焊缝表面凹凸不平,宽窄不匀,这种缺陷对静载强度影响不大,但容易产生应力集中,对承受动载不利。
控制方法:
1) 严格选择焊接参数。2) 提高焊工操作水平。3) 对已产生表面不良的部位,应仔细清渣后精心补焊一层。
B.现象:咬边
焊缝与钢筋交界处烧成缺口没有得到熔化金属的补充,特别是直径较小钢筋的焊接及坡口焊中,上钢筋很容易发生此种情况。
控制方法:
1) 选择合适的电流,避免电流过大。2) 操作时电弧不能拉得过长,并控制好焊条的角度和运弧的方法。3) 对已产生咬边部位,清渣后应进行补焊。
C.现象:电弧烧伤钢筋表面
已焊钢筋表面局部有缺肉或凹坑。电弧烧伤钢筋表面对钢筋有严重的脆化作用,往往是发生脆性断裂的根源。
控制方法:
1) 精心操作避免带电的焊条、焊把与钢筋非焊部位接触,引起电弧烧伤钢筋。2) 严格操作,不得在非焊接部位随意引燃电弧。3) 地线与钢筋接触要良好紧固。4) Ⅱ、Ⅲ级钢筋有烧伤缺陷时,应予以铲除磨平,视情况补焊加固,然后进行回火处理。回火温度一般以500 ℃~600 ℃为宜。
D.现象:夹渣
在被焊金属的焊缝中存在块状或弥散状非金属夹渣物,影响焊缝强度。 控制方法:
1) 正确选择焊接电流,焊接时必须将焊接区域内的脏物清除干净。2) 多层施焊时,必须层层清除焊渣后,再施焊下层,以避免层间夹渣。3) 焊接过程中发现钢筋上有脏物或焊缝上有熔渣时,焊到该处应将电弧适当拉长,并稍加停留,使该处熔化范围扩大,以把脏物或熔渣再次熔化吹走,直至形成清亮熔池为止。
9.钢筋电渣压力焊 A.现象:接头偏心和倾斜
- 15 -
焊接接头其轴线偏差大于0. 1 d 或2 mm,接头弯折角度大于4 °。
防治措施:1) 焊接钢筋端部必须平直,对端部歪扭和不直部分,焊接前应采用气割切断或矫正后,再进行焊接操作。2) 夹持两钢筋的上下夹具必须同心,焊接过程中应保持垂直和稳定。3)夹具的滑杆和导管之间必须严紧,滑动自如。如间隙因磨损偏大时应及时修理后再用。4) 钢筋下送加压时,顶压力应适当,不得过大。5) 焊接完毕后,不得立即卸下夹具,应在停焊后约1 min~2 min 再卸夹具,以免钢筋倾斜。
B.现象:未熔合
上下钢筋在接合面处没有很好地熔合在一起,在试拉或冷弯时断裂在焊口部位。 防治措施:
1) 在引弧过程中应精心操作掌握好操纵杆的提升速度及高度。如操纵杆提升得太快太高,造成上下钢筋间隙太大发生灭弧;如操纵杆提升得太慢造成上下钢筋粘连形成短路,均会影响焊口的熔合。
2) 适当增大焊接电流和延长焊接通电时间,使钢筋端部得到适当的熔化量。 3) 及时检修焊接设备,保持正常使用。
4) 对已焊好的成品,如发现未熔合缺陷时,应切除重新焊接。 C.现象:夹渣
焊口中有非金属夹渣物,影响焊口质量。
防治措施:1) 适当调整焊接参数,延长通电时间,使钢筋在熔化过程中形成凸面,进行顶压使熔渣易排出。2) 根据焊接钢筋直径的大小选择合适的焊接电流和通电时间,因焊接电流过大或过小均会造成焊口夹渣。3) 对熔化后熔渣粘度大的焊剂应进行更换或加入一定比例的萤石,以增加熔渣的流动度。4) 适当增加顶压力。
六、 钢筋现场验收
1. 钢筋绑扎完进行“自检、互查、交接”三检查制,具体检查内容要求如
下:
钢筋级别、直径、根数和间距均符合设计要求。
绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊。
- 16 -
允许偏差:执行企业标准(高于国家标准)。
2. 验收标准:
钢筋绑扎完后,配置的钢筋级别,直径,根数和间距应符合设计要求。钢筋网和钢筋骨架不得有变形、松脱现象。经自检合格报监理工程师验收,验收合格后方可进行下道工序施工。钢筋位置的允许偏差如下表。 项 次 1 项 目 网的长度、宽度 焊 接 2 网眼尺寸 绑 扎 3 4 骨架的宽度、高度 骨架的长度 间 距 5 受力钢筋 排 距 焊 接 6 箍筋、构造筋间距 绑 扎 7 钢筋弯起点位移 中心线位移 8 焊接预埋件 水平高差 -0 9 受力钢筋保护层 基 础 ±10 ±20 20 5 +3 ±5 ±10 ±20 ±5 ±10 ±10 允许偏差(mm) ±10 ±10 - 17 -
梁 柱 墙 板 ±5 ±3 七、 钢筋的成品保护
板筋按施工要求加设支撑,砼浇筑过程中铺设站人脚手板,严禁施工人员踩踏钢筋,并设专人看护钢筋,及时进行钢筋位置修复。
八、 安全保证措施
1、所有从事钢筋工程的施工人员都必须戴好安全帽和劳保手套,不准穿拖鞋或赤脚进入场地。
2、钢材半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,配制钢筋的场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网具。
3、多人合运钢筋起、落、转、停动作要一致。人工上、下传递不得在同一垂直线上,钢筋堆放要分散,稳当,防止倾倒和塌落。
4、本工程所有的操作人员上岗前,必须由安全员、技术员进行详细的安全技术交底,每日上班前,由钢筋班长做安全教育工作,并做好记录。
5、所有钢筋机械设备必须由专人操作,其他人员禁止乱动,钢筋机械的接电、维修及保养工作必须有专人负责。
6、钢筋加工场地必须在四周做好防护,非本工种人员禁止入内。钢筋调运时必须绑牢,并且有专人指挥起落、吊物离地一米时方能接手。另外,钢筋的重量必须符合塔吊要求。
7、当需要高凳、高梯工作时,必须经安全验收合格后方可使用,并且在工作时,有人负责看护。
8、各机械的防护措施必须符合安全施工规范的要求,各机械操作工人定期参加安全培训,酒后或病中严禁上岗。
- 18 -