z

. . .

z

. . . 截面配筋设计说明 1. 前言 3.2钢筋材料一律采用冷轧及热轧带筋钢筋进行计算及图表制作。当采近年来。涉及钢筋混凝土排水管结构计算的规已经有了新的制定和用冷拔低碳钢丝时,图册给出了参考换算系数。 修编,如: 3.3增加了直径1400mm 1600mm两个规格;增加了部分管规格常见的《混凝土结构设计规》已修订为现行的GB50010-2002《混凝土设管壁厚度。 计规》,对材料强度、配筋计算做了新的规定。 3.4 考虑钢筋骨架滚焊机的钢筋焊接效果,当采用直径10mm钢筋仍不GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规》予2003年颁布。 能满足螺距要求时,图册提供了用两根直径10mm钢筋并缠的配筋图CECS143:2002《给水排水工程埋地预制混凝土圆形排水管管道结表。 构设计规程》中国工程建设标准化协会予2003年颁布。对钢筋混凝土4. 适用围 排水管结构计算作出了具体规定。 4.1本图册供钢筋混凝土排水管生产企业或设计、产品质量监督检验部另外,混凝土排水管企业使用的钢材由大量使用冷拔低碳钢丝改为门参考使用。 冷轧或热轧帯筋钢筋。采用不同的钢材对计算截面配筋面积结果有很大4.2依据本图册配筋图表生产的钢筋混凝土排水管适用于不同基础形式影响。 的开槽施工用管;顶进施工用管配筋设计适用于顶进施工用钢筋混凝土基于以上,有必要对钢筋混凝土排水管的结构配筋进行重新计算。 排水管。 2. 图册设计依据 2.1 GB/T11836-1999《混凝土和钢筋混凝土排水管》 2.2 GB50010-2002《混凝土结构设计规》 z

5. 基本设计规定 5.1基本计算条件 见下表 管级别 管顶覆土厚 地面堆积荷载管道基础形式 . . . 2.3 GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规》 2.4 CECS143:2002《给水排水工程埋地预制圆形管管道结构设计规程》 2.5 04 S516《混凝土排水管道基础及接口》 3. 编制要点 3.1根据现行标准、规、规程对管体配筋进行计算及图表的编制。 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 5.2计算原则 (m) 6.0 3.5 5.5 (kN/m) 10 10 10 °混凝土 90°砂(土)弧 90°砂(土)弧 按承载能力极限状态进行强度计算,静力计算荷载为管自重、竖向 ×××××××××××有限公司

z

. . .

土压力、侧向土压力、管水重、堆积荷载等。进行强度计算时按 CECS143:2002规程确定各分项系数。

管断面层钢筋按受弯构件计算;

管断面外层钢筋按大偏心受压构件计算;

滚焊机设置,但必须满足GB/T11836-1999标准中纵向钢筋间距的规定。

纵向钢筋两端混凝土净保护层为10mm。 6. 图册容

按正常使用极限状态验算裂缝,允最大裂缝宽度Wmax≤0.2mm。 6.管规格 5.3材料强度

混凝土强度等级取C30,轴心抗压设计强度ft=14.3N/mm2;轴心抗拉标准强度ftk=2.01N/mm2。

冷轧及热轧带筋钢筋标准强度fyk=550N/mm2,抗拉设计强度 fy=360N/mm2。

5.4管壁厚<100mm的管子可配单层筋,环向钢筋中心位置应在距离管表面五分之二管壁厚处(2/5×t)

除国标规定的直径200~3000mm 21个规格外,又增加了1400、1600两规格。 管壁厚

Ⅰ级管取最小,推荐及1/10×t三种壁厚(直径2400以上含国标Ⅱ、Ⅲ级管规定值);对于小直径管又增加了常见的管壁厚。 Ⅱ、Ⅲ级管取国标规定的最小管壁厚;直径2400、2600、2800、3000mm管又增加了1/10×t壁厚。

管壁厚≥100mm的管子,应配双层钢筋,其、外环向钢筋净保护6.2图表 层为20mm。对于直径1000mm、管壁厚为100mm的Ⅰ级管经验证明,也可用单层筋。

每个级别、每种规格管分管参数、配筋图表两幅。分别给出了混凝土用量、管重量、配筋面积、钢筋骨架的几尺寸及钢筋用量。

5.5钢筋骨架按滚焊机焊接成型计算。钢筋骨架两端的环向钢筋应 1~26.3依据04S 516《混凝土排水管道基础及接口》图册,综合了Ⅰ、Ⅱ、圈,最大螺距不大于150mm。

z

Ⅲ级管在混凝土基础、砂(或土)基础时不同支承角度条件下的允覆土