好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

剧院消防系统安全设计实例探讨

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

剧院消防系统安全设计实例探讨

文章结合工程实例,对剧院建筑消防设计进行了探讨,结合车道设计、防火分区设计、防排烟、安全疏散设计等进行详细分析,并对建筑中的重要部分的设计问题进行介绍,可为大型剧院工程设计提供参考。

标签 剧院工程;消防设计;防排烟设计

引言

大型剧院工程近年来发展迅速并且使用功能复杂,合理的消防设计将会给其消防安全管理带来事半功倍的效果。某大型剧院工程占地面积6245m2,总建筑面积约2.1万m2。其中,利用地形高差形成一层半地下层,建筑面积5264m2,地上4层,建筑面积16580.3m2,高22.50m。第一层为剧场前厅、剧场观众厅及舞台、13个80人会议室和有关配套用房,第二层为剧场观众厅楼座、13个80人会议室和若干间办公室等配套用房,第三层亦为剧场观众厅楼座、13个80人会议室和若干间办公室等配套用房,14.93m层为1个200人会议室和若干间办公室等配套用房,20.43m层为1个观光厅及屋顶造型。从第一层起,会议室群区的2个休息中庭和剧院舞台、剧场观众厅、剧院休息厅等部分均为大空间单层。其使用年限为100a,耐火等级为一级。由于该建筑功能和结构的特殊性,给消防车道、防火分区、安全疏散、自动灭火系统等方面的消防设计带来了一些难题。

1 消防设计难点及采取的措施

地域特色与适当创新的有机结合,该剧院将成为一个独特的地标建筑。该建筑16.43m观光厅屋面面层的高度为18.93m,其上的造型层屋面面层(檐口)的建筑高度达到27.60m,该建筑定性为多层公共建筑,依据GB50016—2006《建筑设计防火规范》(以下简称“建规”)的要求进行消防设计。

1.1消防车道设计

该剧院设置环形消防车通道。该建筑位于一个南高北低的坡地上,故此在建筑东边、西边中部偏南处分别设置坡度为8%的消防车道坡道,使北边的车道向南边的连接,四边的消防车道形成了环道,并保证其宽度大于4m,最小转弯半径大于9m,消防车可以通达建筑各主要入口。北侧为一个广场,南侧紧连建筑中部处布置长40m、宽(进深)11m且坡度不大于6%的消防救援登高面,确保消防车道顺利进入消防扑救场地而满足规范要求。

1.2防火分区设计

按照功能需要划分,该建筑被定性为多层公共建筑,各部分的防火分区面积均未大于相关规范的要求,主要指标见表1所示。

剧院消防系统安全设计实例探讨

剧院消防系统安全设计实例探讨文章结合工程实例,对剧院建筑消防设计进行了探讨,结合车道设计、防火分区设计、防排烟、安全疏散设计等进行详细分析,并对建筑中的重要部分的设计问题进行介绍,可为大型剧院工程设计提供参考。标签剧院工程;消防设计;防排烟设计引言大型剧院工程近年来发展迅速并且使用功能复杂,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6f42z1n2459jajr88ky455t2h95x5500wc2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享