某多层钢结构学生公寓结构设计
王彦兵 卞宗舒
(北京赛博思工业化住宅集成系统工程有限公司 100089)
摘 要 本文介绍了8度抗震设防下的6层钢结构学生公寓的结构设计,对该工程的结构体系选用、计算假定、节点构造作了一些研究工作。 关键词 钢结构公寓 钢框架-钢筋混凝土筒体混合结构 结构设计 1. 前言
随着我国钢结构居住建筑的兴起,我公司针对居住建筑的特点,着重在钢结构居住建筑体系方面进行研究,并在具体工程中实践。几年来我公司前后完成了近20万平方米居住建筑的设计任务,积累了一定的工程实践经验。本工程现已投入使用,情况良好。 2. 工程概况
该工程为6层钢结构内廊式学生公寓楼,单栋建筑面积17000余平方米;平面布局为“口”字型,分为A,B,C,D座(图1),每座之间用抗震缝分开;结构布置每座大体相同,故取其中一座进行结构计算;每座平面布置为矩形(图2),开间3.9m,进深5.8+2.1+5.8m,悬挑封闭阳台每侧1.27m;层高3.2m,无地下室;基本风压w0=0.45kN/m2;抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度0.2g,建造于Ⅲ类场地上,设计地震分组为第一组。
ACB开D口图1 组合平面
1
图2 计算单元平面
图3 结构计算模型消隐图 3. 结构设计
3.1 结构体系的选用
2
通过对国内外钢结构居住建筑体系的调研,多层钢结构居住建筑典型的结构体系如:钢框架、钢框架-钢支撑、钢框架-钢筋混凝土筒体混合结构、钢框架-开缝钢板筒体等结构体系;通过分析结构受力、经济指标、户型适应、工业化生产、现场装配等多方面条件后,我们认为,在多层钢结构住宅中适宜的结构体系为小柱网钢框架-钢筋混凝土筒体混合结构体系。
混合结构体系有如下特点: (1) 受力明确:
混合结构体系中,大部分水平力由筒体承担,钢框架主要承担竖向荷载,二者协调工作,因此钢框架所需截面也较小,同时筒体厚度在本工程中不超过250mm,所以对建筑使用没有太多影响。
纯钢框架结构则在满足结构侧移、强度及稳定的条件下需较大的柱、梁断面。 (2) 钢框架构件截面小、用钢量低、建筑布置灵活:
由于钢框架主要承担竖向荷载,因此钢框架所需截面也较小,在本工程中,框架柱用HW200×200(均采用热轧H型钢),框架梁用HN300×150、HM194×150,钢结构用钢量只有37kg/㎡;框架构件截面的小型化同时给建筑平面设计、空间设计带来很大便利。
钢框架-钢支撑体系中,纵向钢支撑的设置对建筑布置及立面设计带来更多的问题。
纯钢框架结构体系中,柱、梁断面较大,用钢量高,且钢柱不能隐蔽,给居住建筑使用带来不便。
(3) 刚度分布均匀:
由于建筑平面的对称性,筒体可安排在厕所及盥洗间处,结构的刚度中心和质量中心基本重合,所以结构的扭转耦联作用可不考虑,本结构体系更有利于抗震。
(4) 构件类型少,节点简单便于安排工业化生产:
在本工程中,钢框架主要梁柱只用了三种截面的H型钢,而且构件类型很少,有互换性,便于热轧H型钢的批量定货和定尺供货。框架横向悬挑部分通过T型钢连接件,梁柱构件上的节点构造简单,这使加工、运输、堆垛和吊装工作简化。
(5) 装配化程度高,现场工期短:
在梁柱连接中,全部采用高强度螺栓连接,现场工作量小、用工少、工期短,本工程中钢结构现场安装工期实际约20天。 3.2 混合结构体系的适用范围
3
通过对工程实践的总结,小柱网混合结构体系可用于以下类型的居住建筑: (1) 多层住宅的点式、板式、板组合式、齿形等平面。 (2) 要求建设速度较高的开发项目(或周转资金较少)。 (3) 已禁止或限制使用粘土砖的地区。
(4) 场地为不良地基,由于结构自重轻,因此地基处理费用亦降低。 (5) 改扩建可能性较大的项目(包括拆改合并相邻户)。 (6) 施工场地狭小的城区改造项目。
(7) 内部通透性要求较强的户型(内部无承重墙)。 (8) 以毛坯房形式出售的商品房(内部无承重墙)。
(9) 建材供应困难的边远、海岛、高原地区(以最小运量供应)及境外项目。 3.3 基本计算假定及计算参数的选取:
(1) 多层规则结构的楼板可假定为理想刚性楼板,即:在平面内刚度无限大,平面外刚度为零,因此地震作用分析方法采用“侧刚分析方法”。
(2) 全部钢梁采用焊钉与楼板固定,钢框架与钢筋混凝土筒体通过楼板传递剪力,在水平力作用下可实现协同工作;
(3) 钢框架节点为刚性节点,框架梁与筒体连接为铰接,柱脚为刚接。 (4) 多层结构可将垂直荷载一次作用在框架上,内力分析时不考虑施工模拟。 (5) 筒体为主要抗侧力构件并考虑钢框架参与,因此混合结构在多遇地震下的阻尼比采用0.04(《高规》JGJ3-2002第11.2.18条)。
(6) 计算地震作用时,活载质量折减系数为0.5;计算柱、基础内力时活载可按规范折减。
(7) 由试算结果知,地震作用下的水平位移角均小于1/1000,根据《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)有关规定,柱计算长度系数可按无侧移框架柱考虑。
(8) 钢筋混凝土筒体的抗震等级为一级。
(9) 当钢梁两侧或一侧有混凝土板时,钢梁的截面惯性矩分别乘以1.5或1.2的增大系数。
(10) 在地震作用下,钢结构内力和位移计算所采用的结构自振周期,考虑非结构构件的影响,乘以0.9的调整系数。
(11) 钢框架的刚度比钢筋混凝土筒体的刚度小许多,绝大部分水平力由筒体承担,钢框架只承担小部分;计算中按《高规》(JGJ3-2002)规定:各层框架柱所
4
承担的地震剪力为:结构底部总地震剪力的25%和框架部分地震剪力最大值的1.8倍二者的较小值,针对本工程采用的是后者。
(12) 当地下室楼层的侧移刚度不小于相邻地上结构楼层侧移刚度的2倍时,地下室顶板可作为上部结构的嵌固端。 3.4 结构整体计算
计算模型见图3。
设计计算采用建研院PKPM系列中的墙元模型三维结构分析软件SATWE,并用薄壁柱模型的三维结构分析软件TAT进行复核;前后处理采用钢结构设计软件STS-1进行。主要计算结果如下:
(1).自振周期(秒):
T1 T2 T3 T4 T5 T6 X向 0.3845 0.1118 0.0572 0.0403 0.0309 0.0281 Y向 0.2985 0.0721 0.0344 0.0229 0.0182 0.0189 (2).地震作用下位移角: X向 Y向 规范要求允许值 1/1967 1/2987 1/800 层间位移(最大值) 1/2365 1/3883 ― 顶点位移 可见满足规范要求(风荷载不控制,因此未列出)。 3.5 节点设计
(1) 框架节点(图4、图5)
钢框架节点纵、横向均采用刚性节点,考虑钢柱吊装及运输的便利,横向HM194×150框架梁与柱采用“T型件”连接,此节点因梁截面较小,T型件强度容易满足;其它纵、横向连接节点均采用高强度螺栓夹板连接。
5