好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑电气监理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建筑电气工程施工质量监理实施细则

封面 (略)

目 录

第一章 工程概况与特点……………………………………………………………………… 第二章 工程施工监理基本要求……………………………………………………………… 第三章 架空线路及杆上电气设备安装……………………………………………………… 第四章 变压器、箱式变电所安装…………………………………………………………… 第五章 成套配电柜、控制柜(屏、台)与动力、照明配电箱(盘)安装……………… 第六章 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线………………………………… 第七章 柴油发电机组安装…………………………………………………………………… 第八章 不间断电源安装……………………………………………………………………… 第九章 低压电器动力设备试验与试运行…………………………………………………… 第十章 裸母线、封闭母线、插接式母线安装……………………………………………… 第十一章 电缆桥架安装与桥架内电缆敷设…………………………………………………… 第十二章 电缆沟内与电缆竖井内电缆敷设…………………………………………………… 第十三章 电线导管、电缆导管与线槽敷设…………………………………………………… 第十四章 电线、电缆穿管与线槽敷设………………………………………………………… 第十五章 槽板配线……………………………………………………………………………… 第十六章 钢索配线……………………………………………………………………………… 第十七章 电缆头制作、接线与线路绝缘测试………………………………………………… 第十八章 普通灯具安装………………………………………………………………………… 第十九章 专用灯具安装…………………………………………………………………………

第二十章 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯与庭院灯安装……………………………… 第二十一章 开关、插座、风扇安装…………………………………………………………… 第二十二章 建筑物照明通电试运行……………………………………………………………… 第二十三章 接地装置安装………………………………………………………………………… 第二十四章 避雷引下线与变配电器接地干线敷设……………………………………………… 第二十五章 接闪器安装…………………………………………………………………………… 第二十六章 建筑物等电位联结……………………………………………………………………

第一章 工程概况与特点

(略)

第二章 工程施工监理基本要求

1.事前质量监理要求

(1)监理人员应参加图纸会审,把施工图中出现得差错、遗漏问题尽量消灭在图纸出不能施工或难以施工得问题,要求设计部门修改图纸,便于保证施工质量。

(2)认真审查承包商提交得施工组织设计,重点审查有无可靠得组织与技术措施,得质保体系,施工程序、施工方法就是否切实可行,重要岗位得技术工人有无上岗证明。分项工程、重要得施工工序,技术关键部分就是否编制详细得施工方案。

(3)对设备、器具与材料质量把关

1)凡进场得主要设备、器具与材料必须在进场报验时,向监理提交符合要求得质5合格证、生产许可证,同时提交设备、器具与材料报验单。进口电气设备、器具与材料应证明与中文质量合格证明文件;规格、型号、性能、检测报告以及中文得安装、使用、维修求等技术文件。

2)设备、器具与材料报验时,监理应根据现场条件进行外观及初步抽样检查,如5线缆芯径、阻燃情况等。若有异议可送有资质得检验单位进行抽样检查,合格后方能应用。

(4)施工前监理人员应根据本工程得监理实施细则向承包商得施工员、班组长进庇,介绍监理对质量得要求与工作程序,对质量通病预先提出,要求采取措施加以克服。

2、事中质量监理要求

(1)根据施工进度,加强现场巡视检查,巡视得重点应为施工质量通病与规范中强执行情况。

(2)对于特别重要部位,特别重要工序应进行旁站监 Ji,如高压电缆得耐}土试验.4电线、母线得绝缘电阻测试,防火电缆敷设(初始阶段)等等。

(3)认真根据图纸、规范进行每一道工序得验收,发现问题及时更改补救。 3.事后质量监理要求

(1)电气线路、设备、器具试运行后,应加强观察与测试。注意电气参数(电压、电Z稳定,其最大值与最小值及其变化情况。对容易引起火灾得那位应特别注意温度情况,应立即整改。

(2)监理撤离现场后,应按规定在责任期内定期向业主回得,发现问题及时通知承地处理。

第三章 架空线路及杆上电气设备安装

1.材料(设备)质量监理

架空线路及杆L电气设备安装材料(设备)质量要求及进场验收监理要点见表3—230。

表 3一230 材料(设备)质量监理

项 目 额定电压 3 6 电杆 监 理 要 点 交流耐压试验电压 I 额定电压 交流耐压试验电压 (1)钢筋混凝土电杆表面应光滑,内外壁厚均匀,不应有露筋、跑浆等现象。不应出现25 10 42 纵向裂纹,横向裂纹得宽度不应超过0.2mm,长度不应超过1/3周长。 32 10 (2)钢圈连接得混凝土电杆,焊缝不得有裂纹、气孔、结瘤与凹坑。 (3)混凝土杆顶应封口,防止雨水浸人。杆身弯曲不应超过杆长得2/1000。 (4)钢制灯柱应有出厂合格证,表面涂层完整,根部接线盒盒盖紧固件与内置熔断器、质 量 要 求 开关等器件齐全,盒盖密封垫片完整。钢柱内设有专用接地螺栓,地脚螺孔位置按提供得附交流耐压试验电压(kV) 图尺寸,允许偏差为士2mm 额定电压(kV) 电力变压器 油断路器 隔离开关 (1)采用钢材制作得金具零件应进行热浸镀锌。 3 15 22 24 (2)外线金具应具有产品出厂合格证或镀锌厂出具得镀锌质量证明书;若对镀锌质量有外线金具 6 21 28 32 异议时,按批抽样送有资质得试验室检测。 10 30 38 32 (3)金具外观检查应就是镀锌层覆盖完整,表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼 (1)绝缘子分为高压线路针式绝缘子与低压线路蝴蝶形绝缘子, 应具有产品出厂合格绝缘子 证,外观检查合格无缺陷。 (2)高压绝缘子须经交流耐压试验合格,其试验标准见表3—232 (1)杆上电气设备包括变压器、高压隔离开关、跌落式熔断器、断路器、避雷器等,应 杆广电气设备 具有产品出厂合格证与随带技术文件,且外观检查合格。 (2)杆上高压电气设备交接试验应合格,试验标准见表3一232 (1)在工程规模较大时,钢筋混凝土电杆与其她混凝土制品常常就是分批进场得,所以 钢筋混凝卜 要按批查验合格证。 电杆与其她 (2)外观检查要求钢筋混凝土电杆与其她混凝土制品,应表面平整,无缺角露筋,每 不大于杆长得 l / 1000 (1)镀锌制品(支架、横担、接地极、防雷用型钢等〕与外线金具应按批查验合格证或 镀锌厂出具得质量证明书。对进人现场已镀好锌得成品,只要查验合格证书即可;对进货为未镀锌得钢材,经加工后,出场委托进行热浸镀锌后再进现场,这样就既要查验钢材得合格证,又要查验镀锌厂出具得镀锌质量证明书。 镀锌制品与 (2)电气工程使用得镀锌制品,在许多产品标准中均规定用热浸镀锌工艺而制成。热浸镀锌得工艺镀层厚,制品得使用年限长,虽然外观质量比镀锌工艺差一些,但电气工程中使用得镀锌横担、支架、接地极与避雷线等以使用寿命为主要考虑因素,况且室外与埋入地下时较多,故要求使用热浸镀锌得制品。外观检查,镀锌层覆盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼。 (3)对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资质得试验室检测 (l)裸导线应查验合格证。 裸导线 (2)外观检查应包装完好,裸导线表面无明显损伤,不松股、扭折与断股(线),测量线径符合制造标准 外线全具 混凝土制品 个制品表面有合格印记;钢筋混凝上电杆表面光滑,无纵向、横向裂纹,杆身平直、弯曲 进 场 验 收 表3—231 绝缘子耐压试验标准(kV) 表3—232 高压电气设备试验标准 2.施工监理巡视内容门)架空线路安装

1)电杆组立

①电杆坐标位置应正确;电杆埋设深度应符合表3—233得要求;电杆坑、拉线坑得深度加偏差,应不深于设计坑深100—m,不浅于设计坑深50—m。 表3—233 电杆埋设深度(m) 杆长 埋深 7 1.4 8 1.5 9 l.6 10 1.7 11 1.8 12 1.9 13 2.0 15 2.3 ②钢筋混凝土电杆钢圈得焊接,应由经考试合格得焊工进行,并在焊缝处打上钢印代号;焊口缝隙应为2mm~5mm,钢圈厚度大于6mm时应采用V形剖口,焊缝中严禁用焊条或者其她金属堵塞;多层焊缝接口应错开,收口处熔池应填满;焊缝表面应无缺陷,咬边深度不应大于0.5mm,当钢圈厚度超过10mm时,咬边深度不应大于110mm。

③电杆组立应正直,直线杆得横向位移不应大于50mm,杆梢偏移不应大于梢径得1/2,直线杆顺线路方向位移不得超过设计得电杆挡距得5%;转角杆应向外角预偏置,待紧线后回正,且不向内角倾斜,向外角倾斜不应大于1个梢径;双杆竖立后应平直,双杆中心线与中心桩之间横向位移小于50mm,两杆高低差小于20mm。

④电杆坑底要铲平夯实,一般9m以上得电杆应采用底盘;杆坑回填土时应分层夯实,并应有防沉台,台高应超过地面300mm。

2)电杆埋设

架空线路得杆型、拉线设置及两者得埋设深度,在施工设计时就是依据所在地得气象条件、土壤特性、地形情况等因素加以考虑决定得。埋设深度就是否足够与线路得抗风能力与稳固性有关。太深会材料浪费。

单回路得配电线路,电杆埋深不应小于表3一233所列数值。一般电杆(除15m杆以外)得埋深可为电杆高度得 1/10加0.7m;拉线坑得深度不宜小于 1.2m。

电杆坑、拉线坑得深度允许偏差,应不深于设计坑深100mm,不浅于设计坑深50mm。

建筑电气监理实施细则

建筑电气工程施工质量监理实施细则封面(略)目录第一章工程概况与特点………………………………………………………………………第二章工程施工监理基本要求………………………………………………………………第三章架空线路及杆上电气设备安装………………………………………………………第四
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6f23q3zodx9bpag891bi6tck19hpxv003he
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享