网格絮凝池

1.1 设计参数

絮凝池设计(近期)2组,每池设计流量为:

3.0×104?1.05 Q??656.25m3/h?0.182m3/s。

24×2絮凝时间t=12 min,设计平均水深h=3.3 m。 1.2 设计计算

絮凝池的有效容积V:V=Qt=0.182×12×60=131.04 m3 絮凝池的有效面积:A1=V/h=131.04/3.3=39.7 m2

水流经过每个的竖井流速v1取0.12 m/s,由此得单格面积: f=Q/ v1=0.182/0.12=1.52 m2

设计单格为正方形,边长采用1.30 m,因此实际每格面积为1.69 m3,由此得到分格数为n=39.7/1.69=24格。

1.30?1.30?3.3?24实际絮凝时间为:t??735.4s?12.25min

0.182絮凝池得平均水深为3.3 m,取超高为0.45 m,泥斗深度0.65 m得到池得总高度为: H=3.3+0.45+0.65=4.4 m。

从絮凝池到沉淀池的过渡段净宽1.5米。 取絮凝池的格墙宽为200 mm,即0.2 m, 单组絮凝池:长:1.3×6+0.2×7=9.2 m 宽:1.3×4+0.2×5=6.2 m

进水管管径的确定:Q=0.182 m3/s,取流速为v=1.0m/s,管径

D?4Q??v4?0.182?0.481m,采用DN500铸铁管。

3.14?1.0为避免反应池底部集泥,影响水处理效果,在每个反应池底各设Dg200mm穿孔排泥管。采用坡度1%的满流管。

过孔洞流速v2按照进口流速0.30m/s递减到0.10 m/s,上孔上缘在最高水位以下,下孔下缘与池底平齐,单竖井的池壁厚为200mm。

格编号 孔洞高×宽 流速 格编号 孔洞高×宽 参照材料#

1 0.48×1.26 0.3 7 0.72×1.26 2 0.48×1.26 0.3 8 0.72×1.26 3 0.48×1.26 0.3 9 0.80×1.26 4 0.63×1.26 0.23 10 0.80×1.26 5 0.63×1.26 0.23 11 0.80×1.26 6 0.63×1.26 0.23 12 0.80×1.26 1

流速 格编号 孔洞高×宽 流速 格编号 孔洞高×宽 0.2 13 0.90×1.26 0.16 19 1.03×1.26 0.2 14 0.90×1.26 0.16 20 1.20×1.26 0.18 15 0.90×1.26 0.16 21 1.20×1.26 0.18 16 0.90×1.26 0.16 22 1.20×1.26 0.18 17 1.03×1.26 0.14 23 1.44×1.26 0.18 18 1.03×1.26 0.14 24 1.44×1.26 流速 0.14 0.12 0.12 0.12 0.10 0.10 1.3 内部水头损失计算

1~8格为前段,竖井之间孔洞流速为0.30~0.20 m/s,水过网孔流速为: v3前=0.25~0.30m/s;

9~16格为中段,竖井之间孔洞流速为:0.20~0.15 m/s,水过网孔流速为: v3中=0.22~0.25m/s;

17~24格为末段,竖井之间孔洞流速为:0.14~0.10 m/s,不安放网格。 (1)前段

网格的孔眼尺寸80mm×80mm,取v3前=0.28 m/s,净空断面 A2=0.182/0.28=0.65 m2;

每个网格的孔眼数为:0.65/0.082=102个。 前段共设网格24块,前段网格水头损失为:

hn?21前?1v3/2g

其中n取24,?1为网格阻力系数,在此处取1.0,则:

h21前?n?1v3/2g?24?1.0?0.282/19.6?0.096m

前段孔洞水头损失为:

h?22前?n2v2/2g

其中?2为孔洞阻力系数,取3.0,则:

h?n?v22前22/2g?3.0(0.32?3?0.232?3?0.202?2)/19.6?0.0779m

(2)中段

网格的孔眼尺寸为100mm×100mm,取v3中=0.24m/s,净空断面: A3=0.182/0.24=0.76 m2;

每个网格的孔眼数为:0.76/0.12=76个。 中段共设网格16个,则中段网格水头损失为:

参照材料# 2

h21中=16×1.0×0.24/19.6=0.0470m

中段孔洞水头损失:

hn?22中?2v2/2g?3.0(0.182?4?0.162?4)/19.6?0.0355m

(3)后段

不设网格,孔洞水头损失为:

h2后=3.0(0.142×3+0.122×3+0.102×2)/19.6=0.0187m;

絮凝池总水头损失为:

h=∑h1+∑h2=0.0960+0.0779+0.0470+0.0355+0.0187=0.2751m。1.4 核算

絮凝池总停留时间T=735 s

G??h1000?0.2751?1?t1.029?10-4?735?60.31s GT=60.31×735=4.4×104,符合设计要求。

参照材料# 3

平流沉淀池

1.1 设计流量

Q?Q设?(1?k)24n

式中Q——单池设计水量(m3/d); Q设——设计日产水量(m3/d);

k——水厂用水量占设计日用水量的百分比,一般采用5%~10%; n——沉淀池个数,一般采用不少于2个。

设计中取Q设=3×104 m3/d,k=5%,n=2

30000?(1?0.08)Q??656.25m3/h?0.182m3/s

24?21.2 平面尺寸设计

1.沉淀池有效容积

V=QT

式中V——沉淀池的有效容积(m3);

T——停留时间(h),一般采用1.0~3.0h。 设计中取T=2h

V=656.25×2=1312.5 m3

2.沉淀池宽度

沉淀池与絮凝池同宽6.2 m,净空5.8 m。沉淀池内设1道导流墙,分为2格,每格宽2.9 m。

3.沉淀池宽度

L?V Bh式中L——沉淀池宽度(m);

h——沉淀池有效池深(m),一般采用3.0~3.5m。 设计中取h=3.0m

L?1312.5?75.43m,设计中取77m 5.8?3沉淀池长度L与宽度B之比为:L/B=77/5.8=13>4,满足要求;长度与深度之比L/h=77/3=26>10,满足要求。

4.水平流速

v?Q0.182??0.01m/s Bh5.8?34