好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019幕墙工程吊篮专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

加平台的载重量),有效载重量还要减少。必须保证悬挂机构的配重稳定力矩等于或大于两倍的由平台自重、钢丝绳自重、额定载荷及风载荷所引起的倾覆力矩(参见附表一、二、三、四 P30—P31);

8、严禁不安装悬挂机构前支架,而将横梁直接担在女儿墙上使用。必要时,须在本公司技术人员指导下,采取有效措施后,方可将横梁直接担在女儿使用;

9、严禁平台超长度使用或两台吊篮平台并连使用;不同厂家的吊篮零部件不得混装;

10、悬吊平台倾斜超过15cm时应及时调平,否则将严重影响安全锁的使用,甚至损坏零部件;

11、悬吊平台在运行时,操作人员应密切注意上下有无障碍物,以免引起碰撞或其它事故;向上运行时要注意上限位;

12、不允许在悬吊平台内使用梯子、凳子、垫脚物等进行作业; 13、不允许将吊篮作为载人和载物电梯使用;不允许在吊篮上另设吊具; 14、电焊接地线不得接在平台或钢丝绳上;在平台上进行电焊作业时,必须对钢丝绳进行有效防护;

15、电气控制箱不得另外布线,作为照明或其它动力电源使用;箱内禁止摆放杂物;

16、在施工范围下方可能有人员通过的区域,必须设置安全警示线或护栏;必要时配置安全监督人员;

17、限位开关、急停按钮、制动和滑降装置必须灵敏可靠;

注:(1)急停按钮为自锁式按钮,复位时必须朝顺时针方向旋转头部; (2)当限位开关或急停按钮动作后,必须先按启动作后,必须先按启动按钮才能运行悬吊平台。

18、安全锁必须可靠,达到标定期限(自出厂之日或重新标定起六个月),必须送制造商检修和重新标定。

19、一旦发生提升机卡绳或其它一时不能判明原因的故障,绝对禁止强行开动,务必先要将悬吊平台牢靠固定,再找出原因,排除故障,确认恢复正常后,

11

方可继续使用。另外,不允许在空中检修吊篮,特殊情况要有切实可靠的安全保护措施,将悬吊平台固定,保证不出任何事故;

20、钢丝绳必须采用规定的结构、规格和力学性能的特制钢丝绳,并且完好无损,表面保持清洁。安全钢丝绳上不得沾汕。钢丝绳的检查和报废按《GB5972-86起重机械用钢丝绳检查和报废实用规范》第2.5条规定执行。发生较常见的下列情况时,钢丝绳应报废:

(1)断股或在一个节距(每股钢丝绳缠绕一周的轴向距离)内断丝达到5根;

(2)局部松散、压扁、起臌(笼状畸变),直径大于10mm以及折弯; (3)磨损或锈蚀达钢丝直径40%; (4)钢丝绳直径缩小值达公称直径7%。

21、不得用工作钢丝绳或安全钢丝绳拖拉悬吊平台使之移位;

22、施工结束后,要切断电源,锁好电气箱门;做好清洁和防护工作,不得有杂物和水进入电动机、安全锁、电磁制动器和电气控制箱;

23、工作现场环境条件:

(1)距吊篮施工现场10m范围内不能有高压线;

(2)在雷雨、大雾或风力大于5级(阵风风速达8.3m/s)等恶劣天气不能使用;

(3)电焊火花必须保证不伤及钢丝绳; (4)环境温度-20℃—+40℃;

(5)电源电压偏离额定值不大于±5%。

(6)夜间施工照明应充足,须达到作业人员能够看清平台运行范围10m以内物体的程度。

24、每将上吊篮施工之前,操作人员必须按《日常检查项目与内容》的要求进行检查,合格后方能使用。 七、施工过程应急措施

在施工过程中难免会遇到特殊或突发情况,所以必须事先制定紧急救援预案

12

和相应应急措施。使操作人员在一旦发生特殊或突发性况时,能够首先保持镇静,然后按照救援预案,采取最合理有效的应急措施,果断化解或排除险情。且忌临时抱佛脚,惊惶失措,束手无策,延误或丧失排险时机,造成不必要的损失或事故。

1、施工中空然断电

施工中突然断电时,应立即按下急停按钮,切断主控回路,防止突然来电发生意外。然后与地面或屋顶有关人员联络,判明断电原因,确定是否立即返回地面。若短时间停电,待接到来电通知后,松开急停按钮,再继续工作。若长时间停电或因本设备故障断电,应及时采用手动方式使悬吊平台平稳滑降至于面。

此时千万不能图省事,贸然跨过平台护栏钻入附近窗户离开吊篮,防止不慎坠落,造成人身伤害。

2、松开按钮,但不能停止平台运行

吊篮上升或下降按钮都是点动控制的。在正常情况下,按住上升或下降按钮时,悬吊平台向上或向下运行,松开按钮便停止运行。当出现松开按钮,但无法停止悬吊平台运行时,应立即按下急停按钮,切断主控回路使悬吊平台紧急停止。然后采用手动滑降使平台平稳落地。请专业维修人员在地面排除电气故障后,再进行作业。

当确认手动滑降装置失效时,应与平台外的人员联络,在采取相应安全措施后,方可撤离吊篮。

3、在上升或下降过程中悬吊平台纵向倾斜角度过大

此时,应及时停车,将电控箱上的转换开关旋至悬吊平台低端一侧运行档,然后按上升按钮直至悬吊平台接近水平状态为止。再将转换开关旋回两端同时运行档,继续进行作业。

如果悬吊平台上升或下降运行在100m行程内,需进行二次以上(不含二次)的上述调整时,应及时将悬吊平台降至地面,检查两端提升机的同步性能。若差异过大,应更换电动机或提升机,选择一对同步性较好的电动机或提升机配对使用。

13

在下降过程中出现低端安全锁绳时,也可采用上述方法,使悬吊平台调平后,便可自动解除安全锁的锁绳状态,恢复正常工作。

4、工作钢丝绳突然卡在提升机内

钢丝绳松股、局部凸起变形或表面粘结涂料、水泥或胶状物时,均会造成钢丝绳卡在提升机内的严重故障发生。此时应立即停机,严禁反复升降操作,企图强行排除险情。这不但排除不了险情,反而会造成提升机进一步损坏或发生危险。

发生卡绳故障时,机内人员应保持冷静,在确保安全的前提下撤离悬吊平台。派经过专业训练的维修人员进入悬吊平台进行排险。

排除时,首先在安全锁出绳口处,将故障端的安全钢丝绳用绳夹夹紧,使安全钢丝绳承受此端全部悬吊载荷。然后在悬挂机构相应位置重新安装一根钢丝绳,使其悬挂一台完好的提升机升至悬吊平台处,置换故障提升机。再将该端篮体提升0.5m左右停止不动,取下安全钢丝绳上的绳夹,使其恢复到自然悬垂状态,然后将悬吊平台调平后升至顶部取下故障钢丝绳。再降至地面,将故障提升机解体,取出卡在内部的钢丝绳。最后对提升机进行全面严格的检查和修复。必须更换受损零部件,不得勉强继续使用,埋下事故隐患。

5、一端工作钢丝绳断裂,安全锁锁住安全绳

当一端工作钢丝绳断裂,平台发生倾斜,安全锁动作,锁住安全钢丝绳时,仍然采用上述方法排除险情。但要特别注意动作要轻,要平稳,避免安全锁受到过大冲击和干扰,而突然失控。

6、悬吊平台一端悬挂失效,平台单点悬挂而直立

由于一端工作钢丝绳断裂,同侧安全锁又失灵或者一侧悬挂机构失去作用,造成一端悬挂失效,仅剩一端悬挂,致使平台倾翻至直立状态时,悬吊平台上的操作人员且莫惊惶失措。有安全带吊住的人员应尽量轻轻攀到平台便于蹬踏之处;无安全带吊住的人员,要紧紧抓牢平台上一切可抓的部位,然后攀至更有利的位置。此时所有人员都应注意动作不可过猛,尽量保存体力,等待救援。

救援人员应采用现场最有效的应急方法,紧张而有序地进行施救。如果附近另有吊篮,应尽快将其移至离事故吊篮最近的位置。在确认新装的吊篮安装无误

14

后(避免忙中出错,造成连带事故),迅速提升悬吊平台到达事故位置先救人员,然后再排除设备险情。或及时拔打119,请救公安消防部门协助救援。 八、季度性施工措施

1、在雨季,应将吊篮的左右提升机用防水油包裹住,并在电缆的接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进入电梯机内。

2、电缆的所有接头都用防水胶布缠绕,电控箱的各个承插接口在雨季施工中也必须用防水胶布黏结。

3、吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。

4、雷雨天及大风天绝对禁止施工,并在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接地情况。

5、五级以上大风天气里,必须将吊篮降到地面或施工面的最低点。 6、冬季施工应注意不可以将施工用水到处飞溅,以免结阔步而导致施工人员摔倒出现事故。

7、在冬季雾天施工时,应等大雾散去并在日照比较充足的情况下,才可以使用电动吊篮,否则容易出现打滑并可能出现设备事故。

8冬季施工人员必须穿防滑绝缘鞋,并将棉衣穿好并系好袖口裤脚。 九、吊篮验算

1、 我司选用的是江苏申锡建筑机械有限公司生产的电动吊篮,型号为:ZLP800A(下图为示意图)

2、 基本参数:

额定载重量:800 kg 升降速度:8~10m/min 悬吊平台长度尺寸:7.5m 前梁升出长度:1.3m~1.7m 支架调节高度:1.365m~1.925m

15

2019幕墙工程吊篮专项施工方案

加平台的载重量),有效载重量还要减少。必须保证悬挂机构的配重稳定力矩等于或大于两倍的由平台自重、钢丝绳自重、额定载荷及风载荷所引起的倾覆力矩(参见附表一、二、三、四P30—P31);8、严禁不安装悬挂机构前支架,而将横梁直接担在女儿墙上使用。必要时,须在本公司技术人员指导下,采取有效措施后,方可将横梁直接担在女儿使用;9、严禁平台超长度使用或
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6fagp007jc2xzhu2kzn0175lm26kup00a0e
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享