.. 昶荣房地产开发
昶荣·水岸华庭1#楼工程 智能建筑工程监理实施细则
金建工程建设监理有限责任公司
二○一一年五月十五日
昶荣·水岸华庭1#楼工程
.. ..
. . . .
智能建筑工程监理实施细则
一、编制依据:
1、《建设工程监理规》(GB50319-2000);
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3、《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002);
4、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规》(GB/T50312-2000); 5、《有线电视系统工程技术规》(GB50200-94); 6、《民用闭路监控电视系统工程技术规》(GB50198-94); 7、《智能建筑工程质量验收规》GB50339; 8、已批准的监理规划;
二、工程概况、主要特点及相关要求: Ⅰ、工程概况:
本工程为昶荣·水岸华庭工程工程为于市城关区T435#(盐场北路)东侧。地界西侧临T435#路、北侧及东侧为中牧股份生物药厂,南侧为生物制品厂家属院,场地西北测隔T435#路为绿茵花园住宅小区。由昶荣房地产开发有限责任公司开发。本工程由3栋楼组成,其中1#楼为一类高层综合楼,2#楼、3#楼为一类高层住宅楼,地下为大底盘地下室,为Ⅱ类汽车库;昶荣·水岸华庭1#为33层高层综合楼,一、二层设置公厕、商业、消防控制室及幼儿园;昶荣·水岸华庭2#楼、3#楼分别为31层和22层的一类高层商住楼,底层设置商业、社区活动室、物业用房等小区配套用房;昶荣·水岸华庭地下室由两层组成,地下一层为商业用房、库房、地下车库、自行车库及配电室、换热站、空调机房,可停汽车173辆,自行车296辆,地下二层为平战结合的甲类核6级人防工程及消防水池与水泵房,平时为丁类库房。 Ⅱ、设计参数:
1、建筑物抗震设防烈度:8度。
2、建筑物耐火等级地上部分:1#楼为一级。 3、地下室耐火等级为一级。 4、地下室防水等级为二级。 5、设计使用年限:50年。
.. .. ..
. . . .
6、屋面防水等级:Ⅱ级。 7、砌体施工质量控制等级为B级。
8、室环境污染控制类别:住宅为Ⅰ类,公建为Ⅱ类,幼儿园为Ⅰ类。 Ⅲ、电梯:
本工程设计所采用的电梯由甲方自定,高层住宅电梯土建暂按甲方提供的电梯样本进行设计,载重1.0吨,2.0米/秒(所有电梯均兼做消防电梯及无障碍电梯)。土建施工时待与最终定货的电梯土建安装图核对后方可施工。 Ⅳ、消防设计主楼电梯:每个单元两部电梯均为消防电梯。 Ⅴ、通风空调系统、防火及防排烟:
1、住宅厨房和卫生间均预留电源插座和变压式排气道入口,供用户安装插排油烟机和卫生间通风器。
2、本建筑中住宅各户均预留安装家用空调器的条件,即预留了空调专用插座和室外机座板以及空调冷媒管穿墙预留洞。 3、公共卫生间机械排风、换气次数为10次/小时。
4、防烟楼梯间及合用前室均不满足自然排烟条件,设计机械加压送风系统,防烟楼梯间各段加压送风量51000m3/h,合用前室各段加压送风量25000m3/h,加压送风机分别设计于屋面及地下一层,防烟楼梯间余压为50Pa,合用前室余压为30Pa;防烟楼梯间加压送风口为自垂百叶。 5、全楼其它满足自然排烟条件,采用自然排烟。 Ⅵ、电气安装工程:
1、电力负荷分级:地下层为汽车库。商业用房及库房兼人防,按一级负荷供电。消防用电设备、排烟设备、火灾自动报警设备、防火卷帘门、应急照明及疏散指示照明均为电力一级负荷。其余用电为三级负荷。 2、供电电源及计量:
(1)、地下一层设小区变配电所,从市网引来二路独立高压10KV电源。本次设计仅预留设备用房,变电所由甲方委托供电局设计。
(2)、电能计量方式采用高供高计,并在低压侧实现动力与照明分类计量,商业与民用分类计量,住宅收费到户。
.. .. ..