技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 一、系统简述 1.1设计范围 本工程设计包括建筑物范围内的低压配电系统、防雷接地系统和弱电系统。 1.2低压配电系统 1.2.1 电源进线:由厂区配电室引至配电箱,电源为380/220V,50HZ;配电系统采用TN-C-S系统,应急照明为二级负荷(灯具自带蓄电池),其余用电负荷均为三级。 1.2.2供电设计:本工程各层电源按照70W/m2预留,公共照明均引至每层层箱;低压配电采用放射式;铜芯导线穿管暗敷在楼板、地面、墙或柱内;所有灯开关均嵌墙暗装,开关距地1.3米;电气竖井内的孔洞在设备暗装完毕后应采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体作无声封堵,开壁的洞口应采用防火材料封堵,穿墙及楼板孔洞处应采用防火材料封堵,并应作防水处理。 1.3照明设计 本工程楼梯间,卫生间作一般照明设计,其它场所照明由甲方另行确定专业人员设计;本工程均应采用节能光源。荧光灯均采用节能电子镇流器。均选用质量可靠的高效灯具,部分有装修设计确定;I类灯具的外露可导电部分应可靠接地。照明支线为BV-2.5mm2PC管暗敷,3-4根穿PC20管,插座回路支线BV3*2.5PC20。 应急及疏散指示灯自带蓄电池,其连续供电时间不小于30min,并应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945的有关规定;电源非正常切断时电池反充电点亮灯具,应急灯挂壁式安装,疏散指示灯为三线制,图中不再标注导线根数。 消防用电设备的配电线路暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm,。明敷时做防火处理。消防配电设备应有明显标志。 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 1.4弱电系统 本工程弱电系统仅做入户管的预埋。 1.5防雷与接地系统 1.5.1本工程预计年雷击次数为0.0789,为第三类防雷建筑,按第三类防雷建筑物设防。在楼顶屋面层设避雷网,突出屋面的建筑沿其顶部四周设避雷带做接闪器,在整个屋面组成不大于20×20米或24×16米米的屋面避雷网,利用建筑物结构柱做为引下线,与建筑基础内钢筋网可靠联接。高出屋顶的所有金属物体均与避雷网可靠焊接。 1.5.2低压配电系统接地采用TN-C-S系统,电源入户作重复接地后,N 线和PE 线严格分开,且线不应再接地。 本建筑物采取总等电位联结,作法见02D501-2。从一层总等电位箱引出一根25×4镀锌扁钢在电井内明敷作为电井内接地干线,电缆线槽全长不少于两处与接地干线可靠联结;在每层电井设置接地端子箱。保护接地和工作接地共用同一接地装置即建筑物的基础接地体。要求接地体的接地电阻不大于1.0欧姆,否则应在室外补设人工接地体。 1.6节能专篇 1.6.1本工程楼梯间照明选择节能光源、高效灯具,照明光源均选用环形高效节能环形荧光灯。 1.6.2荧光灯、节能灯均应选用节能型电子镇流器,功率因数大于0.9,且选用的镇流器均应符合该产品的国家能效标准。 二、施工部署 专业项目部设技术组,由专业技术员负责施工技术、计划,施工变更、技术资料编写,设专职安全员负责安全,专职质检员负责质量。经理部内部层层负责、 层层把关。落实责任制,做到层层有人把关,处处有人负责,消除管理死角,并建立严格的奖惩制度。 2.1阶段施工组织 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 各阶段组织工作列表如下: 序号 施工 阶段 工作内容 编制单项施工方案 预埋管材的选型和采购、进货 编制、复核预留洞、预留套管的施工图纸 绘制施工详图、机电综合图纸 施工队伍的选择和组织进场 细化总控计划,编制阶段计划、月计划、周计划以及日计划 组织施工机具、机械的进场及检修 地下室结构施工阶段,进行预留预埋、防雷接地的作业;进入地上结构时,施工队伍适当提前插入,开始机电管线施工 提前完成设备材料的选型、审批和订货及深化设计 大面积开展机电工作,并配合装修完成各部位的施工 机房等施工 机电各需调试的系统进行调试 提前组织并协调部分系统如室外工程、消防系统的验收 大面积的收尾和调试 竣工清理 准备报竣资料 1 前期 准备 2 结构 配合 安装 调试 收尾 验收 3 4 2.2主要施工机械设备配置 根据施工方案、施工进度,按照施工机械的类型、数量、进场时间等,编制建筑安装机具的需要量计划,确定施工机具供应办法和储运方式安排,需用储存面积和构筑物。 名 称 电焊机 气焊工具 电锤 电钻 单位 台 套 台 台 数量 2 2 4 4 名 称 电动套丝机 压接钳 摇表 万用表 单 位 台 套 套 块 数量 2 2 2 2 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 套 台 2 1 绝缘摇表 电动液压煨弯机 套 台 2 2 扩孔机 无齿锯 2.3施工保证措施 1)加强材料供应,制订主要设备、材料提前进场的计划,避免由于设备、材料的采购、规格、质量、运输等因素影响工期。 2)由于各专业和班组同时插入施工,为避免施工工序矛盾和作业面矛盾,应采用小区域、小工序、多流水的措施进行组织施工。 3)由机电人员和土建人员组成计划协调组,根据施工合理程序编制土建与机电的月、周、日综合进度计划,逐一落实施工条件和进度安排,对机械设备、场地制订协调指令计划,限制使用范围、时间并严格执行,使各专业协调开展工作。 4)严格计划的统计,及时发现和纠正计划的偏差。 5)施工中严格控制施工质量,确保工程验收一次通过率95%以上,避免由于返工和修改影响到后面工序,从而影响工期。 6)采用预制法以增加工效: (1)大量采用预制加工件。 (2)在管道立管安装中采取先预制、再安装的方法,以提高进度。结构施工开始后,即开始制作每层间立管,并预留好甩口位置,当结构完成后,就开始进行立管安装,以加快进度。 7)采用科学管理: (1)合理协调和安排工序:必须与已确定的施工技术方案吻合,按各工序间的衔接关系顺序组织均衡施工;首先安排工期最长、技术难度最高和占用劳动力最多的主导工序,优化小流水交叉作业。 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 (2)经常组织协调会议,提前解决问题。 (3)加强技术准备工作,真正指导施工和进行预控。 (4)采用日计划管理,确保工期目标。 三、施工方法 3.1工艺流程图 施工准备结构配合防雷与接地施工管路暗敷管内穿线管路明敷器具安装调试 3.2关键工序 结构配合管路预埋 3.3质量控制点及控制措施 分项工程 施工准备 质量控制点 材料计划 材料送审 施工方案 位置标高正确 线管保护层 漏埋、错埋 管路弯扁度 漏留、错留 位置、标高正确 与水管、风管间距正确 支架排列正确 支架间距 与水管、风管间距正确 接线盒、过线盒接线正确 管路弯扁度 支架间距 质量控制措施 认真编制 确保按基准标高线施工 避免预埋的管路三层交叉 认真查阅图纸 编制孔洞留洞图和留洞检查表 绘制综合图解决 消除质量通病 结构预埋 孔洞留设 线槽安装 管路暗敷 管路明敷 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 与水管、风管间距正确 接线盒、过线盒接线正确 管路横平竖直 管路弯扁度 导线涮锡 消除质量通病 穿线配线 导线损伤 电缆平直、固定牢固 电缆弯扁度 电缆排列整齐、美观 器具固定方法正确 位置标高正确 绝缘摇测全面 开关动作可靠 严格涮锡工艺 穿线时注意保护导线 根据电缆排布图进行协调 电缆按次序敷设 研究照明器具的安装方法 准确定位 制订专项调试方案 电缆敷设 器具安装 调试 施工中严格按照施工工艺进行,杜绝质量通病 3.4钢管敷设工艺 3.4.1材料检查 1)所用钢管必须具备产品出厂合格证,并注有出厂日期和生产厂名。 2)钢管壁厚要均匀,焊缝一致,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。 3)管箍丝扣清晰不乱扣,两端光滑无毛刺。 3.4.2预制加工 1)煨管:可采用手扳煨管器或液压煨管器煨管。使用手扳煨管器时,移动要适度,用力不要过猛;使用液压煨管器时,模具要配套。管子煨弯,凹扁度应不大于管外径的1/10,弯度应不小于90度,弯曲半径应不小于管外径的6倍,如穿电缆,则应与电缆弯曲半径相适应。 2)管子切断:将需要切断的管子长度量准确,断口处平齐、不歪斜,管口刮铣光滑、无毛刺,管内铁屑除净。 3)管子套丝:使用套丝机或套管机对管子进行套丝加工,选择好相应板牙。首先将被加工件与机器找平拧牢,入扣要正,均匀用力不得过猛,边套丝边浇冷却液。管端套1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 丝长度不应小于管接头长度的1/2,丝扣干净清晰。 3.4.3箱盒固定 1)测定盒、箱位置:根据设计图纸要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,标出盒、箱实际尺寸位置。 2)管路为暗管敷设时,应用砼砂浆稳注箱、盒,灰浆应饱满,平整牢固,标高正确。 3)管路为明管敷设时,应按照标准规定的卧定点间距的尺寸要求,计算确定支架、吊架的具体位置,管路固定点应均匀。 3.4.4管路敷设、连接 1)管箍丝扣连接:套丝不得有乱扣的现象,管子连接时管口要对平齐,两端管口锉光打平,管箍外露丝不多于2扣。 2)管路超过下表4.2所规定的长度时,应加装接线盒。 3)管路应避免与煤气、热力管相遇,相遇时最小距离为:煤气管路与管路平行的距离为100mm,交叉的距离为100mm;蒸汽管与管路平行的距离为500mm,交叉的距离为300mm;暖热水管与管路平行的距离为200mm,交叉的距离为100mm。如满足不了这些最小距离,必须作防爆隔热处理。 需装接线盒的最大距离 无弯时 有一个弯时 有两个弯时 有三个弯时 30m 20m 15m 8m 4)支架、吊架及直敷墙上管卡均应牢固、平整。其固定点与盒、箱边缘的距离应为100~150mm。 5)当管路为明管敷设时,应将钢管固定在支吊架上,不准将钢管焊接在其它管道上。 3.4.5关键部位的处理 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 1)遇有伸缩缝、沉降缝,必须作伸缩、沉降处理。 2)当管路为暗配敷设时,采用装设补偿盒的方式。如下图所示,在补偿盒的侧向开长孔,将管子插入长孔内,管子在结构发生变形时,可进行横向或竖向的移动。 3)明配的钢管在经过建筑物的伸缩缝或沉降缝时,采用金属软管来补偿,将金属软管用专用锁头紧固于两端钢管上,在金属管中间,使金属软管留有弧度,当建筑物发生变化时,利用金属软管的弹性变化来实现补偿。 4)地线连接:管路需做整体接地连接,在本工程中接地系统必须连接可靠。 3.4.6应注意的质量问题 1)煨弯处出线凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象时,使用手扳煨管器,移动要适度,用力不要过猛。 2)暗配管路弯曲过多,敷设管路时,应按设计图要求及现场情况,沿最近的路线敷设。 3)预埋盒、箱、支架、吊杆歪斜,或者盒、箱里进外出严重,应根据具体情况进行修复。 4)剔注盒、箱出线空、收口不好,应在稳注盒、箱时其周围灌满灰浆,盒、箱口应及时收好后再穿线上器具。 5)预留管口的位置不准确。配管时未按设计图要求找出轴线尺寸位置,造成定位不准。应根据设计图要求进行修复。 6)明配管、吊顶内或护墙板内配管、固定点不牢,螺丝松动。应采用配套管卡,固定牢固。 7)暗配管路堵塞,配管后应及时扫管,发现堵管及时修复。配管后应及时加管堵把管口堵严实。 8)管口不平齐有毛刺,断管后未及时铣口,应用锉把管口锉平齐,去掉毛刺再配管。 3.5金属线槽安装 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 照明等动力的支干线的电缆主要敷设在金属线槽内,金属线槽安装高度顶距梁200mm。 3.5.1金属线槽安装施工工序 弹线定位 1)弹线定位 根据线路走向和设计图确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋沿墙壁、顶棚和地面等处,在线路的中心线进行弹线,按照设计图要求及施工验收规范规定,用笔标出线槽支路、吊架的具体位置。 2)预留、预埋 (1)根据设计图要求确定线槽的走向,在土建结构施工中,将预埋铁件的平面紧贴模板,并固定牢固。预埋铁件尺寸不小于120mm×60mm×6mm,预埋圆钢不小于φ8,圆钢的端头弯钩,浇注砼时与结构接为一体。 (2)线槽穿墙敷设应根据图纸进行孔洞的预留,预留方法可采用木质或钢制框架,固定在合适的位置上调直找正后与砼一起现浇,待拆模后再进行洞口的平整度修复。 3)支架与吊架固定 (1)支架与吊架的焊接固定 模板拆除后,预埋铁的平面应明露,凹进深度一般在10~20mm,再将用扁钢或角钢制成的支架、吊架焊在上面固定。钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形,焊缝均匀平整,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位,焊接后均应做防腐处理。 (2)支架与吊架的膨胀螺栓固定 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

保护地线安装 预留、预埋 槽内配线 吊、支架固定 试运行验收 线槽安装 技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 Ⅰ、对于非空心砖墙,首先沿着墙壁或顶板根据设计图进行弹线定位,标出固定点的位置。 Ⅱ、根据支架或吊架承受的荷重,选择相应的金属膨胀螺栓及钻头,所选钻头长度应大于套管长度。 Ⅲ、打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后,钻孔深度误差不得超过+3mm,钻孔直径的误差不得超过-0.3~+0.5mm。 Ⅳ、应先清除干净打好的孔洞内的碎屑,然后再用木锤或垫上木块后,用铁锤将膨胀螺栓敲进洞内,应保证套管与建筑物表面平齐,螺栓端部外露偏斜值不应大于2mm。 Ⅴ、埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上。 4)线槽安装 (1)线槽直线段组装时,先做干线,使之做为参照物,再做分支线,将吊装器与线槽用蝶形夹卡固定在一起,按此方法,将线槽逐段组装成形。 (2)线槽与线槽间的接茬部位采用内连接头或外连接头,加平垫和弹簧垫用螺母紧固。 (3)线槽交叉、丁字、十字应采用二通、三通、四通进行连接,导线接头处应设置接线盒或放置在电气器具内,线槽内绝对不允许有导线接头。 (4)转弯部位应采用立上弯头和立下弯头,安装角度要适宜。 (5)出线口处应利用出线口盒进行连接,末端部位要装上封堵,在盒、箱、柜进出线处应采用抱脚连接。 (6)当线槽的底板对地距离低于2.4m时。线槽本身和线槽盖板均必须加装保护地线。2.4m以上的线槽盖板可不加保护地线。 (7)线槽经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时, 线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 5)保护地线安装 (1)保护地线应根据设计图要求敷设在线槽内一侧,接地处螺丝直径不应小于6mm;并且需要加平垫和弹簧垫圈,用螺母压接牢固。 (2)金属线糟的宽度在100mm以内(含100mm),两段线槽用连接板连接处(即连接板做地线时),每端螺丝固定点不少于4个;宽度在200mm以上(含200mm)两端线槽用连接板连接的保护地线每端螺丝固定点不少于6个。 6)线槽内配线 (1)线槽内配线要求 Ⅰ、导线的规格和数量符合设计要求,当设计无要求时,在同一线槽内的导线总截面积(包括绝缘在内)不应大于线槽截面积的60%。 Ⅱ、不同电压、不同回路、不同频率的导线不能放在同一线槽内,但电压在65伏及以下,同一设备或同一流水线的动力和控制回路;照明花灯的所有回路;三相四线制的照明回路可放在同一线槽内。 Ⅲ、若不同回路的导线放在同一线槽内时,应加裝隔离板,并将每路导线理顺后绑扎成束。 Ⅳ、线槽穿越建筑物的变形缝处,导线应留有补偿余量,并加以适当保护。 Ⅴ、线槽内入箱盒处的导线预留长度应为箱盒周长的1/2。 Ⅵ、线槽的进、出线处,导线不允许裸露,应穿保护管,并设置防水措施。 (2)线槽内配线方法 Ⅰ、配线前,先清扫槽内的积水、污物。清扫明敷线槽时,可用抹布擦净,使线槽内外保持清洁;清扫暗敷于地面内的线槽时,可先将带线穿通至出线口,然后将布条绑在带线一端,从另一端将布条拉出,反复多次就可将线槽内的杂物和积水清理干净。 Ⅱ、放线前应先检查管与线槽连接处的护口是否齐全;导线和保护地线的选择是否符合设计图的要求;管进入盘时内外根母是否锁紧,确认无误后再放线。 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 Ⅲ、放线时先将导线抻直、理顺,盘成大圈或放在放线架(车)上,从始端到终端(先干线,后支线)边放边整理,不应出现挤压背扣、扭结、损伤导线等现象。 Ⅳ、槽内同径导线用颜色区别回路,每个分支应采用尼龙绑扎带绑扎成束,不允许使用金属导线进行绑扎。 7)检查和验收 (1)金属线槽规格符合规定,排列整齐,无机械损伤、接口;垂直水平敷设,吊架、支架或定型附件的安装等应符合规范规定。 (2)检查线槽直线段、穿墙、过楼板、转弯、垂直进箱(柜)等处,各接茬应平整,接口缝隙均匀严密。 (3)金属线槽接茬连接处、用电设备等保护接地线连接正确且符合规范要求。 3.5.2成品保护 1)金属线槽敷设及线槽内布线时应注意保持墙面的清洁。 2)金属线槽敷设完毕后,应及时将金属线槽盖放整齐平实,不得有遗漏,末端堵头齐全。 3)线槽内布线时,不得损伤导线绝缘层、污染线槽和墙壁。 4)金属线槽和线槽内布线敷设完毕后,应注意土建不得再进行二次喷浆或刷油,防止二次污染线槽。如需二次喷浆时,应增加防护污染的措施。 5)使用高凳时,注意不要碰坏建筑物墙面及门窗等。 3.6开关插座安装 本工程开关、插座的安装,需具备如下的作业条件:各种管路、盒子已经敷设完毕;盒子收口平整;线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测;墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 1)开关安装 本工程开关主要包括单联单控、单联双控、双联单控、三联单控、双联双控等类型。所1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 有开关采用250V,10A,暗装距离地面1.4米。 (1)开关安装要求: A、零线不得进入开关,开关控制火线,开关的通断位置一致,且操作灵活,接触可靠。 B、开关安装的位置要便于操作,任何房间都不能装到门后,开关距地面高度为1.4m。 C、并列安装的相同型号开关距地面高度要一致,高度差不大于1mm,同一室内安装的开关高度差不大于5mm。 D、开关安装牢固,位置准确,所装开关位置与灯位相对应,同一房间内跷板式开关的方向一致,向上为关,向下为合。 E、安装在同一建筑物内的开关,采用同一系列产品,开关的通断位置一致,操作灵活接触可靠。 (2)开关安装施工工序 材料检查 核对标高 清理 接线 A、材料检查 Ⅰ、开关面板材质需符合阻燃性能指标,并有产品合格证。 Ⅱ、面板平正,无变色、无扭曲变形。 Ⅲ、绝缘导线的规格需符合设计要求,每捆导线均应有出厂标记及合格证。 B、核对标高:面板安装前以土建50线为准进行实际标高的测量,对超差较大的要移位处理。 C、清理 Ⅰ、清除施工中留在盒内的污物及石块。 Ⅱ、盒子较深的需加以处理,一般深度在20mm以内用高标号水泥收口处理,超过20mm的须加套盒处理。 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 Ⅲ、盒内修复完整后,用湿布擦洗干净,做好接线前的准备。 D、接线 Ⅰ、导线颜色要严格控制,相线为红色,开关必须断相线。 Ⅱ、导线压接处,独股线打回头后入位到接线柱中,然后用压接螺丝顶牢。多股线要先进行涮锡处理,再压接牢固。 Ⅲ、按接线要求,将盒内甩出的导线与暗装开关的面板连接好,将开关推入盒内,对正盒眼,用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正,并与墙面平齐。 (3)成品保护 其内容详见插座安装施工部分 (4)质量通病与防治 A、开关的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙,需调整面板后再拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑物表面。 B、开关未断相线,需按要求进行改正。 C、多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线,依次压接,并保证开关方向一致。 D、固定面板的螺丝不统一(有一字和十字螺丝)。为了美观,需选用统一的螺丝。 E、同一房间的开关的安装高度之差超出允许偏差范围,需及时更正。 F、铁管进盒护口脱落或遗漏。安装开关接线时,需注意把护口带好。 2)插座安装: (1)插座安装要求 A、同一室内安装的同类插座高度应基本一致,其高度差不宜大于5mm,1米内应小于2mm,并列安装的插座高度差不宜大于1mm。 B、单相三孔插座应为左零右火上接地,插座的接地端子不应与零线端子直接连接。 C、插座安装位置及高度应符合设计要求,盒子内外应清洁,无杂物污染,盖板紧1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 贴建筑物墙面。 D、当交直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显区别。 (2)插座安装施工工序 材料检查 清理 接线 安装 A、材料检查 Ⅰ、各种插座的规格符合设计要求,并有产品合格证。 Ⅱ、盖板平整、光滑、颜色一致,无扭曲变形现象。 Ⅲ、插座的插接簧片弹性、接线孔间隙,接线螺丝的丝扣均符合产品的行业标准要求。 B、清理 Ⅰ、先核对盒子标高,用盒尺测量实际标高和盒子深度,对标高超差和盒子过深的应做以下技术处理: ⅰ、 盒深超过20mm,应加套盒; ⅱ、 20mm以内的用高强度等级水泥砂浆收口; ⅲ、 标高超差且不能调整的要进行剔凿移位处理。 Ⅱ、用錾子轻轻将盒内残存的灰块剔掉,并将其它杂物一起清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净,不使用的敲落孔要及时补好。 C、接线 Ⅰ、先将盒内甩出的导线留出维修长度,再削出线芯。 Ⅱ、盒内导线接头,采用压接帽连接要根据导线直径选取压接帽的规格,削出裸芯不宜过长,采用涮锡处理,应先将导线缠绕5~7圈,再涮锡饱满,最后对接头进行绝缘及强度的双层包扎。 Ⅲ、接头的直接压接,接线柱内的独股线应打回头处理,再用安装顶丝压牢。 D、安装 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 Ⅰ、首先应按照图纸对不同用途的插座所要求的不同标高进行核对,确保安装位置及高度的准确。 Ⅱ、暗装插座应先将盒内导线理顺再连同面板推入盒内,盖板要紧贴建筑物表面,对正盒子安装孔,用机螺丝固定牢固,固定时要使面板端正,并与墙面平齐。 (3)开关、插座的成品保护 A、安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。 B、开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。 C、其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。 (4)质量通病与防治 A、插座的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙,需调整面板后再拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑物表面。 B、固定面板的螺丝不统一(有一字和十字螺丝)。为了美观,需选用统一的螺丝。 C、同一房间插座的安装高度之差超出允许偏差范围,需及时更正。 3.7照明灯具安装 1)灯具的施工工序: 材料检查 灯具安装 通电运行 (1)材料检查: A、灯具及其配件应齐全,无机械损伤和变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 B、各种型号的灯具必须符合设计要求和国家行业标准的规定,具有厂牌、产品合格证书和产品出厂日期。 C、大型灯具和特殊灯具配件要齐全,金属灯具应设置专用接地螺栓。 D、金属灯具不允许有镀层脱落现象,非金属灯具不允许出现破损及扭曲变形。 E、灯具的安装螺丝均应使用镀锌制品。 F、导线的线径,外观及绝缘层厚度应满足行业标准的规定,额定电压不低于500V,1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 并有产品出厂的合格证。 G、多股软线应涮锡处理,多股线与独股线连接时应采用瓷接头连接,铜铝线连接必须有铜铝过渡卡。 H、嵌入式筒灯的灯头线应进背盒。 I、各种标志灯的指示方向应正确无误。 J、应急灯具动作灵敏可靠。 K、事故照明标志应有特殊的标志。 (2)灯具安装: A、灯具安装的技术要求 Ⅰ、嵌入式灯具的灯头引线应用金属软管或阻燃波纹管保护,其保护软管长度不宜超过1.0m。 Ⅱ、灯具固定牢固可靠,吊灯灯具重量大于3kg时,必须采用预埋吊钩或螺栓固定,吊杆钢管直径不小于15mm,壁厚不应小于1.5mm;嵌入顶棚内的灯具应固定在专设构架上,矩形灯具的边缘与顶棚的装饰直线平行,其偏差不大于5mm。 Ⅲ、灯具的保护地线与灯具的专用接地螺丝可靠连接或者压接在 灯具不可拆卸的螺丝上。 Ⅳ、灯具安装位置及高度应符合设计要求,灯具布置应整齐美观;同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不大于5mm。 Ⅴ、灯具不得直接安装在可燃材料构件上,当灯具表面高温部位靠近可燃材料时,要采取隔热、散热措施。 Ⅵ、所有灯具均配有PE接地端子,将PE线与PE端子可靠连接。 B、下面以吸顶日光灯为例介绍安装方法: 根据设计要求和土建大样图定出灯位,灯位要取中,双管日光灯重量在3kg以上的固定方式可采用预埋钢筋,钢筋直径不应小于φ6圆钢,也可采用膨胀螺栓固定,固定1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 点均不应小于四点,单管日光灯可使用塑料胀塞安装,固定点不应少于2点,灯线接线盒最好选用与灯箱宽度一致的长方形盒,使日光灯箱能完全遮盖住灯头盒,安装时先将日光灯箱紧贴建筑物表面,对准灯头盒的位置,打好进线孔,套上护口,将电源线通过孔穿入灯箱,而后对灯箱的固定进行定位钻孔。吸顶日光灯接线见下图。灯具上的多股软线与电源线应涮锡后通过瓷接头连接,尽量不采用缠绕包扎方式,安装时要对称用力,双管灯从对角上起,单管灯从两端开始,安装后灯具周围与顶板的缝隙要基本一致。 C、通电运行 Ⅰ、灯具安装完毕,首先进行各支路的绝缘测试。检查灯具装配中,导线连接有无断路、短路及绝缘层损伤。 Ⅱ、绝缘测试合格后,按区段逐级送电运行。 Ⅲ、运行中定时检查控制灯具的开关及导线的发热情况,同时检查控制开关是否开断灵活,接线是否正确。 Ⅳ、照明系统通电试运行时间为24小时,所有照明灯具均为开启,每2小时记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。 2)成品保护 (1)灯具进入现场后应码放平整、稳固,注意防潮。 (2)灯具搬运、安装时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。 (3)灯具安装完毕后不得再次喷浆,以防灯具污染。 3)应注意的质量问题 (1)成排灯具的中心线偏差超出允许范围时,应拉线调好。 (2)采用木结构装灯具时,导线接头应采取防火措施。 (3)各类灯具的适用场所和安装方法,应参考生产厂家提供的安装示意图和说明书进行安装。 3.8防雷与安全保护接地系统 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 本工程为三类防雷建筑,屋顶设避雷网,所有屋顶金属构件,突出物均应与避雷线连接。引下线可利用结构主筋引下,室外设综合接地母带,接地电阻小于0.5欧姆,楼内变配室采用接地母线,电梯机房等处均设专用接地及接地端子箱与室外综合接地母带连接。进出大楼干管均应做等电位连接。电力系统保护采用TN-S和TN-C-S系统。所有卫生间设局部等电位端子箱。 施工时测量接地电阻,其综合接地电阻小于0.5Ω,不满足要求时,将增补接地极或采用其他的降阻措施。 1)施工工序 接地体 避雷针 引下线暗敷 支架 引下线明敷 避雷带 避雷网 接地体安装工艺 A、接地体顶面埋设深度不应小于0.6m。 B、垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。 C、接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5;遇有垃圾灰渣等地埋设接地体时,应换土,并分层夯实。 D、当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m。 E、接地体的连接应采用焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、裂纹、气孔等缺陷,焊缝处的药皮敲干净后,刷沥青做防腐处理。 F、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,至少三个棱边焊接,敷设前应调直,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 G、镀锌扁钢与镀锌钢管焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形与钢管焊接。 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 2)成品保护 (1)接地体 A、安装接地体时,不得破坏散水和外墙装修。 B、不得随意移动已经绑好的结构钢筋。 C、其他工种在挖土方时,注意不要损坏接地体。 (2)支架 A、剔洞时,不应损坏建筑物的结构。 B、支架稳注后,不得碰撞松动。 (3)防雷引下线敷设 A、安装保护管时,注意保护好土建结构及装修面。 B、拆架子时不要碰撞引下线 (4)接地干线安装 A、电气施工时,不得磕碰及弄脏墙面。 b 喷涂前,必须预先将接地干线纸包扎好。 c 拆除脚手架或搬运物件时,不得碰坏接地干线。 3)应注意的质量问题 (1)接地体 A、接地体埋深或间隔距离不够,应按设计要求执行。 B、焊接面不够,防腐处理不好时,应将焊接面按质量要求进行纠正,做好防腐处理。 (2)支架安装 A、支架松动,混凝土支座不稳固时,应找出松动原因,然后固定牢靠,混凝土支架放平稳。 B、支架间距不能超出偏差。 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 C、焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象时,应补焊处理,不允许有上述现象。 (3)防雷引下线暗敷设 A、焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等缺陷现象时,应按要求重新处理。 B、引下线不垂直,超出允许偏差时,引下线应横平竖直,超差应及时纠正,漏防锈漆时应及时补上。 (4)接地干线安装 A、扁钢不平直时,应重新进行调整。 B、接地端子漏垫弹簧垫时,应及时补齐。 C、焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等缺陷现象时,应按要求重新处理。 4)降阻措施 在接地系统中,承包商将来施工时测量接地电阻,其总阻值小于0.5Ω,不满足要求时,承包商将采取以下降阻措施。 (1)根据当地土壤条件,加深接地体埋设深度。 (2)改善土壤的导电系数,在土壤中添加降阻材料,如草木灰、钠盐等。 (3)可以增加接地体的根数,以增大导电面积。 从以上三方面考虑,就可以保证综合接地系统接地电阻小于0.5欧姆。 四、主要技术措施 4.1安全管理措施 1)严格执行国家有关安全生产的管理条例及公司安全生产有关管理规定和制度。 2)常规项目施工要严格执行标准工艺,特殊项目在施工方案与技术交底中编制专门的安全内容。施工中必须严格执行。 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 3)在下达施工任务时,必须下达书面的安全措施交底,扼要地说明施工中的安全要点,班组长每日班前要口头交底,安全交底要有针对性,不可泛泛而谈。 4)进入施工现场必须戴好安全帽。 5)进出建筑物要走安全通道。 6)严禁酒后作业。 7)从事2m及以上高空作业时,需系好安全带;高空行走防止踩空;煨管时要背向楼心,以防坠落;严禁在危险区域停留和作业。 8)从事电气焊人员必须持证上岗,配备相应劳保用品,用火首先开用火证明,用火现场周围要清理,易燃易爆物设专人看管,备相应的消防器材,同时注意气焊回火、电弧光打眼。 9)氧气、乙炔瓶工作间距不得小于10米,氧气瓶不得暴晒、倒置、平放,禁止沾油,电焊机应单独设开关,外壳应接地,一次线小于5米,二次线小于30米,压线应牢固,安装防护罩,回路地线,焊把线应无破损,绝缘良好,电焊机应有防潮、防雨、防砸措施。 10)进出施工现场时要走专用通道。 11)施工现场严禁追逐打闹。 12)施工现场严禁吸烟,酒后严禁进入施工现场。 13)使用电动机具前检查其绝缘是否良好,并应有漏电保护装置,防止触电及机械伤人。 14)用电设备一律配漏电保护器,非电工禁止私自接电。 15)安全工作要常抓不懈,每周一上午要利用1h左右时间进行安全教育,制定安全措施,对于不遵守规范规程的要严格处理,根据有关规定给予经济处罚。 16)使用切割机要戴好防护用具,禁止用切割机消磨物件。 17)施工人员要注意现场来往车辆,注意交通安全。 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 18)下基坑要走专用通道。 19)不准从地面向基坑内扔投物件, 不准向楼下扔投物件。 20)在基坑下作业时要注意高空坠物。 21)五级以上大风天气严禁使用明火作业。 22)使用高凳和梯子时,先要检查其有无破损。梯子要有防滑绳,禁止两人同时在一个梯子上进行作业。 23)在潮湿环境下施工时,一定要使用安全电压。按规定执行,并在安全交底时作详细交待。 25)严禁在危险区域停留、作业。 26)雨雪天、大风天气不得进行高空作业及使用电气焊施工。 27)进行高空作业,使用木梯子。 4.2技术管理措施 1)技术人员认真审图,每项工作开始前针对施工特点做好技术交底。 2)在每项施工前后应先对工程进行预检,严把质量关。在管道要隐蔽前做好预检工作,确保工程质量。 3)遇到实际情况与图纸发生冲突时,应及时与设计和甲方办理变更、洽商。 4)所有材料设备进场时必须有出厂合格证。技术人员要及时收集归档。合格证是复印件的,要注明原件存放何处。 5)技术资料必须及时办理与施工同步。 4.3成品保护措施 1)预埋管口及预埋盒堵严避免浇灌混凝土时埋塞管路,管路敷设完毕后应立即进行保护。其它工种操作时,应留专人看守,以免损坏配管及盒、开关等。 2)接地体安装完毕后,不得随意移动损坏。 3)其他工种不得敲打或弯折电线管路,管路敷设完毕后,及时封堵,其他工种不1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 卫星城科技大道标准厂房项目二期 中天建设集团有限公司 2015.03.12 电气工程 电气工程方案交底 得随意拆除、破坏。 4)伸缩缝两侧的接线盒做好后要及时封堵,以免造成污染和堵管。 5)做防雷引下线标志时,注意油漆不要到处遗撒。 6)根据文明施工的有关要求保证施工现场的环境卫生。 (1)料场的材料应码放整齐,加工成品与半成品应分类码放并做好各项标识,同时料场应做好防雨、防风、防火的各种保卫措施,准备好消防灭火器材。 (2)加强对周转使用材料的管理,及时清理各种定型模板、使用的机械工具,对容易污染环境的聚苯板、锯沫及时清理收集起来。加强对废料的回收再利用。 (3)注意保持料场的清洁、整齐、有序。及时清理各种加工时产生的废弃物:铁屑、管头儿等。 4.4文明施工管理措施 1)施工现场文明施工管理必须执行集团公司颁发的场容管理及有关规定,要求各分部要有一名负责人主抓本区内的文明施工。 2)施工队现场文明施工管理要统一布置,统一安排,要有平面图分区负责,贴在现场办公室,要求办公区内文明施工管理人员熟记岗位责任制,并将岗位责任制上墙。 3)施工时交底必须对文明施工提出具体要求,重要部位要有切实可行的具体措施书面交底。 4)操作地点周围要做到整洁,做到活完场清。 5)严格遵守集团公司文明现场的有关规定。 审核人 交底人 接受交底人

1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

电气工程方案交底(固安)

技术交底记录表C2-1工程名称施工单位交底提要交底内容:编号交底日期分项工程名称卫星城科技大道标准厂房项目二期中天建设集团有限公司2015.03.12电气工程电气工程方案交底一、系统简述1.1设计范围本工程设计包括建筑物范围内的低压配电系统、防雷接地系统和弱电系统。1.2低压配电系统1.2.1电源进线:由厂区配电室引至配电箱,电源为380/2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6fpec947hl57eja0pqkz5136q5t3m0006vc
领取福利

微信扫码领取福利