页眉内容
网络安全等级保护基本要求 第1部分:安全通用要求
一、技术要求: 基本要求 第一级 第二级 a) 机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内; b) 机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室,否则应加强防水和防潮措施 a) a) ; b) ; 第三级 a) ; b) ; 第四级 物理位置的选择 / a) 机房出入口应安排专物理访问控制 人值守或配置电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人员 a) 应将机房设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记 a) 应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地 a) 防火 机房应设置灭火设备 a) 机房出入口应配置电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人员 物理和环境安全 防盗窃和防破坏 a) ; b) 应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或管道中。 防雷击 防水和防潮 a) 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透 a) ; b) ; c) 应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统 a) a) ; b) 应采取措施防止感应雷,例如设置防雷保安器或过压保护装置等 a) 机房应设置火灾自动a) ; 消防系统,能够自动检测火情、b) ; 自动报警,并自动灭火; c) 应对机房划分区域进b) 机房及相关的工作房行管理,区域和区域之间设置间和辅助房应采用具有耐火等隔离防火措施。 级的建筑材料 a) ; a) ; b) 应采取措施防止机房b) ; 内水蒸气结露和地下积水的转c) 应安装对水敏感的检18
a) ; b) 重要区域应配置第二道电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人员 a) ; b) ; c) ; a) ; b) ; a) ; b) ; c) ; a) ; b) ; c) ; 页眉内容
移与渗透 a) 应安装防静电地板并采用必要的接地防静电措施 防静电 / 温湿度控制 电力供应 a) 机房应设置必要的a) 机房应设置温湿度自动温、湿度控制设施,使机房温、调节设施,使机房温湿度的变湿度的变化在设备运行所允许化在设备运行所允许的范围之的范围之内 内 a) 应在机房供电线路上a) ; 配置稳压器和过电压防护设备 b) 应提供短期的备用电力供应,至少满足设备在断电情况下的正常运行要求 / a) 应保证网络设备的业务处理能力满足基本业务需要; b) 应保证接入网络和核心网络的带宽满足基本业务需要。 a) 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰 a) 应保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要; b) 应保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高峰期需要; c) 应划分不同的网络区域,并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址; d) 应避免将重要网络区域部署在网络边界处且没有边界防护措施。 a) 测仪表或元件,对机房进行防水检测和报警。 a) ; b) 应采用措施防止静电的产生,例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 a) ; a) ; b) ; c) 应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 a) ; b) 应对关键设备实施电磁屏蔽。 a) ; b) 应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要; c) ; d) ; e) 应提供通信线路、关键网络设备的硬件冗余,保证系统的可用性。 a) ; b) ; a) ; 电磁防护 网络架构 网络和通信安全 a) ; b) ; c) ; d) 应提供应急供电设施。 a) ; b) 应对关键设备或关键区域实施电磁屏蔽。 a) ; c) ; d) ; e) ; f) 应可按照业务服务的重要程度分配带宽,优先保障重要业务。 a) 应采用校验码技术保证通信过程中数据的完整性 通信传输 a) 应采用校验码技术或加解密技术保证通信过程中数据的完整性; b) 应采用加解密技术保证通信过程中敏感信息字段或整个报文的保密性。 a) ; 边界防护 a) 应保证跨越边界的访问a) 18
a) ; b) ; c) 应在通信前基于密码技术对通信的双方进行验证或认证; d) 应基于硬件设备对重要通信过程进行加解密运算和密钥管理。 a) ; 页眉内容
和数据流通过边界防护设备提供的受控接口进行通信 b) 应能够对非授权设备私自联到内部网络的行为进行限制或检查; c) 应能够对内部用户非授权联到外部网络的行为进行限制或检查; d) 应限制无线网络的使用,确保无线网络通过受控的边界防护设备接入内部网络。 访问控制 a) 应在网络边界根据访问控制策略设置访问控制规则,默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信; b) 应删除多余或无效的访问控制规则,优化访问控制列表,并保证访问控制规则数量最小化; c) 应对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等进行检查,以允许/拒绝数据包进出 a) 应在网络边界或区域之间根据访问控制策略设置访问控制规则,默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信; b) ; c) ; d) 应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力,控制粒度为端口级 a) 应在关键网络节点处监视网络攻击行为 a) ; b) ; c) ; d) ; e) 应在关键网络节点处对进出网络的信息内容进行过滤,实现对内容的访问控制。 b) 应能够对非授权设备私自联到内部网络的行为进行限制或检查,并对其进行有效阻断; c) 应能够对内部用户非授权联到外部网络的行为进行限制或检查,并对其进行有效阻断; d) ; e) 应能够对连接到内部网络的设备进行可信验证,确保接入网络的设备真实可信。 a) ; b) ; c) 应不允许数据带通用协议通过。 入侵防范 / 恶意代码防范 / 18
a) 应在关键网络节点处检测、防止或限制从外部发起的网络攻击行为; b) 应在关键网络节点处检测和限制从内部发起的网络攻击行为; c) 应采取技术措施对网络行为进行分析,实现对网络攻击特别是未知的新型网络攻击的检测和分析; d) 当检测到攻击行为时,记录攻击源IP、攻击类型、攻击目的、攻击时间,在发生严重入侵事件时应提供报警 a) 应在关键网络节点处a) ; b) ; c) ; d) ; a) ;