消防工程师考试真题
一、单项选择题(共80 题,每题1 分,每题的备选项中,只有1 个最符合题难)
1.某建筑高度为50m 的民用建筑,地下1 层,地上15 层,地下室、首层和第二层的建筑面积均为1500 ㎡,其他楼层均为1000 ㎡,地下室为车库,首层和第二层为商场,第三层至第七层为老年人照料设施,第八层至第十五层为宿舍。该建筑的防火设计应符合()的规定。
A.一类公共建筑
B.二类住宅
C.二类公共建筑
D.一类老年人照料设施
【答案】C
2.某木结构建筑,屋脊高度分别为21m,15m,9m。如果不同高度的屋顶承重构件取相同的防火设计参数,则屋顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为()。
A.可燃性、0.50h
B.难燃性、0.50h
C.难燃性、0.75h
D.难燃性、1.00h
【答案】C
3.用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小于()。
A.100m B.25m C.60m D.50m
【答案】B
【解析】
根据《石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018 年版)》4.2.8A 事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。
4.集中布置的电动汽车充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽车分散充电设施工程技术标准》(GB/T51313),每个防火单元最大允许建筑面积分别不应大于()。
A.3000 ㎡,2500 ㎡,2000 ㎡
B.3000 ㎡,2000 ㎡,1000 ㎡
C.1500 ㎡,1250 ㎡,1000 ㎡
D.2500 ㎡,1200 ㎡,600 ㎡
【答案】C
5.某燃煤电厂主厂房内的煤仓间带式输送机层采用防火隔墙与其他部位隔开,防火隔墙的耐火极限不应小于( )。 A.2.0h B.1.5h C.1.0h D.0.5h
【答案】C
【解析】根据《火力发电厂与变电站设计防火标准GB50229-2019》
5.3.5 主厂房煤仓间带式输送机层应采用耐火极限不小于1.00h 的防火隔墙与其他部位隔开,隔墙上的门均应采用乙级防火门。
6.地铁工程中防火隔墙的设置,正确的是()。
A.隔墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗或火灾时能自行关闭的甲级防火窗
B.隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗或火灾时能自行关闭的乙级防火窗
C.隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗或火灾时能自行关闭的甲级防火窗
D.隔墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗或火灾时能自行关闭的乙级防火窗
【答案】B
【解析】根据《地铁设计规范GB50517-2013》
6.1.7 防火墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗。
6.1.8 防火隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗,必须设置活动式防火窗时,应具备火灾时能自动关闭的功能。