$TEXT$BEGIN$
超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,( )是错的。 A、分裂导线通流容量大些 B、分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些 C、分裂导线对地电容大些 D、分裂导线结构复杂些
答案:B
在Yd11接线的三相变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是( )。
A、联结组别改变 B、发生短路,烧毁绕组 C、变比改变 D、铜损增大
答案:B
TPY铁芯的特点是( )。
A、结构紧凑 B、不会饱和 C、暂态特性较好 D、剩磁大
答案:C
大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应( )。
A、在各自的中性点接地 B、选择其中一组接地与一组经放电间隙接地 C、允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室 D、不可接地
答案:C
为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用( )。 A、采用优质的铁磁材料制造铁芯 B、在铁芯中加入钢材料 C、在铁芯中加入气隙 D、采用多个铁芯相串联
答案:C
关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的是( )。
A、由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响 B、由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响 C、可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,
在区外故障时误动作 D、由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响
答案:C
线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为( )。
A、保护动作侧不正确,未动作侧不评价 B、保护动作侧不评价,未动作侧不正确 C、两侧各不正确一次 D、两侧均不评价
答案:C
以下措施中,( )可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 A、变电站母线装设并联电容器 B、线路装设串联电容器 C、变电站母线装设低抗 D、线路装设高抗并带中性点小电抗
答案:D
某线路装有两套纵联保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路( )。
A、必须有专用的直流熔断器供电 B、应在两套纵联保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电 C、既可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中 D、必须由第一套保护直流熔断器供电
答案:C
微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为( )。 A、开关站接地,保护屏不接地 B、开关站不接地,保护屏接地 C、两侧接地 D、两侧不接地
答案:C
系统振荡与短路同时发生,高频保护( )。
A、一定误动 B、一定拒动 C、正确动作 D、可能误动
答案:C
中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用是( )。
A、提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路 B、缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求 C、增大接点容量,以便断通较大电流地回路 D、使继电保护装置变得比较复杂
答案:C
Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为IABC、Iabc,软件中A相差动元件采用( ),经接线系数、变比折算后计算差流。 A、IA与Ia B、IA与Ib C、IA-IC与Ia D、IA-IB与IC
答案:C
高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是( )。
A、高频阻波器 B、耦合电容器 C、结合滤波器 D、收发信机
答案:A
平行线路间存在互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电势,它会改变线路( )的相量关系。
A、相电压与相电流 B、零序电压与零序电流 C、零序电压与相电流 D、相间电压与相间电流
答案:B
测量绝缘电阻及直流泄漏电流通常不能发现的设备绝缘缺陷是( )。
A、贯穿性缺陷 B、整体受潮 C、贯穿性受潮或脏污 D、整体老化及局部缺陷
答案:D
电容式电压互感器中的阻尼器的作用是( )。
A、产生铁磁谐振 B、分担二次压降 C、改变二次阻抗角 D、消除铁磁谐振
答案:D
超高压线路单相接地故障时,潜供电流产生的原因是( )。
A、线路上残存电荷 B、线路上残存电压 C、线路上电容和电感耦合 D、断路器断口电容
答案:C
发生各种不同类型短路时,电压各序对称分量的变化规律,三相短路时母线上正序电压下降得最多,单相短路时正序电压下降最少。( )
答案:√
电气设备动稳定电流是表明断路器在最大负荷电流作用下,承受电动力的能力。( )。
答案:×
差动纵联保护是利用通道将本侧电流的波形或代表电流相位的信号传送到对侧,每侧保护根据对两侧电流幅值和相位的比较结果区分是区内还是区外故障。( )
答案:√
TPY铁芯的特点是无气隙,容易饱和,剩磁较小,有效磁通大。( )。
答案:×
自耦变压器的大量使用,会使系统的单相短路电流大为增加,有时甚至超过三相短路电流。( )
答案:√
当电压互感器内部故障时,严禁采用取下电压互感器高压熔丝或近控拉开高压隔离开关方式隔离故障电压互感器。( )
答案:√
断路器和隔离开关电气闭锁回路可直接使用断路器和隔离开关的辅助触点,特殊情况下也可以使用重动继电器。( )
答案:×
主变压器本体保护不启动失灵保护,因为这些动作触点为机械触点,不能自动返回。( )
答案:√
断路器失灵保护一般只考虑一相拒动,且只考虑故障相拒动才启动失灵保护,非故障相拒动不启动失灵保护。( )
答案:√
热倒母线正确的操作步骤是:母联改非自动—压变二次并列一母线互联(母差改单母方式)——倒母线一母线取消互联(母差改双母方式)一压变二次解列一母联改自动。( )
答案:×
交接后的新设备应调整至冷备用状态,所有保护自动化装置在停用状态。( )