好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力专业电杆组立、金具安装、导线架设施工作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

-------------精选文档-----------------

前按照工务段的要求在方案结束前必须将卡在钢轨上的接触网支柱整正器都撤下;腕臂柱直线及曲外受压侧在线路侧,曲内受压侧在田野侧。非下锚支柱(含附加线对向下锚)均应直立。

锚柱端部应向拉线侧倾斜,斜率不超过1%(斜度不超过100mm)。横线路方向的倾斜标准为直线上腕臂支柱外倾斜率0—0.5%(指受力后支柱外倾);H93立杆整正时外倾50mm;曲线外侧腕臂支柱外倾斜率0—0.5%(指受力后支柱外倾);H93立杆整正时外倾70mm(即外沿直小30mm)。曲线内侧腕臂支柱及直线上两侧下锚转换腕臂柱宜直立。

5.4基坑回填

支柱调整好后应立即回填。施工时,应分层回填,每0.3m夯实一次,边回填边复查限界及支柱扭斜情况。鉴于该区段地质状况较差,所以,应加强夯实(特别是曲内和转换等受力较大支柱),避免支柱受力偏斜;冬季施工必须将冻土块打碎,并不得掺杂冰雪块,回填必须高于原土面,避免出现回填土下陷以及积水情况。

可编辑

-------------精选文档-----------------

6.劳动组织

6.1劳动力组织方式:采用架子队组织模式。

6.2施工队伍根据铁路局施工计划、工期、要合理配置。

作业队人员配备

负责人 作业队长 技术、测量、质检员 专职安全员 吊车指挥员 既有线施工防护员 施工作业人员 其中负责人、作业队长、技术测量质检人员、专职安全员必须由施工企业正式职工担任,可根据工程情况适当配备施工作业人员。 7.材料要求

横卧板混凝土抗压强度均应符合设计要求;不应低于C20。外形及尺寸应符合设计要求,Ⅰ型底板尺寸

可编辑

1人 1~2人 3~5人 1人 2人 10人 20人 -------------精选文档-----------------

1200*800*80mmⅡ型横卧板尺寸1000*600*100mmⅣ型横卧板尺寸1800*400*120mmⅤ型横卧板尺寸2200*400*130mm。外表光洁平整,无破损、掉角、裂纹等缺陷。

横卧板厂型螺栓、U型抱箍应符合设计要求,表面镀锌完整,螺栓螺纹完好,不缺少垫片及配母。

横腹式混凝土支柱应表面平整,五脱落等缺陷,支柱翼缘局部破损露筋1~2根可修补使用,露筋3~4根修补后降级使用,露筋长度大于400mm或露筋大于4根的不得使用。支柱翼缘与横腹杆结合处裂纹及腹板裂纹宽度均不得超过0.3mm,支柱翼缘不得有裂纹,但网状裂纹、龟纹、水纹不在此限。 8.设备机具配置

混凝土支柱组立施工所需设备机具主要由两部分组成;一是基坑开挖所需设备机具,二是支柱组立所需设备机具。

可编辑

-------------精选文档-----------------

主要施工设备机具配置表(每只施工队) 支柱整杆器 空气压缩机(破岩机) 自发电式电焊机 轨道车及作业吊 汽车吊 自卸吊车或平板车 10~15套 2~4组 1~2套 1组 2~3台 2~3辆 9.质量控制及检验

9.1质量控制

检验批检验项目合格,分项工程质量合格率100%。 9.1.1施工执行《接触网腕臂柱基础构造安装图》叁化(2010)1172、《电气化铁道横腹杆式预应力混凝土柱》TB/T2286、《铁路电力牵引供电工程验收标准》 TB10421-2003、《铁路电力牵引供电工程设计规范》 TB10009-2005、《铁路电力牵引供电工程施工规范》 TB 10208-98等标准。

9.1.2混凝土支柱侧面限界、埋设深度应符合设计要求,

可编辑

电力专业电杆组立、金具安装、导线架设施工作业指导书

-------------精选文档-----------------前按照工务段的要求在方案结束前必须将卡在钢轨上的接触网支柱整正器都撤下;腕臂柱直线及曲外受压侧在线路侧,曲内受压侧在田野侧。非下锚支柱(含附加线对向下锚)均应直立。锚柱端部应向拉线侧倾斜,斜率不超过1%(斜度不超过100mm)。横线路方向的倾斜标准为直线上腕臂支柱外倾斜率0—0.5%(指受力后