好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高电压技术知识

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中 国 南 方 电 网

? 用于旋转电机时,能使电机定子绕组的端部绝缘也受到较高电压的作用, 发现端部绝缘中的缺陷。 ?

在直流高压下,局部放电较弱,不会加快有采购绝缘材料的分解或老 化变质,一定程度具有非破坏性试验的性质。 ?

直流电压下,绝缘内的电压分布由电导决定,因而与交流运行电压下 的电压分布不同,所以交流电气设备的绝缘考验不如交流耐压试验那样 接近实际。 3 冲击高电压试验

? 研究电气设备在运行中遭受雷电过电压和操作过电压的作用时的绝缘性 能。

? 许多高压试验室中都装设了冲击电压发生器,用来产生试验用的雷电冲 击电压波和操作冲击电压波。

? 高压电气设备在出厂试验、型式试验时或大修后都必须进行冲击高压试 验。 冲击高电压的产生

u(t) ? A(e ? e 2 )

?1

t ? ? 1

t ? ?

——波尾时间常数

? 2 ——波前时间常数

实际冲击电压发生器回路

中 国 南 方 电 网

R11为阻尼电阻 放电回路的利用系数

CR

U 1 2 ? ? 2m ? ?

U0 C1 ? C2 R11 ? R2

多级冲击电压发生器

? 单级冲击电压发生器能产生的最高电压一般不超过 200~300kV。 ? 因而采用多级叠加的方法来产生波形和幅值都能满足需要的冲击高电压 波。

多级冲击电压发生器原理接线图

基本原理:并联充电,串联放电 操作冲击试验电压的产生

额定电压大于 220kV的超高压电气设备在出厂试验、型式试验中,不能象 220kV及以下的高压电气设备那样以工频耐压试验来等效取代操作冲击耐压试 验。

国家标准规定的标准波形为 250/2500us。应特别考虑以下两个问题:

中 国 南 方 电 网

? 为大大拉长波前,又使发生器的利用系数降低不是很多,需采用高效率 回路。

? 需考虑充电电阻 R对波形和发生器效率的影响

内绝缘冲击耐压试验

? 电气设备内绝缘的雷电冲击耐压试验采用三次冲击法,即对被试品施加 三次正极性和三次负极性雷电冲击试验电压。(1.2/50us全波)。 ?

对变压器和电抗器类设备的内绝缘,还要进行雷电冲击截波

(1.2/2~/2-5us)耐压试验,其对绕组绝缘(特别是纵绝缘)的考验往往更 加严格。 ?

内绝缘冲击全波耐压试验应在被试品上并联球隙,并将它的放电电压 整定得比试验电压高 高冲击电压而损坏产品。 外绝缘冲击耐压试验

? 可采用 15次冲击法,即对被测试品施加正、负极性冲击全波试验电压各 16次,相邻两次冲击的时间间隔应不小于 1min。在每组 15次冲击的试 验中,如果击穿或闪络的闪数不超过 2次,即可认为该外绝缘试验合格。

15%~20%,防止试验过程中无意见出现的过

? 内、外绝缘的操作冲击高压试验的方法与雷电冲击全波试验完全相同。 4 高电压的测量技术

? 高电压试验除了要有产生各种试验电压的高压设备,还必须要有能测量 这些高电压的仪器和设备。

? 电力系统中,广泛应用电压互感器配上低电压表来测量高电压;但此法 在试验室中用得很少。试验室条件下广泛应用高压静电电压表、峰值电 压表、球隙测压器、高压分压器等仪器测量高电压。 ? 国标规定,高电压的测量误差一般应控制在±3%以内。 高压静电电压表的工作原理

中 国 南 方 电 网

两个特制的电极间加上电压 U,电极间就会受到静电力 f的作用,而且 f 的大小与 U的数值有固定关系,设法测量 f的大小就确定所加电压 U的大小。 利用这一原理制成的仪表即为静电电压表,它可以用来测量低电压,也可以在 高压测量中得到应用。 静电电压表的典型特点

? 电场作用力与电压平方成正比,所以它的偏转方向与被测电压的极性无 关。

? 静电电压表测交流时为其电压有效值,测带脉动的直流时近似为其平均值。

? 静电电压表不能用于测量冲击电压。

? 静电电压表的内阻很高,在测量时几乎不会改变被测试样上的电压 ? 大气中工作的高压静电电压表量程上限在 50-250kV;SF6气体中可达 500- 600kV。更高的电压需配合分压器使用 峰值电压表

峰值电压表的制成原理通常有两种,一种是利用整流电容电流测量,另一 种是利用整流充电电压测量。

峰值电压表可分为交流峰值电压表和冲击峰值电压表。 注意事项:

? 选用冲击峰值电压表时,要注意其响应时间是否合适于被测波形的要求, 并应使其输入阻抗尽可能大。

? 利用峰值电压表,可直接读出冲击电压的峰值,与用球隙测压器测峰值 相比,可大大简化测量过程。

? 被测电压波形必须是平滑上升的,否则就会产生误差。

? 指示仪表可以是指针式表计,也可以是具有存储功能的数字式电压表。

中 国 南 方 电 网

球隙测压器

? 测量球隙由一对相同直径的金属球构成,测量误差 2%-3%,满足大多数工 程测试的要求。

? 当球隙距离 d与直径 D之比不大时,球隙间的电场为稍不均匀电场,其 击穿电压决定于球隙间的距离。

? 能直接测量高达数兆伏的各类高电压峰值。 球隙的优点

? 击穿时延小,放电电压分散性小,具有比较稳定的放电电压值和 较高的测量精度

? 50%冲击放电电压与静态(交流或直流)放电电压的幅值几乎相等。

? 由于湿度对稍不均匀场的影响较小,可不必对湿度进行校正。

球隙测量的注意事项

? 用球隙测量冲击电压时,应通过调节极距来达到 50%放电概率,此时被 测电压即等于球隙在这一距离时的 50%冲击放电电压。

? 确定 50%的放电概率常用 10次加压法,即对球隙加上 10次同样的冲击 电压,如有 4~6次发生了放电,即可认为已达到 50%放电概率。 高压分压器

被测电压很高时,采用高压分压器来分出一小部分电压,然后利用静电电 压表、峰值电压表、高压示波器等来测量。 对分压器的技术要求

? 要求分压比具有一定的准确度和稳定性(幅值误差要小);

每一个分压器均由高压臂和低压臂组成,在低压臂上得到的就是分给测量 仪器的低电压,总电压与该低电压之比称为分压比 K

? 分出的电压与被测高电压波形的相似性 (波形畸变要小); 实际的电容分压器 分布式电容分压器

高压臂由多个电容器元件串联组装而成,要求每个元件尽可能为纯电容,介 质损耗和电感尽可能小

高电压技术知识

中国南方电网?用于旋转电机时,能使电机定子绕组的端部绝缘也受到较高电压的作用,发现端部绝缘中的缺陷。?在直流高压下,局部放电较弱,不会加快有采购绝缘材料的分解或老化变质,一定程度具有非破坏性试验的性质。?直流电压下,绝缘内的电压分布由电导决定,因而与交流运行电压下的电压分布不同,所以交流电气设备的绝缘考验不如交流耐压试验那