表1 本项目建设内容一览表 工程 分类 项目名称 建设内容 依托情况 共25台风机,其中建设24台2000kW风机,1台1500 kW风机。轮毂高度为80m,2000kW风风力发电机叶轮直径99m,1500 kW风机叶轮直径87m,机组 风机基础采用灌注桩基础,承台为圆形,地基特性软弱~中硬。 风力发电机与箱式变电站的组合采用一机一变的单元接线方式,2000kW风机每台风电机组配套安装1台容量为2350KVA箱式变电站,1500 kW风机每台风电机组配套安装1台容量为1600KVA箱式变电站。箱式变电站采用紧凑型欧变,布置在风力发电机组附近。2000kW风机每个占地面箱式变电积为2025m 2(45 m×45m),其中永久占地349m 站 22 (风机324 m,箱变25m2),吊装场地、临时2堆土场等临时施工用地1676m,;1500kW的风机2每个占地面积为1600m(40 m×40m),其中永久占地243m2,吊装场地、临时堆土场等临时施工用地1357m2。25台风电机组总占地面积5.02 hm2,其中永久占地0.86hm2,临时占地4.16hm2。 本工程集电线路部分,线路全长23.17km,采用地埋的方式。YJV33-3*95、YJV33-3*150、35kv集电YJV33-3*240,电缆沟采用机械开挖,深0.8m,线路 征地宽度为2m(其中永久征地1m,临时征地1m),电缆线路总占地面积4.64hm2。 进场进场道路利用现有道路(乡村道路和松花江堤道防),不再另行建设。 风路 场道场路 内修建场区内道路,本次修建场内道路21.54km,道路面宽4.5m,路基宽度为5.25m。 路 给选择附近村屯水井作为水源,用管道将井水引到水 永久驻地、临时生活区及混凝土搅拌站。 排生活污水采用化粪池处理装置处理后排放,升压水 站只设生活污水排水管网。 35kv屋内配电间不设采暖,附属用房各房间均设采置电热散热器直接供暖。电热散热器采用自然对升暖 流式可调温型电采暖器,电采暖器配有温控器,压用来调节控制室内温度。 站 35kV屋内配电间采用自然进风、轴流风机机械排风的通风方式,室内设有干式变压器,通风量取通换气次数不小于12次/小时和排除室内全部余热风 所需的排风量中的较大值。轴流风机兼做事故排风机,继电器室设壁挂式空调机以满足工艺专业的要求。 5
新建 主体 工程 新建 新建 依托 辅助 工程 新建 依托 依托 公用 工程 依托 依托
表2 风电场工程特性表 名称 单位(或型号) 数量 海拔高度 m 50~70 风经度(东经) E131°57′~132°2′ 电 纬度(北纬) N 47°17′~47°20′ 场 年平均风速(70m轮毂高度) m/s 7.0 场 2风功率密度(70m轮毂高度) W/m 366.8 址 盛行风向 W、WSW 台数 台 24+1 额定功率 kW 2000 叶片数 片 3 风轮直径 m 99 风 切入风速 m/s 3.0 风 额定风速 m/s 10 电 电 场 切出风速 m/s 25 主 安全风速 m/s 52.5 机 主 要 轮毂高度 m 80 机 风轮转速 rpm 17.3 组 电 发电机额定 要 设 kW 2081 功率 备 发电机功率 +0.90~-0.90 因数 设 额定电压 V 690 主要机 箱式变压器 台 24+1 电设备 备 型号 SFZ11-150000/220 1 主变 台数 台 1 压器 升 (吉成风容量 MVA 150 压 场已建) 额定电压 kV 230±8×1.25%/35 变 出线 出线回路数 回 1 电 回路及 所 电压 电压等级 kV 220 等级 台数 座 24+1 风电机 钢筋混凝土 型式 11231 组基础 扩展基础(m3) 土 地基特性 中硬土 建 台数 座 24+1 箱式变电站基础 钢筋混凝土基础型式 120 (m3)
6
土石方开挖 施 工 工 程 风电机组设备基础钢筋 数 新建公路 量 改建公路 施工期限 概 算 指 标 静态投资(编制年) 工程动态总投资 单位千瓦静态投资 单位千瓦动态投资 机电设备及安装工程 建筑工程 其它费用 基本预备费 建设期利息 装机容量 年上网电量 年等效满负荷小时数 经 济 指 标 平均上网电价(不含增值税) 平均上网电价(含增值税) 总投资收益率 投资利税率 盈 项目资本金净利润率 利 项目投资财务内部收益能 率 力 项目投资财务净现值 指 资本金财务内部收益率 标 资本金财务净现值 全部投资回收期 清偿 能力 资产负债率 土石方回填 混凝土 m3 m3 m3 t km km 月 万元 万元 元/kW 元/kW 万元 万元 万元 万元 万元 MW 亿kWh 时 元/kWh 元/kWh % % % % 万元 % 万元 年 % 103500 87500 11351 1164 21.54 12 38445.16 39496.69 7766.7 7979.1 34451.79 3585.20 3490.32 1241.30 903.03 49.5 1.2125 2424.3 0.5214 0.61 9.76 6.94 30.6 11.52 17029.58 28.43 15352 8.55 80.09 (2)建设内容及平面布置 本工程由风电机组、箱式变电站、主变压器、35kV线路(23.17km)至升压变电所内高压柜及新建道路(21.54km)等组成。
7
拟定的风力发电机组单机容量分别为2000 kW 和1500kW,出口额定电压为0.69kV。考虑风电机组容量较大、分布较广,风电场采用二次升压方式,升压后电压采用35kV,接线方式采用一机一变的单元接线方式。该接线电能损耗少、接线简单、操作方便,且任何一台风机故障不影响其它风机运行。集电线路接线采用直埋电缆方式。 1)电气主接线: 风电场安装24台2000kW 和1台1500 kW的风力发电机组,配用25台变压器,构成风力发电机-变压器组单元接线方式(一机一变),单元接线具有电能损耗少、接线简单、操作方便,任何1 台风电机组故障不影响其它风电机组运行等优点。变压器选用敞开式油浸变压器,变压器容量为2350kVA和1600kVA。 A、220kV侧接线 大唐绥滨吉成望江风电场(49.5MW)工程采用220 kV电压等级接入系统,与吉成风电场共用出线1回。与吉成风电场共用一台150 MVA有载调压主变压器。 B、35kV侧接线 本项目25台风力发电机组出口电压为0.69kV,风力发电机组与接入220kV升压站站间采用首级升压35kV方案,由变压器完成,二级升压至220kV,由220kV升压站完成。本工程风电场25台风电机组分为3个集电单元,每组内的各台变压器高压侧均采用并联接线方式。 升压站220 kV侧本期采用变压器-线路单元接线方式,选用六氟化硫断路器。35 kV采用单母线接线方式,选用金属铠装移开式开关柜,断路器为真空断路器。35kV架空线路与电缆线路相结合与风机变压器连接,35 kV配电装置室电缆进线由升压站外引来,35kV进线三回。 2)风电场电气设备布置:每台风力发电机所配备的箱变布置在风力发电机旁15m左右。集电线路布置在风机与箱变的同侧,
8
箱变在集电线路与风机之间,并且集电线路平行于道路,道路和集电线路沿着风机布置。 3)主要电气设备选择 ①风力发电机组 型号: WTG-2000和WTG1500 类型: 异步发电机 额定功率: 2000kW和1500kW 额定电压: 690V 额定电流: 1674A和1380A 额定频率: 50HZ 功率因数: >0.98 防护等级: IP54 绝缘等级: H 数量: 24台额定容量和1台额定容量 ②主变电箱 箱内变压器选用的型号: S11-2350/35kV和S11-1600/35kV 额定电压: 高压侧 35kV 低压侧 0.69kV 额定容量 2000kVA 和1600kVA 台数 24台和1台 短路阻抗 6.5% 无载调压 35±2×2.5% 联接组别号 D,yn11 ③主变压器: 风电场220kV升压站主变压器容量为150000kVA,三相有载调压。 型 号: SFZ11-100000/220 额定容量: 150000/150000kVA 额定电压: 220±8×1.25%/35kV
9