柱模板(设置对拉螺栓)计算书
计算依据:
1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003
一、工程属性
新浇混凝土柱名称 新浇混凝土柱的计算高度(mm) A楼3层KZ11 5390 新浇混凝土柱长边边长(mm) 新浇混凝土柱短边边长(mm) 1500 1000 二、荷载组合 《建筑施工模板安侧压力计算依据规范 全技术规范》混凝土重力密度γc(kN/m) JGJ162-2008 新浇混凝土初凝时间t0(h) 混凝土坍落度影响修正系数β2 4 1 外加剂影响修正系数β1 混凝土浇筑速度V(m/h) 5.39 min{0.22γct0β1β2v1/2324 1 2 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度H(m) 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k(kN/m) 22,γcH}=min{0.22×24×4×1×1×221/2,24×5.39}=min{29.868,129.36}=29.868kN/m 2 倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k(kN/m) 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k=min[0.22γct0β1β2v1/2,γcH]=min[0.22×24×4×1×1×21/2,24×5.39]=min[29.87,129.36]=29.87kN/m2 承载能力极限状态设计值S
承
=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k,1.35G4k+1.4×0.7Q3k]=
0.9max[1.2×29.868+1.4×2,1.35×29.868+1.4×0.7×2]=0.9max[38.642,42.282]=0.9×42.282=38.054kN/m2
正常使用极限状态设计值S正=G4k=29.868 kN/m2
三、面板验算
面板类型 面板抗弯强度设计值[f](N/mm) 柱长边小梁根数 柱箍间距l1(mm) 2覆面竹胶合板 14.74 7 500 面板厚度(mm) 面板弹性模量E(N/mm) 柱短边小梁根数 215 8925 5
模板设计平面图
1、强度验算
最不利受力状态如下图,按四等跨连续梁验算
静载线荷载q1=0.9×1.35bG4k=0.9×1.35×0.5×29.868=18.145kN/m 活载线荷载q2=0.9×1.4×0.7bQ3k=0.9×1.4×0.7×0.5×2=0.882kN/m
Mmax=-0.107q1l2-0.121q2l2=-0.107×18.145×0.252-0.121×0.882×0.252=-0.128kN·m
σ=Mmax/W=0.128×106/(1/6×500×152)=6.827N/mm2≤[f]=14.74N/mm2 满足要求! 2、挠度验算
作用线荷载q=bS正=0.5×29.868=14.934kN/m
ν=0.632ql4/(100EI)=0.632×14.934×2504/(100×8925×(1/12×500×153))=0.294mm≤[ν]=l/400=250/400=0.625mm 满足要求!
四、小梁验算
小梁类型 小梁截面惯性矩I(cm) 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm) 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm) 224矩形木楞 256 13.5 1.35 小梁截面类型(mm) 小梁截面抵抗矩W(cm) 小梁弹性模量E(N/mm) 最低处柱箍离楼面距离(mm) 2360×80 64 9000 180 1、强度验算 小梁上作用线荷载q=bS承=0.25×38.054=9.513 kN/m