架空光缆杆路的勘测及施工图绘制
实。光缆沟的挖掘,当敷设1-2条光缆时,光缆沟上口为60cm,下口为30cm,沟深为120cm;当敷设3条光缆时,光缆沟的上口和下口各加10cm。沟深为120cm,依此类推。 3) 光缆的敷设
本工程直埋光缆采用人工抬放方式,因光缆单盘长度较长,人工抬放时,可视地段情况采用倒8字向前后分段抬放。当地势平坦,穿越公路、铁路、村庄铺管段落较短时,可采用担架法抬放。不论采用何种方式施工,必须合理安排人员,统一指挥,统一行动,使光缆受力均匀。严禁光缆受力过大,过分弯曲和背扣,避免在水泥地面拖拽擦伤外护套。特殊地段应增加人员,确保整条光缆安全无损放入沟底。 4) 回填土
光缆沟回填土要求,沟坎前后2m范围内的回填土应分层夯实,其他穿越堤坝、路肩易冲刷的地段也应分层夯实,或按有关部门的要求恢复。严禁在光缆上方直接夯砸或用铁锹等坚硬工具捣实,以免伤害光缆。 5) 标石埋设
长途光缆线路标石的埋设要符合下列要求: A)
光缆线路拐弯、同沟敷设光缆的起止点、光缆特殊预留点、与其他
电缆交越点、穿越障碍物地点以及直线段每隔100m均应设置普通标石。光缆接头点应设置监测标石。普通标石的数量按18块/Km计取。
B) 标石规格:标石用坚石或钢筋混凝土制做,规格为100X14X14cm。埋深为60cm,出土40cm,标石周围应夯实。
C) 普通标石应埋在光缆的正上方。接头处的标石应埋设在光缆线路的路由上,标石有字的一面面向光缆接头。转弯处的标石应埋设在光缆线路转弯的交叉点上,标石有字的一面朝向光缆转角较小的一面。当光缆线路沿公路敷设间隔不大于100m时,标石有字的一面应朝向公路。
D) 标石编号为白底红(或黑)漆正楷字,字体端正,表面整洁。编号应根据传输方向,自A端向B端方向排列。标石编号及符号要符合《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》第5.3.8条第8款规定。 6.局(站)内光缆的敷设安装
各局(站)内光缆的安装根据各局(站)现有条件采用爬梯和走线架方式安装。经光缆进线室引入机房的光缆预留部分放在进线室内,光缆预留部分尽量安
中京邮电通信设计院河北分院
11
架空光缆杆路的勘测及施工图绘制
装在进线室的上部,采用弯头膨胀螺栓固定。局(站)内光缆的布放应整齐美观,绑扎固定要牢固。局(站)内光缆的成端接头安装在ODF架上。
光缆线路防护要求及措施部分
1.机械损伤
架空杆路每根电杆处光缆均留伸缩弯,光缆在电杆两侧60cm处分别用单芯皮线绑扎,光缆与电杆交叉点距吊线25-30cm并用50-90cm长,直径为28mm纵剖软波纹塑料管保护。
直埋光缆线路穿越铁路和高速公路时,首选从涵洞穿越,不能实现时用顶管方式通过。当长度在25m以下时,采用人工顶管方式,保护钢管为无缝钢管,内径为φ100mm;当长度在25m以上时,采用微控顶管方式,保护管为φ100mm塑料管。管内穿放3根φ28/34mm的塑料子管。本工程穿放一条光缆,其他留作备用。钢管及塑料管的两端均应作封堵处理,塑料管应长出钢管(或塑管)每端各1m。钢管(或塑管)应伸出两侧排水沟外1m。光缆距排水沟底应不小于0.8m。
直埋光缆穿越可开挖的公路时铺φ50/60mm塑料管横铺砖保护。
直埋光缆穿越有疏浚和挖泥取土的沟渠、水塘时,在光缆上方覆盖水泥盖板保护。
直埋光缆通过市郊、村镇等动土可能性大的地段采用铺砖保护。穿越地段较长时可采用大长度半硬φ50/60mm塑料管保护。
光缆穿越沟、坡(坎)时采用石(砖)砌护坡(坎)保护。穿越易受冲刷的斜坡(或路边坡),应采用堵塞、石(砖)砌护坡保护。
其他有关直埋光缆防护措施仍按“长途光缆设计规范”的规定办理。 2.防强电与防雷
本工程在充分考虑利用光缆结构特点的前提下,提出以下光缆线路的防强电与防雷技术措施:
1) 将各单盘光缆间的金属护套、铠装、加强芯等金属构件在光缆接头处电气断开,将外界电磁影响的积累段限制在单盘的长度内。
架空光缆的架挂吊线原则上每2Km(吊线在接头时)采用大号蛋型隔电子电气断开一次,吊线在进入基站前也要采用大号蛋型隔电子电气断开,使强电影响的积累段限制为单盘光缆的制造长度。这样光缆通信线路即可不再考虑防强电影响问题。
中京邮电通信设计院河北分院
12
架空光缆杆路的勘测及施工图绘制
架空光缆与电力线交越处加装Ω型三线交叉保护管。一般两侧超出电力线2m。
2)对于新建杆路,在接头杆和进局(站)前做5处直埋式地线(避雷线)。在杆路上所有拉线杆处均加装拉线式地线。在地势较高的直线杆处也要做地线。
3)光缆的金属构件沿线不作接地,在光缆接头处不作电气连通,使之处于对地浮动状态,避免外界电流的流入流出,为了确保局站人员与设备的安全,进入局(站)光缆的金属构件,在光纤分配架(ODF)上单接引保护接地。
3.防潮
光缆的护套结构具有良好的防潮性能,故光缆通信线路一般不需考虑外加防蚀和防潮措施。为了保持光缆的护套和光缆接头盒的完好密封性能,对光缆及接头盒在施工中提出一定的对地绝缘指标。施工中要严格控制对光缆外护套的损伤。光缆单盘制造长度对地绝缘指标为2000MΩ.Km,光缆接头盒对地绝缘指标为20000MΩ.Km。施工中对地绝缘按邮电部“YD5012-95”新规定执行。
中京邮电通信设计院河北分院 13
架空光缆杆路的勘测及施工图绘制
架空杆路施工图绘制
架空线路施工图绘制的要求:
1、适宜的图幅尺寸。本接入网光缆线路工程施工图选择A3、A4两种幅面。尽量降低成本。
光缆线路路由分段以市(县)移动局、主干环下线点、各基站为起、止点。采用1:4000比例。字体采用仿宋体,字体大小为8号。
2、图面布局要合理,排列均匀,轮廓清晰,便于识别。
3、选用合适的图线宽度。线路施工图常用粗实线和细实线以及虚线进行绘图。一般新建光(电)缆用粗实线表示,虚线表示待建部分,其它用细实线表示。
4、正确使用图标和行标规定的图形符号。图形符号是工程语言,勘察设计人员要了解和掌握每个图形符号的含义和性质。派生新图标时,要在合适的地方加以注明。本工程采用的图例见附表一。
5、按规定设置图衔。各种图纸应按规定的顺序编号。勘察设计人员要按设计所提供的专用的A3记录纸画底(草)图。绘制底图要分2个步骤:(1)作好现场记录;(2)复核(查)整理。按记录纸图衔规定项目填好内容。例如: 施工图名称:XXX县架空光缆线路施工图(XXX –XXX站点) 制 图 人:XXX
图 号:01014S-(XX)-02(1/XX) 交 图 日期:2003年 XX月XX日。
6、对通信线路工程施工图,为更好地表达周围情况可采用沿线路方向按比例,而周围横向距离采用另外比例或基本按示意性绘制。
7、线路路由周围50米以内的自然条件要描述清楚。
中京邮电通信设计院河北分院 14
架空光缆杆路的勘测及施工图绘制
(1)村庄的名称,道路的名称(尤其重要)要表注。
(2)草地、树木、田地、地势、山、丘陵等土质均应(表示清楚)在施
工图上标注。
(3)对线路穿(跨)越障碍物(如河流、桥粱、铁路、公路、山、沟等)
的地点、方式、措施等更要在施工图上标注(表述清楚)。
8、尺寸标注
(1)图纸中尺寸,本次工程线路长度以米为单位外,其它尺寸(通用图)均以毫米为单位。所以线路长度尺寸是可不加标注的文字符号。若采用其它单位,应在尺寸单位后加注计量单位的文字符号。
(2)尺寸界线用细实线。
(3)尺寸数值应顺着尺寸线方向标注。并符合视图方向,数值高度方向与尺寸线方向垂直,并不得被其它图线穿过。
(4)图中的技术要求、说明、注等字样,应写在具体文字内容的右上方。标题下均不画线,具体内容多于一项时,应按下列顺序号排列:1、2、3…
(1)、(2)、(3)…
(5)在图中所涉及数量的数字,均应阿拉伯数字表示。计量单位应使用国家法定的计量单位。如米、公里、公斤等。
注:在标注时,文字(数字)不能朝下。 9、对图纸中各段路由方向及排列要求:
(1)每张施工图纸必须注明方向,方向标要标注在图纸的右上角且尽
量靠近线路起始位置。
(2)相关图纸间方向要连续。
中京邮电通信设计院河北分院 15