【解析】8.5.7 罐区及工艺装置区的消火栓应在其四周道路边设置,消火栓的间距不宜超过60m。当装置内设有消防道路时,应在道路边设置消火栓。距被保护对象15m 以内的消火栓不应计算在该保护对象可使用的数量之内。
47.某商场设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,灯具采用自带蓄电池电源供电。关于系统组成的说法中,正确的是()
A.该系统应由应急照明控制器、应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件组成
B.该系统应由应急照明控制器、应急照明配电箱和自带电源型灯具及相关附件组成
C.该系统应由应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件组成
D.该系统应由应急照明控制器、应急照明集中电源和和自带电源型灯具及相关附件组成
【答案】B
97.某石油化工企业的储罐区,布置有多个液体储罐,当采用低倍数泡沫灭火系统时,储罐区的下列储罐中,应采用固定式泡沫灭火系统的有()
A.单罐容积为10000m3 的汽油内浮顶储罐,浮盘为易熔材料
B.单罐容积为10000m3 的润滑油固定顶储罐
C.单罐容积为600m3 的乙醇固定顶储罐
D.单罐容积为1000m3 的甲苯内浮顶储罐
E.单罐容积为600m3 的甲酸固定顶储罐
答案:AB
解析:《建筑设计防火规范》8.3.10-甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置应符合下列规定:1.单罐容量大于1000m3的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统;2.罐壁高度小于7m 或容量不大于200m3的储罐可采用移动式泡沫灭火系统; 3.其他储罐宜采用半固定式灭火系统系统。
98.某办公楼地上8 层,建筑高度32m,室内消火栓采用临时高压消防给水系统,并设有稳压泵。该消防给水系统稳压泵的下列设计方案中,正确的有()
A.稳压泵不设置备用泵
B.稳压泵的设计流量不小于室内消火栓系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量
C.稳压泵采用单吸多级离心泵
D.稳压泵的设计压力保持系统最不利点处室内消火栓在准工作状态时的静水压力为0.10MPa
E.稳压泵叶轮材质采用不锈钢
答案:BCE
解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3.1 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定:
1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵;
2 泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。
5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;
5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:
3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。