好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(完整版)检测投标书技术标 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高层桩基检测

投 标 文 件

广西桂都建筑科技有限公司

目 录

1 检测方案

2单位介绍及以往业绩 3付款方式及售后服务的承诺 4招标工程的技术要求

5资格证明材料:营业执照、企业资质等级证书、项目负责人 资格证书、检测人员上岗证等

基桩竖向抗压静载荷试验方案

一.工程概况: 本次桩基检测对象为苏州 建设集团有限公司的 名墅高层桩基检测工程。根据设计及委托方要求做静载荷抗压试验23根,具体试桩设计参数见下表。

栋号 M1 M2 G1 G3 G4 G5 G6 车库 总计

二. 试验目的:验证单桩竖向抗压极限承载力标准值是否满足设计要求 三. 试验技术依据: 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 四. 压力装置: 堆载法

五. 试验方法: 慢速维持荷载法; 六. 加.卸载分级:

M1(最大加载 1260kN)

级序 加载分级kN 1 0 2 252 756 3 378 504 4 504 252 5 630 0 6 756 7 8 9 10 抗压根数 抗压吨数/根(KN) 2 3 1 4 3 1 3 6 23 1260 1500 1300 1300 3000 2900 2900 1600 ----- 抗压总吨数(KN) 2520 4500 1300 5200 9000 2900 8700 9600 43720 882 1008 1134 1260 卸载分级kN 1008 —— —— —— —— —— M2(最大加载1500kN)

级序 加载分级kN 1 0 2 300 900 3 450 600 4 600 300 5 750 0 6 900 7 8 9 10 1050 1200 1350 1500 卸载分级kN 1200 —— —— —— —— ——

G1、G3(最大加载 1300kN)

级序 加载分级kN 1 0 2 260 780 3 390 520 4 520 260 5 650 0 6 780 7 8 9 10 910 1040 1170 1300 卸载分级kN 1040 —— —— —— —— —— G4(最大加载 3000kN)

级序 加载分级kN 1 0 2 600 3 900 4 5 6 7 8 9 10 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 600 0 —— —— —— —— —— 卸载分级kN 2400 1800 1200 G5、G6(最大加载2900kN)

级序 加载分级kN 1 0 2 580 3 870 4 5 6 7 8 9 10 1160 1450 1740 2030 2320 2610 2900 580 0 —— —— —— —— —— 卸载分级kN 2320 1740 1160 车库(最大加载1600kN) 级序 加载分级kN 1 0 2 320 960 3 480 640 4 640 320 5 800 0 6 960 7 8 9 10 1120 1280 1440 1600 卸载分级kN 1280 —— —— —— —— ——

七. 测读时间:

加载测读时间:每次加载后按0,5,15,30,45,60min测读桩顶沉降,以后每隔30min测读一次,直至稳定;

卸载测读时间: 每级卸载维持1h,按第15,30,60min测读桩顶沉降量后,可卸下一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为第15、30min,以后每隔30min读一次。

八. 稳定标准:每一小时内桩顶沉降量不超过0.1mm.并连续出现二次(从分 级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算)。 九. 终止加载条件:出现下列情况之一时, 即可终止试验:

1).某级荷载作用下, 桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍; 2).某级荷载作用下, 桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的 2倍,且

经24h尚未达到相对稳定;

3).当工程桩作为锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值;

4).当荷载~沉降(Q~s)曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60~80mm;

在特殊条件下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过80mm; 5).加载量达到桩身极限值时;

6).加载已达到设计方要求(见设计参数表)。 十. 试验要求:

1).桩休止期:休止期确定为一般不小于 15 天。 2).试桩要求:预制桩桩头未破损可不作处理。 3).提供220v及380v电源。

4).试验点50m范围内不能有行车或振动源。

5).静载试验前须进行低应变检测以判断桩身是否完整。 十一.检测工期:

委托方通知后2个工作日内进场进行检测工作,12个日历天内完成招标文件中所列检测工作。每栋楼检测结束后次日可提供中间成果,三天内提供正式报告。

十二.严格保证试验质量的措施:

1).静载试验所用千斤顶、压力表及百分表需经国家认证专门计量单位标定。 2).依据国家有关技术规范、规程、规定,进行检测。

3).为保证检测质量我单位决定采用2套国内最先进的全自动静载测试仪,以

保证测试数据的真实可靠。

4).确保加载装置及观测系统安装正确, 工作正常;加强参试人员责任心, 认

真做好测读记录工作。

5).试验过程中现场禁止无关人员进入试验现场。 6).现场测试时应同时遵守业主对工程现场的各项要求。 7).开始加载及最后一级加载时均通知甲方及监理到场。 十三.安全保证措施:

1).检测人员全为专业人员,均持有上岗证。

2).检测人员及设备安装人员必须配戴安全帽及劳动皮鞋进行现场操作。 3).吊装机械设备须符合相关作业要求,操作人员须有一定工作经验并持有上

岗证。

4).试验设备安装前必须由项目负责人、技术负责人等专业人员对场地进行踏

(完整版)检测投标书技术标 