目 录
1、编制依据: ............................................ 3 2、工程概况: ............................................ 3 2.1、总体概况 ......................................... 3 2.2、建筑概况 ......................................... 3 3、施工准备: ............................................ 4 3.1、技术准备 ......................................... 4 3.2、材料准备 ......................................... 4 3.3、主要机具 ......................................... 5 3.4、人员安排 ......................................... 5 3.5、作业条件 ......................................... 5 4、 施工管理组织机构及布置: ............................. 5 5、主要项目施工方法: .................................... 6 5.1、BM轻集料隔墙砌块墙体砌筑 ......................... 6
5.2、抹灰工程 ........................................ 11 5.3、地面、楼面工程 .................................. 13 5.4、墙面和顶棚 ...................................... 20 5.5、入户门和防火门安装 .............................. 23 5.6、厨房、卫生间排风道安装 .......................... 26 5.7、不采暖楼梯间内墙面的保温 ........................ 28 5.8、外墙工程和屋面工程 .............................. 32 5.9、公共卫生间墙、地砖的铺贴 ........................ 33 5.10、楼梯踏步 ....................................... 34 5.11、扶手 ........................................... 35 5.12、挡烟垂壁 ....................................... 36 5.13、散水、台阶及坡道 ............................... 37 6、施工管理措施: ....................................... 37 6.1、质量保证措施 .................................... 37 6.2、进度保证措施 .................................... 38 6.3、安全保证措施 .................................... 39 6.4、成品保护措施 .................................... 41 6.5、消防保卫措施 .................................... 41 6.6、降低成本措施 .................................... 44 6.7、环境保护措施 .................................... 44
1、编制依据:
1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);
1.2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 1.3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 1.5、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001); 1.6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 1.7、《工程做法》(08BJ1-1)。
2、工程概况:
2.1、总体概况
南营110kv变电站位于北京市丰台区大灰厂东路南侧,本工程总建筑面积3220m2,地下一层,地上2层组成。围墙内用地面积为4816m2,规划用地面积为6276m2,建筑高度为10.2m,框剪结构,钢筋砼平屋面。
2.2、建筑概况
序号 项 目 1 2 内 容 建筑功能 户内型无人值守智能变电站 层 高 地下一层:3.00m、首层:5.0m;二层层高:4.0m, 3 4 5 6 ±0.000 相当于绝对标高85.50m 室外标高 室外地坪:-1.1m 耐火等级 一级 屋面工程 混凝土面层及砂浆面层 水泥楼地面、铺地砖(防水)楼面、细石混凝土(防水)楼面 内墙面 踢脚 水泥砂浆墙面 水泥踢脚 7 楼地面 工程 8 9 10 11 墙体 其他 围墙 墙体为加气混凝土砌块 坡道 现浇混凝土 散水 暗埋式混凝土 台阶 现浇钢筋混凝土 墙体为加气混凝土砌块,内外双层抹灰,增加分隔条 室外地面 除路面以外,全部采用透水砖铺设 3、施工准备:
3.1、技术准备
3.1.1认真熟悉施工图纸及相应的施工规范、标准图集。
3.1.2由项目技术负责人组织编制装修阶段专项施工方案以及技术工作计划;针对工程实际情况,对施工班组进行技术交底。
3.1.3材料部门按照生产计划、材料计划、加工定货计划,按照工程实际进度,提早落实各种材料的货源,并根据工程进度计划确定需用日期,同时做好各种材料的进场复试工作,不合格的坚决退场。
3.2、材料准备
3.2.1二次结构材料
(1)加气混凝土砌块。品种、规格、强度等级必须符合设计要求,出具产品规格,要出厂证明,试验报告单等。
(2)砌筑砂浆使用专用砌筑粘结剂有出厂合格证,复试报告。 (3)粉刷砂浆使用干粉砂浆。 (4)钢筋:有出厂合格证及复试证明。 (5)豆石混凝土使用商品砼。
3.3、主要机具
机具 数量 电焊机 5 电锤 6 小车 40 外用电梯 3 3.4、人员安排
工种 人数 木工 20 抹灰(瓦)工 120 油工 100 架子工 其它 10 50 3.5、作业条件
(1)需做二次结构的主体分部中承重结构己施工完毕,经有关部门验收完毕。二次结构做法:100㎜、200mm、250厚BM轻集料隔墙砌块。 (2)弹出轴线、墙边线、门窗洞口线,经复核办理验线手续。
(3)立皮数杆:皮数杆上注明门窗洞口,木砖、拉结钢筋、圈梁,过梁的尺寸标高,皮数杆间距10m,转角处均设立皮杆,距墙皮或墙角500㎜为宜,应垂直牢固,标高一致。
(4)最下一皮砖拉通线检查,如水平缝厚度超过20mm应用细石砼找平。 (5)砌块砌筑前不需浇水。在施工期间,气候异常炎热干燥且气温超过30度时,可在砌筑前稍喷水湿润。在日平均气温连续5度以下,进入冬季施工,要采取相应的防冻措施。
(6)门窗工程需结构部分检验合格。包括门、窗洞口的尺寸、垂直度、平整度等。
4、 施工管理组织机构及布置:
4.1、施工管理组织体系