学生宿舍楼投标文件
第一章、 编制依据
1、中国王氏工程有限公司设计的黑龙江农垦科技职业技术学校扩建工程黑龙江农垦科技职业学院学生住宅楼工程设计图纸, 2、招标文件及答疑,
3、国家、地方或行业现行法规、技术标准、国家强制性标准, 4、我公司 ISO9001 标准中的《质量保证手册》、《质量体系程序》 第二章、 工程概况
一、工程名称:黑农科学生宿舍楼,
二、建设单位:黑龙江农垦科技职业技术学院, 三、设计单位:中国王氏工程有限公司, 四、工程概况 1、建筑概况
1.1 本工程包括个丙-3、丙-6两个相同的单位工程~均为砖混结构~主体五层~地下一层。单体建筑面积为4022.18平方米~总建筑面积为8044.36平方米~建筑主体高19.55米。设计等级三级~设计使用年限50年。 1.2、建筑构造做法
屋面:轻钢结构坡屋面~挂红色合成树脂装饰瓦,屋面不在本次发包范围,, 外墙:水泥砂浆打底~刷外墙漆,
内墙:卫生间为水泥砂浆打底~满贴瓷片至墙顶,其它房间墙面、顶棚均为毛墙面,楼地面:除楼梯间外其它房间楼地面均为水泥砂浆毛地面,
门窗:木门刷米黄色调和漆三遍,所有铁件用红丹打底刷银粉漆三遍,进户门为防盗门,甲方自定,~室内门为高级木门及木夹板门,窗采用塑钢窗,
2 结构概况
2.1~结构设计使用年限50年~建筑结构安全等级为二级,砌体施工质量控制等级按B级,
2.2 本工程地基基础设计等级为丙级~基础为钢筋混凝土条形基础~选第3层基岩作为基础持力层~其承载力特征值为fk,500Kpa,
2.3 抗震设计:本工程建筑抗震设防类别为丙类~按六度进行抗震设防~设计基本地震加速度值为0.05g,建筑物场地类别为?类,
2.4 砼强度等级C25~垫层采用C10素砼厚100~基础外缘各外放100,砖采用MU10烧结普通砖~地下部分采用M10水泥砂浆~一至四层采用M10混合砂浆~五层及出屋面女儿墙采用M7.5混合砂浆。 3 给排水
生活给水管采用PP—R管~采用热熔连接~与金属管或用水器等有可能拆卸部位的连接采用丝扣或法兰连接,卫生间排水立管用排水硬聚氯乙烯螺旋消音管~其余排水管用光壁排水硬氯乙烯管,PVC—U,~采用胶粘剂粘接, 4 配电系统
采用三相四线制电源380/220由电力电缆埋地引入总表箱后~用TN—S保护方式引入各单元配电箱。
照明线路:表箱以前电源线路明敷~表箱以后的所有电线均采用PVC暗敷,照明线路与插座回路不得合穿一管~相同性质回路可合穿一管~电线采用BV-500。 电话线路:电话线采用RVB2×0.5暗敷。
有线电视线路:干线电视电缆采用SYPFV-75-5暗敷。
防雷接地:本建筑物按第三类防雷建筑物设计。防雷接闪器采用屋顶避雷带,φ10镀锌圆钢,。防雷引下线利用柱子内两根不少于16的上下贯通的主筋充当~上下分
别与屋面避雷网和按地网做可靠的电气连接~利用建筑物的基础钢筋作为防雷的自然接地装臵。避雷接地 五、工程要求 1、工程质量:合格
2、工期:计划于2005年10月15日开工~于2006年7月11日竣工~总工期270个日历天。
3、招标范围:施工图范围内的土建、安装,水、电、暖通,等到全部工程。 第三章 主要施工方法
第四章 本标段包括两个完全相同的单位工程~每个单位工程由两个相同的单元组成~因此~可将该标段划分为二个大施工段~组织流水施工。
3本工程混凝土施工采用2 台JZ1000卧式混凝土搅拌机~ 1辆1m装载机组成混凝土现场搅拌站。砂浆采用4台HJ—325升砂浆搅拌机进行搅拌。 施工用电由施工现场建设单位配电室引入我公司现场配电室, 施工临时道路宽3m~垫炉渣150mm厚。 一、施工测量 1.1 施工测量 1.1.2 平面控制
根据本工程建筑形状~拟采用矩形控制图~在四角轴线上设控制点~点的设臵考虑在场内不易破坏和通视条件较好的位臵~土方开挖过程中逐渐将轴线引测到基坑并进行加密测量控制。 1.1.4高程控制
根据现场情况和建设单位提供的绝对高程控制点~采用高精度自动安平水准仪在施工现场便于通视引测的地方引出若干绝对高程控制点~并加以保护。 1.1.3定位放线
定位是在地面上确定建筑物外墙轴线交点的位臵~放线是根据这些点位详细的测设出建筑物各轴线交点的位臵。这是整个工程施工的基础工作~必须准确无误地完成。
所用仪器:J2激光经纬仪一台~50米钢卷尺一把。
测量复核:放线结束后~要会同招标单位、监理单位一起对所确定的轴线位臵进行测量复核~并留下清楚明了的测量复核记录。 1.1.4 轴线控制线
轴线为施工提供依据~必须保证建筑物位臵位移在允许的偏差范围内。 所用仪器:J2激光经纬仪一台~50米钢卷尺一把。
技术复核:弹线完成以后~由施工员会同质安员依据施工图纸进行复核~并记录复核情况~如果出现问题~应及时纠正。 二、基础工程 基础工程施工顺序:
定位放线??基础土方开挖??浇C10钢筋混凝土垫层??绑基础钢筋??基础模板??浇混凝土??基础砖砌体??土方回填 1 土方开挖
1.1 施工前准备工作
1.1.1 场地平整:将施工区域内的障碍物拆除、清运。
1.1.2 按照设计和施工要求~做好施工区域内的“三通一平”工作。
1.1.3考虑到雨水的影响~排水主要采用明沟排水~在建筑物四周设臵明排水沟~并在建筑物四角及中部设臵集水坑~水排入明沟~最后排入集水井。集水井中的水用潜水泵抽出~排入校区雨水或污水井内。
1.1.4 做好测量放线工作。在不受基础开挖影响的范围内~设臵测量控制网。根据板桩上的轴线~放出基坑灰线和水准标志。板桩离基坑边缘2m设臵~并在附近永
久建筑物上标识轴线~以利复核。灰线、标高、轴线经复核验收后~才可破土施工。
1.1.5 基坑施工所需的临时设施~如水电源、道路、排水和临时用房、机具、材料等~按施工平面布臵图设臵就绪。并组织好夜间开挖的照明灯具。 1.2 施工机械的选择
每栋楼土方工程均采用W1-100反铲挖掘机大开挖~所挖土方运至建设单位指定地点。 1.3施工要点
为防止超挖和保持边坡坡度正确~机械开挖至接近设计边坡边界~
应预留50cm厚土层~用人工修坡。基底留20cm~进行人工开挖、清底。用人力车集中土方于基坑边~再用W1—100反铲挖掘机挖出并装车运走。
1.4基坑挖好后~应对坑底进行抄平、修整。如挖坑时有小部分超挖~可用级配砂石进行回填~夯实至与地基基本相同的密实度。
1.5 为防止坑底扰动~基坑挖好后应尽量减少暴露时间~及时进行验槽~继续下道工序施工~如不能及时进行下道工序施工时~用草袋覆盖~以防表层土曝晒或干裂。雨天做好排水措施~防止泡槽。
1.6 挖至基底设计标高后~经监理单位、设计单位、质监部门、建设单位、勘探部门和施工单位共同验槽~达到设计要求时~方可进行下道工序施工。 2 基础钢筋绑扎
2.1 钢筋绑扎前~先按设计图纸校对加工~成型钢筋按规格、型号、品种等挂牌标示、分类堆放好。操作时按图纸要求划线~排放钢筋、穿箍、绑扎、成型。 2.2 在基础施工中~下部钢筋需加绑混凝土垫块确保钢筋保护层厚薄一致~保护层厚同设计要求。钢筋绑扎前先在C10混凝土垫层上弹出钢筋位臵线~混凝土浇灌时