泥砂浆罩面灰→养护 5.2.1.3梁柱与填充墙交接处的处理
砌块墙体和剪力墙体或柱连接处,在粉刷前加300㎜玻璃丝网格布,玻璃丝网格布在砼墙面及砌块墙面宽度各为150,在砼墙面上用射钉固定,在砌体墙面上用铁钉回定,防止裂缝。
5.2.1.4吊直、套方、找规矩、贴灰饼
根据基层表面平整、垂直情况,用线坠、方尺、拉通线等方法贴灰饼,用托线板找好垂直,下灰饼也作为踢脚板依据。灰饼用粉刷砂浆做成50㎜见方,水平距离为1.2~1.5m。 5.2.1.5抹底灰
一般应在抹灰前一天用水把墙浇透,然后在墙面湿润的情况下抹灰,抹灰时不要将标筋碰坏。抹粉刷砂浆钢渣干粉砂浆DP5.0,如抹灰层厚度过厚,需第一天晚前进行刮灰,不能一次成形;厚度与灰饼平齐,压实赶光,养护。用托线板检查,要求垂直、平整,阴、阳角方正,顶板与墙面交角顺直,阴角顺直、平整、洁净。
5.2.1.6质量标准及注意事项
(1)所用材料的品种、质量必须符合设计要求,抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝等缺陷。 (2)表面光滑、洁净,接槎平整,线角顺直、清晰。
(3)孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑,管道后面抹灰平整。 (4)滴水槽宽度深度均不小于10mm,整齐一致。
(5)砖墙上的脚手管眼必须用干硬性砂浆堵严;墙上的水电管道进出户和线盒、线管已安装完毕,且管洞封堵密实。
(6)基层应干净,无灰尘、油污,施工前必须用水将墙面湿润透并涂刷界面处理剂刷毛。
(7)墙面做灰饼时,必须测量房间净空尺寸并且进行套方,确保房间抹完灰后不出现大小头。
(8)打底一次抹灰厚度不能过厚,避免因抹灰过厚造成砂浆下坠开裂。 (9)抹灰工程面层严禁出现起砂、开裂,各抹灰层之间与抹灰层与基体之间应粘结牢固,无空鼓脱层等缺陷。
(10)抹灰墙面阴阳角顺直、方正,重点检查顶棚及墙角阴角顺直(检查方法为目测和拉线测两种),凡角不顺直的部位必须返工重做。抹灰墙面必须平整光洁、墙面无抹痕,抹灰墙面平整度检查重点:从地面上来150㎜范围(用两米靠尺检查,垂直度为2mm)。
(11)抹灰质量的允许偏差值见下表
序号 1 2 3 4 项目 允许偏差(mm) 检验方法 表面平整 2 用2M靠尺和楔形塞尺检查 阴、阳角垂直 2 用2M靠尺和楔形塞尺检查 立面垂直 3 用2M靠尺和楔形塞尺检查 阴阳角方正 2 用200mm方尺检查 5.2.2门窗洞口抹灰 5.2.2.1洞口抹灰
(1)按建筑水平线及平面门窗洞口控制线,测量一户型内所有门窗洞尺寸是否与设计符合,确认无偏差后,定出实际抹灰层的厚度,即门窗洞口打灰后实际洞口尺寸,一般按结构洞口每边收5~10 mm为宜,门洞口成型尺寸按建筑设计尺寸为准。
(2)一般抹灰层小于5mm以内的洞口,可用腻子按墙面做法直接批刮;大于5mm以上抹灰层,按墙面抹灰程序进行,砼面“毛化处理”后,采用聚合物水泥砂浆抹灰。
(3)外墙门窗洞口带副框洞口抹灰,抹灰前应先检查副框标高、位置是否正确,
确认无误后进行下道的工艺施工;该洞口抹灰层较厚,因此,抹灰应分层分遍进行,每遍抹灰厚度应控制在7~10左右,不得一次抹灰成型,以防空鼓、开裂等现象。
厨房、卫生间有副框洞口抹灰厚度,要预留贴砖量,即抹灰厚度与副框外皮平齐或压副框5mm为宜。 5.2.2.2进户门洞口抹灰
(1)检查门框的垂直度以及固定件是否安装到位,门框安装验收合格后,方可进行抹灰工作。
(2)洞口抹灰,应先对门框及门扇做好成品防污染措施,一般门框扇保护膜不要破坏,应待油漆活完成或工程竣工前清理。抹灰时污在框上水泥砂浆应及时采用毛刷蘸清水清理擦净,不得采用硬器东西铲刮,防止破坏保护膜或门框油漆等。 (3)门框与墙面间隔处理,由安装分包单位完成,采用发泡胶填充饱满与框平。 (4) 抹灰基层处理同墙面做法,夹框抹灰层厚度一般1~2mm为宜,阳角与墙面方正。
(5)洞口饰面层均同墙面批刮腻子压光收面,无刮痕和毛边等现象。 (6)厨房、卫生间门洞口腻子收口为洞口内侧20mm宽套框同走道或厅墙面做法。
5.2.2.3质量要求
(1)门洞口抹灰时水平和垂直方向拉通线找平、找正套方。 (2)面层平整,阴阳角方正、垂直。
(3)面层不得有爆灰和裂缝,各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固,不得有脱层,空鼓等缺陷。
5.3、地面、楼面工程
地下一、二、三层,电梯机房,风机房及楼梯间,电梯前室及人防室外出入口汽车坡道、楼地面,原则按照本工程图纸房间装修表材料做法施工,业主可参考房间装修表变更材料做法,但必须保证设计的合理性。其余部分供业主和住户二次装修时参考。但土建施工单位不做面层(预留30),待住户二次装修时再施工,公共部位要求初装修的:面层是面砖的预留40,面层是花岗石的预留50。
地砖等块材的颜色规格应一致,有缺陷的应予剔除,粘结用的砂浆和建筑胶应符合设计配比,地砖应选用防滑产品,颜色应经设计人员和建设单位认可。铺设前基层应清理干净,保持湿润,地砖应按装修要求用水湿浸,还应予先试铺排列得当,满足标高坡度要求。铺设要求砂浆饱满结合紧密平整,清洁,接缝均匀,在靠墙地漏处不得用砂浆代替半块砖材作填补,铺设完毕1~2天用水泥浆填缝,在湿润条件下养护七天。
花岗石面层的规格、尺寸、品种应按施工图要求加工定货,块材应平整,边角无缺损,花纹、颜色、质感应符合看样时确认的产品。花岗石背面应用草酸除锈,用水洗净方可施工。
各楼面垫层施工前应核对电气设计图纸,保证各种地插座,线槽及管线埋设无误。住户二次装修时不得破坏保护层,确保垫层埋设的设备管线不受损坏。施工完毕后的所有面层均应注意保护,不使之污损。 所有卫生间的地面均低于同层户内地面20高。
本工程住户的起居室、卧室、阳台楼地面初装修时预留住户二次装修量,卫生间地面做到防水保护层。
5.3.1地下室楼面做法
地下一、二、三层楼面做法(工程做法表) 5.3.2初装修地面
户内地面装修为初装修,为预留二次装修量的初次做法。本工程设计为表面压光;压光时的要求,等同于正式一次压光水泥地面的要求:标高要求准确、表面光滑平整、光泽一致、颜色一致、不得空鼓起砂开裂、不得污染。
(1)基层处理参见工艺规程。基层处理的同时地面与墙面交接处的阴角按照正式阴角使用杠尺处理并满足方正顺直的要求。
(2)分隔缝:门口、哑巴口及地面易产生收缩裂缝处,做地面时在相应部位下5mm厚玻璃条。门口处的玻璃条与门框的裁口里侧齐;哑巴口的玻璃条在口中间位置。玻璃条两端到头,上口与地面平,轮廓清晰,附近地面与大面积地面观感一致。宽度较大的门口需用数条玻璃相接时,要求顺直、通顺、接头平整、高度一致,玻璃条周围不得空鼓。
(3)高低台:房间与厨厕间、阳台等交接处的挡水台棱角整齐、高度、宽窄一
致、颜色光泽一致。棱角要有有效的预防保护措施。
(4)其它细部:穿墙板套管附近、暖气片下、暖气片后、过口处、壁柜内等细部地面要求与大面积地面(或墙面)相同。 5.3.3水泥地面
施工顺序:清理基层→洒水湿润→刷素水泥浆→贴灰饼→铺20厚1:2.5水泥砂浆→撒1:1水泥砂子面灰→铁抹子压三遍赶光→养护;
5.3.3 .1基层处理时如有油污,应以5%-10%浓度的火碱清洗干净。在楼地面施工前一天,应对楼面进行撒水湿润。
5.3.3 .2铺水泥砂浆前应先在湿润过的基层表面刷素水泥浆(要求随刷随铺水泥砂浆,素水泥砂浆中掺水重5%的丹利C2界面型建筑胶),并在门口预先设置玻璃条。
5.3.3 .3贴灰饼、冲筋均要采用软筋,随后铺1:2.5水泥砂浆,用长杠刮平。脚窝及表面塌陷处应用水泥砂浆填平,再用长杠刮一次,然后用木抹子搓平。 5.3.3 .4用铁抹子压地面时,第一遍抹压,如果砂浆有泌水现象,可以撒1:1水泥砂子干面灰,要均匀撒在水泥砂浆面层上,灰面吸水后,用长杠刮平,随即用铁抹子压平。
5.3.3 .5当面层开始凝结,地面上能踩出脚印且不下陷时,进行第二次抹压,将脚印、凹坑、砂眼压平。
5.3.3 .6面层终凝前进行第三遍抹压,将抹子纹抹平。压光交活。
5.3.3 .7在地面交活24h后,及时满铺湿润的锯未进行养护,每天浇两次水,至少连续养护7天,在养护期间,各工种均不得进入踩踏地面。 5.3.3 .8质量标准 (1)保证项目:
a、面层的材质、强度(配合比)和密实度必须符合设计要求和施工规范的规定。
b、面层与基层的结合必须牢固,无空鼓。 (2)基本项目:
a、面层表面洁净,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。
b、有地漏的面层,坡度符合设计要求,不倒泛水、不渗漏、无积水、与地漏