市政工程正式用电
施 工 组 织 设 计
编制人:孙明杰 审核人: 审批人:
市政电力工程有限公司 2010年03月20日
滨州市政正式用电 施工组织设计
一、工程概况 1.1 工程概述
本工程电缆埋管路径总长3000米,埋管采用中碱复合玻璃钢管;新建工井3座,新建环网柜基础2座,埋管定位根据现场实际情况由业主与施工单位进行协调。
1.2主要施工内容: (1)路径排管一缆表: 项目 排管
(2)新建直线工井ZX-C-1型工井做法:
本次直线工井宽1000mm,长1000mm,深1050mm,顶板厚120mm。直线工井底板采用C20素砼200mm厚现浇结构,墙体采用M10水泥砂浆MU10粘土实心砖砌筑240厚,顶板采用钢筋混凝土C25现浇,钢筋采用HRB335热轧带肋钢筋12@200,工井内侧20厚1:2.5水泥砂浆抹面。
材料及规格 中碱复合玻璃钢管 DB-N150*5 型式或代号 N2-4 单位 m 数量 3000 (3)新建转角工井ZJ13-C-2型工井做法:
本次转角工井宽2150mm,深1050mm,顶板厚120mm。转角井底板采用C20素砼200mm厚现浇结构,墙体采用M10水泥砂浆MU10粘土实心砖砌筑240厚,顶板采用钢筋混凝土C25现浇,钢筋采用HRB335热轧带肋钢筋12@175,工井内侧20厚1:2.5水泥砂浆抹面。
(4)新建三通工井STF13-C-2型工井做法。
三通工井宽2150mm,长3500mm,深1200mm,顶板厚120mm。底板采用C20素混凝土现浇,工井墙体采用M10水泥砂浆MU10粘土实心砖砌筑240mm厚,顶板采用现浇C25钢筋混凝土,工井内侧20厚1:2.5水泥砂浆抹面。
(5)新建环网柜基础RM6-4Ⅰ(2)型工井做法。
环网柜基础宽350mm,长800mm,深250mm,压顶厚100mm。基础墙体采用M10水泥砂浆MU10粘土实心砖砌筑120mm厚,压顶采用现浇C20素混凝土,工井内侧20厚1:2.5水泥砂浆抹面,外侧部分另外刮腻子补平,灰色水泥漆三度。
二、施工准备 2.1 技术准备
2.1.1 图纸会审和技术交底
由技术负责人组织项目经理部技术及管理人员熟悉图纸和有关设计资料,参加图纸会审,并对施工技术人员进行内部技术交底。
2.1.2 编制工程施工预算书
以投标预算为基础,结合现场的拆迁、工程量变化等因素,重新编制施工预算,用于直接指导施工、控制成本,以利于对工程的宏观控制和微观管理。
2.1.3 组织成品、半成品,设备材料
在工程施工中及时做好与设备及成品、半成品的进场组织工作,安排材料进场时间及进场顺序。
2.1.4 组织各种原材料的材质试验、检测和计划供应
各种原材料在工程施工前根据实际情况重新编制材料供应计划,并提前按比例批量进场,并对材质按规范要求进行测试和检验。
2.2 施工现场准备 2.2.1 拌合场的设置
由于本工程采取商品砼,因此不搭设拌合场。 2.2.2 现场生产用水及用电
(1)施工用水拟接当地的供水管网,并挂表计费,以满足生产的需要。 (2)施工用电拟接当地的市电系统,挂表单独计费,以满足生产用电的需要。
2.3 劳动组织准备 2.3.1 工程项目组织机构
本工程严格按照项目法进行管理,项目经理负总责,项目组织管理机构详附件一。
2.3.2 工程劳动力准备
(1)根据施工现场情况,组织劳动力进场,按管理系统逐级进行交底,同时健全各项规章制度,加强技术培训、劳动纪委及安全教育(拟投入班组人员详附件二)。
(2)作业组交底内容包括:施工图纸、施工工艺及质量标准,技术操作规范等。
2.4 物资准备及施工机械准备 (拟投入机械设备详附件三) 2.4.1 物资准备
根据施工预算的材料分析和施工进度计划的要求,编制物资供应计划。 2.4.2 施工机械准备
根据施工方案和进度计划的要求,编制施工机械需用及进场计划,并确定机械停放场地。
三、施工总体部署 3.1 施工总体安排 项目部工作部门的划分
①协调部门:主负责土方调度问题,还包括周围居民和厂家协调问题。 ②生产部门:主负责现场施工问题。 ③质检部门:主负责现场施工质量检查。
④安全文明施工部门:主负责现场安全和文明施工问题。 ⑤财务部门:主负责施工现场财务管理问题。
⑥后勤部门:主负责施工现场生产、生活后勤保障问题。 3.2.工井施工方法
地下管线情况了解及交底——放样测量(地下管线勘探)——土方开挖——20厚C20素砼底板浇筑——240厚MU10实心砖墙砌筑——埋管位置孔洞预留——C25钢筋混凝土顶板——井盖施工——土方回填——路面恢复。
3.3埋管施工方法
地下管线情况了解及交底——放样测量(地下管线勘探)——土方开挖(深900,宽600)——玻璃钢管安装——回填中粗砂————路面恢复。