1、 荷载设计值 (1) 砼侧压力
1) 砼侧压力标准值
F1?0.22?re?t0??1??2?V1/2
1/2???0.22?24?200/(20?15)?1.2?1.15?4
?83.21KN/mm
F2?re?H?24?3.0?72KN/m2
2取两者中小值,F2?72KN/m2 2) 砼侧压力设计值:
F=F2×分项系数×折减系数=72×1.2×0.9=77.76kn/m2 (2) 倾倒砼时产生的水平荷载标准值(泵送)查表为2KN/m2
倾倒砼时产生的水平荷载设计值(泵送) 查表为2×1.4×0.9=2.52KN/m2
(3)荷载组合:F=砼侧压力设计值+水平荷载设计值
=77.76+2.52=80.28KN/m2
2、 验算
(1) 内楞验算(50mm×100mm竖直木楞,间距300mm) 1)用于计算承载力的线均布荷载:
L L L 用于计算承载力的线均布荷载
q1?F1?L?92.39?0.3?27.72KN/m?27.72N/mm
用于计算挠度的线均布荷载
q2?F1?L?77.76?0.3?23.33KN/m?23.33N/mm
2) 内楞截面特征:
W竖直木楞?b?h2/6?4.2?104mm3
I竖直木楞?b?h3/12?100?503/12?10.4?105mm4
3) 弯强度验算:
Mmax?0.08?q1?12?0.08?27.72?4502
??Mmax/W竖直木楞?0.08?27.72?4502/4.2?104
?10.69N/mm2?fm?11N/mm2(可)
4) 挠度验算:
??0.677?q2?14/100?E?I竖直木楞
?0.677?23.33?4504/100?2.06?105?10.4?105 ?0.034mm?L/500?450/500?0.9mm(可) (2) 柱箍验算(2根φ48×3.5钢管,间距450mm) 1) 柱箍计算单元简图(按简支梁集中荷载考虑) 中间木楞传递给柱箍的集中荷载(直接传递给斜向支撑)
f1?F?L1?L2?80.28?0.45?0.3?10.84KN
两侧木楞传递给柱箍(用于计算承载力)的集中荷载
f2?F?L1?L2/2?80.28?0.45?0.3/2?5.42KN
f2 (f’2) f2 (f’2)
100 600 100
用于计算挠度的集中荷载
f2??F?L1?L2?80.28?0.45?0.3/2?5.42KN
双钢楞截面特征:A钢楞=2×489mm2 W钢楞=2×5.08×103mm3 I钢楞=2×12.9×104mm4 2) 抗弯强度验算:
Mmax?Mq2max?q2?Lq2a?6.24?0.1?0.62KN?m
N?F?L1?L2/2?92.39?0.45?0.3/2?6.24KN
??N/A钢楞?Mmax/W钢楞
363 ??6.24?10/2?489???0.624?10/2?5.08?10?
?67.8N/mm2?fm?205N/mm2(可)
3) 挠度验算:
???f2??a??3?12?4?a2??/24?E?I钢楞
?6.07?103?100?3?8002?4?1002/24?2.06?105?2?12.19?104
???0.95mm?L/500?800/500?1.6mm(可)
(3) 对拉螺栓验算: 1) 对拉螺栓的拉力:
N=F×内楞间距×外楞间距=80.28×0.3×0.45≈10.84KN 2) 对拉螺栓的应力:
??N/A?10.84?103/76?143N?170N/mm2(可)
5.6.2梁模计算
本工程主要梁断面为350×750,砼浇筑方式采用现场搅拌泵送的方式进行施工,支撑采用Ф48×3.5的钢管,柱、梁模板采用18mm厚的竹压板,50×100的木楞配合使用。模板接头缝用自粘胶带封闭。
5.6.2.1支撑系统的计算:
该单体工程主要的梁为200×420,因此选用此梁进行支撑系统的计算,钢管支撑系统设置为梁的方向,设置为900×900间距,板设置为900×1200。
1. 常用数据:
a、 模板及支架自重标准值为楼板木模板:0.5KN/㎡ b、 砼自重标准值为:24KN/m3 c、 钢筋自重标准值为:1.5KN/m3 d、 振捣砼时产生的荷载标准值为:2KN/㎡
e、 钢管采用Ф48×3.5,其截面特性:A=489㎜2,I=12.19cm4,截面模量
W=5.08cm3,回转半径i=1.58cm。
2. 荷载计算(计算简图附): i.
模板及支架自重标准值:
?1.2?0.9?0.63?2??0.9?0.5?1.51KN
ii.
新浇砼自重标准值:
??1.2?0.9??0.12?0.9?0.35?0.63?0.9??24?10.21KN
iii.
钢筋自重标准值:
1.5???0.9?1.2??0.12?0.9?0.35?0.58?0.9??0.64KN
iv. 振捣荷载标准值:
2.1?0.9?2?0.64KN
3. 扣件抗滑计算; 一根立杆所承受的荷载为:
??1.51?10.21?0.64??1.2?3.78?1.4??2?10.06KN
一个扣件的抗滑承载力设计值RC?8.00KN
?2?8?16KN?10.66KN
?需要两个扣件作为抗滑扣件。
4. 立杆稳定计算
一根立杆所承受的最大荷载为:N=10.06KN
N?f?A?f?205N/mm2? lo?h?2a?1500?2?12.5?1750mm
??l0/i?1750/15.8?111
查表得:Ф=0.509,A=489mm2
?0.509?489?205?51KN?10.06KN满足要求。
5.6.2.2梁模计算: (一) 梁模构造(见附图) (二) 荷载计算:
1、 模板及支架自重标准值:
?0.35?0.63?2??0.9?0.5?0.72KN
2、 新浇砼自重标准值: 0.75?0.35?0.9?24?5.67KN 3、 钢筋自重标准值: 1.5?0.35?0.5?0.9?0.35KN 4、 振捣荷载标准值: 0.35?0.9?2?0.63KN (三)小楞计算: 1、 受弯计算
梁荷载由两木楞以集中力的形式传给小楞:
图: F F
350 200 350
F??0.63?1.4??0.72?5.67?0.35??1.2??2?4.48KN
∴小楞跨中的最大弯矩M?4.48?0.35?1.57KN?m M/W?1.57?106??5.08?103??308.66N/mm2?f?205N/mm2 ∴不满足要求。
现小楞的间距应进行调整:将小楞间距调整为支撑钢管间距的一半,即:450mm,因此小楞的受力简图为:
图: F1 F1
350 200 350
F1?F/2?4.48/2?2.24KN
?M?2.24?0.35?0.784KN?m
M/W?0.784?106??5.08?103?
重庆同景国际城I组团支模架方案
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)