精品文档
安全管理检查评分表
序号 检 查 项 目 扣 分 标 准 未建立安全生产责任制,扣10分 安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分 未备有各工种安全技术操作规程,扣2~10分 未按规定配备专职安全员,扣2~10分 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣安全 1 生产 责任制 5分 未制定安全生产资金保障制度,扣5分 未编制安全资金使用计划或未按计划实施,扣2~5分 未制定伤亡、安全达标、文明施工等管理目标,扣5分 未进行安全责任目标分解,扣5分 未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度,扣5分 未按考核制度对管理人员定期考核,扣2~5分 施工组织设计中未制定安全技术措施,扣10分 施工组织设计2 保 证 项 目 及专项施工方案 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证,扣10分 施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣10分 安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算,扣2~8分 未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣2~10分 安全3 技术交底 未进行书面交底,扣10分 未按分部分项进行交底,扣5分 交底内容不全或针对性不强,扣2~5分 交底未履行签字手续,扣4分 未建立安全检查制度,扣10分 未有安全检查记录,扣5分 4 安全检查 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查,扣5~10分 未建立安全教育培训制度,扣10分 施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核,扣5分 5 安全教育 未明确具体安全教育培训内容,扣2~8分 变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育,扣5分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核,每人扣2分 .
10 10 10 10 10 应得分数 扣减分数 实得分数 精品文档
未制定安全生产应急救援预案,扣10分 6 应急救援 未建立应急救援组织或未按规定配备应急救援人员,扣2~6分 未定期进行应急救援演练,扣5分 未配置应急救援器材和设备,扣5分 小计 分包单位资质、资格、分保手续不全或失效,扣10分包7 单位安全管理 分 未签订安全生产协议,扣5分 分包合同、安全生产协议、签字盖章手续不全,扣2~6分 分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员,扣2~6分 未经培训从事施工、安全管理和特种作业,每人扣58 一般项9 目 生产安全事故处理 持证上岗 分 项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗,每人口哦2分 生产安全事故未按规定报告,扣10分 生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣10分 未依法为施工作业人员办理保险,扣5分 主要施工区域,危险部位未按规定选过安全标志,扣2~6分 10 安全标志 未绘制现场安全标志布置图,扣3分 未按部位和现场实施的变化调整安全标志设置,扣2~6分 未设置重大危险源公示牌,扣5分 小计 40 10 10 10 10 60 10 检查项目合计
.
精品文档
文明施工检查评分表
序号 检 查 项 目 扣 分 标 准 市区主要路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1 现场 围挡 2.5m,5~10分 一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m,扣5~10分 围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观,扣5~10分 施工现场进出口未设置大门,扣10分 未设置门卫室,扣5分 2 封闭 管理 未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员,扣2~6分 施工人员进入施工现场未佩戴工作卡,扣2分 施工现场出入口未标有企业名称或标识,扣2分 未设置车辆冲洗设施,扣3分 施工现场主要道路及材料加工区按未进行硬化处理,扣5分 施工现场道路不畅通,路面不平整、坚实,扣5分 3 施工 现场 施工现场未采取防扬尘措施,扣5分 施工现场未设置排水设施或排水不通畅,有积水,扣5分 未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施,扣2~10分 未设置吸烟处、随意吸烟,扣5分 保 证 项 目 4 材料 管理 温暖季节未进行绿化布置,扣3分 建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放,扣4分 材料码放不整齐,未标明名称、规格,扣2分 施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施,扣3~10分 建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输,扣5分 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施,扣5~10分 施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施,扣6分 宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求,扣10分 现场5 办公与住宿 在施工程、伙房、库房兼做住宿,扣10分 宿舍未设置开启式窗户,扣4分 宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m,每人扣2~6分 宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求,扣5分 冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施,扣5分 夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施,扣5分 生活用品摆放混乱,环境卫生不符合要求,扣3分 现场 防火 施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施,扣10分 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求,扣10分 10 10 10 10 10 10 应得分数 扣减分数 实得分数 6 .
精品文档
施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求,扣5~10分 施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效,扣5分 未办理动火审批手续或未指定动火监护人员,扣5~10分 小计 生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所,扣2分 7 综合治理 施工现场未制定治安保卫制度或责任未分解到人,扣3~5分 施工现场未制定治安防范措施,扣5分 大门口处设置的公示牌不全,扣2~8分 8 公示 标牌 标牌不规范、不整齐,扣3分 未设置安全标语,扣3分 未设置宣传栏、读报栏、黑板报,扣2~4分 未建立卫生责任制度,扣5分 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求,扣2~6分 一般项9 目 生活设施 食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证,扣5分 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良,扣2~4分 食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施,扣4分 厕所内的设施数量和布局不符合规范要求,扣2~6分 厕所卫生未达到规定要求,扣4分 不能保证现场人员卫生饮水,扣5分 未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求,扣4分 生活垃圾未装容器或未及时清理,扣3~5分 夜间未经许可施工,扣8分 10 社区服务 施工现场焚烧各类废弃物,扣8分 施工现场未制定防粉尘、防噪声、防光污染等措施,扣5分 未制定施工不扰民措施,扣5分 小计 检查项目合计 40 10 10 10 10 60
.
精品文档
碗扣式钢管脚手架检查评分表
序号 检 查 项 目 扣 分 标 准 未编制专项施工方案或未进行设计计算,10分 1 施工方案 专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分 架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未组装专家论证,扣10分 基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣5~102 架体基础 分 架体底部未按规范要求设置底座,每处扣2分 架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分 未采取排水设施,扣8分 架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣2分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采取其他可靠措施固定,每处扣2分 3 架体稳定 连墙件未采用刚性杆件,扣10分 未按规范要求设置专用斜杆或八字斜撑,扣5分 专用斜杆两端未固定在纵、横水平杆与立杆交汇的碗扣节点处,每处扣2分 保 证 项 目 杆件锁件 专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分 立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,每处扣2分 未按施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横水平杆,每处扣2分 架体搭设高度超过24米时,顶部24米以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆,扣10分 架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求,每处扣2分 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分 5 脚手板 脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分 6 交底与 验收 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5分 架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分 验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分 一7 般项.
小计 架体防护 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~分 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分 10 60 10 10 10 10 10 10 应得分数 扣减分数 实得分数 4