且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9 条的规定计算确定。

13.某高层办公建筑每层划分为一个防火分区,某防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统。第三层的2 只感烟火灾探测器发出火灾报警信号后,下列消防联动控制器的控制功能,符合规范要求的是()。

A.联动控制第二层、三层、四层前室送风口开启

B.前室送风口开启后,联动控制前室加压送风机的启动

C.联动控制该建筑楼梯间所有送风口的开启

D.能手动控制前室、楼梯间送风口的开启

【答案】A

14.某工业园区拟新建的下列4 座建筑中,可不设置室内消火栓系统的是()。

A.耐火等级为三级、占地面积为600m2、建筑体积为2900m3 的丁类厂房

B.耐火等级为三级、占地面积为600m2、建筑体积为2900m 的丁类仓库

C.耐火等级为四级、占地面积为800m2、建筑体积为5100m3 的戊类厂房

D.耐火等级为四级、占地面积为800m2、建筑体积为5100m3 的戊类仓库

【答案】A

【解析】根据《建筑设计防火规范GB50016-2014》

8.2.2 本规范第8.2.1 条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1 条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:

1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。

2 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库)。

3 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。

4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。

5 室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。

15.关于七氯丙烷灭火系统设计的说法,正确的是()。

A.防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.2 倍

B.防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.3 倍

C.油浸变压器室防护区,设计喷放时间不应大于10s

D.电子计算机房防护区,设计喷放时间不应大于10s

【答案】C

16.集中控制型消防应急照明和流散指示系统灯具采用集中电源供电方式时正确的做法是()。

A.应急照明集中电源仅为封其提供常电池电源

B.应急照明控制器直接控制灯具的应急启动

C.应急照明集中电源不直接联镇控制消防应然灯具的工作状态

D.应急照明控制器通过应急照明集中电源连接灯灯具

【答案】D

【解析】3.6.1 系统控制架构的设计应符合下列规定:

1 系统设置多台应急照明控制器时,应设置一台起集中控制功能的应急照明控制器;2 应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接灯具,并控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换。

17.某2 层钢结构戊类洁净厂房,建筑高8m,长30m、宽20m,洁净区疏散走道靠外墙设置。关于该厂房防火设计的说法。正确的是()。

A.该厂房可不设置消防给水设施

B.该厂房生产层、机房、站房均应没置火灾报警探测器

C.该厂房洁净区疏散走道造自然排烟设施的有效排跟面积,不应低于走道建筑面积的2%

D.该厂房柱、梁的耐火极限可分到为2.00h、1.50h

【答案】B

【解析】7.4.1 洁净厂房必须设置消防给水设施,消防给水设施设置设计应根据生产的火灾危险性、建筑物耐火等级以及建筑物的体积等因素确定。A 错误:6.5.7 洁净厂房排烟设施的设置应符合下列规定:1 洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施。C 错5.2.1 洁净厂房的耐火等级不应低于二级。柱、梁耐火极限分别不低于2.5 和1.5h D 错误。正确的只有B

18.最小点火能是在规定试验条件下,能够引燃某种可燃气体混合物所需的最低点火花能量,下列可燃气体或蒸气中,最小点火能最低的是()。 A.乙烷 B.乙能 C.乙能