电缆技术规格书

供货范围 序号 1 2 3 4 5 6

低压电缆技术条件 1 总则

1.1 本技术规格书仅适用于本次所采购的交流额定电压1KV以下绝缘电力电缆的订货。

1.2 本技术规格书的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。

1.3 本技术规格书中凡标明参数数值的,是作为特别强调,其他未标明的均应执行相关GB、IEC和DL标准。

1.4 本技术规格书是本次电缆采购最低要求,投标人所提供的电缆各项技术指标均不得低于本技术规格书要求。 2 引用标准

电缆应满足或高于下面列出的规范和标准的最新版本的要求。如果几种规范和标准适用于同一情况,则应遵循最为严格的规范。若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有所冲突,则应向业主方咨询并得到其书面确认后方可开展工作。

GB12706-2002 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502-2(1997) 额定电压1~30KV挤包绝缘电力电缆及其附件 GB12527 — 90 额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 GB/T2951 《电线电缆机械性能试验方法》

规格型号 YJV22—8.7/15KV—3*120 YJV22—8.7/15KV—3*70 YJV22—8.7/15KV—3*50 YJV—1KV—4*10 YJV—1KV—3*4 YJV22—1KV—3*185+1*95 单位 米 米 米 米 米 米 长度 8800 5030 50 100 12 400 .

GB/T3048 《电线电缆电性能试验方法》 GB/T3956 《电力电缆铜、铝导电线芯》 GB2952 《电缆外护套》

GB6995 《电线电缆识别标志方法》 GB50217 《电力电缆工程设计规范》 DL401 《高压电缆选用导则》 IEC183 《高压电缆选用导则》

IEC60502 《额定电压35kV及以下挤出塑料绝缘电力电缆 》 IEC228 《绝缘电缆的导体》 IEC230 《电缆及附件的冲击试验》 IEC60 《高压试验技术》

3、电缆使用条件

3.1.1主要在室内外隧道、管沟、桥架,也可埋在松散土壤中及作为固定敷设用或引户线。

3.1.2周围空气温度: 最高 +60 ℃ ,最低-15 ℃ ,日温差15 ℃ ,海拔高度不大于1000m 。 3.2 技术参数和要求

3.2.1 材质 线芯:铜芯,铜材必须是无氧铜 绝缘物:

3.2.2 最高工作温度:交联聚乙稀 90 ℃ ( 聚氯乙稀 70 ℃ ) , 5 秒钟内短路温度≤250 ℃。电缆敷设最低温度 0 ℃。

3.2.3 电缆导体电线芯的直流电阻应满足 GB3957-83 规定。

3.2.4 敷设最小弯曲半径为:单芯电缆: 20 ( D + d )± 5 % mm ,多心电缆: 15 ( D + d )± 5 % mm 。 3.2.5 电缆线芯采用圆形截面。 3.2.6 最大永久伸长率≤ 15% 。

3.2.7 绝缘厚度 1.8 ± 10 % mm ,护套厚度 2.7 mm 。

3.2.8 成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志,不得连续 300mm 内无标志。 3.3 试验

3.3.1 电缆结构尺寸检查

;.

.

3.3.2 绝缘老化前的机械性能 3.3.3 护套老化前的机械性能 3.3.4 绝缘热延伸试验 (200 ℃ ) 阻燃性能试验按 IEC-60332-3C 进行。 XLPE 绝缘热收缩试验,收缩率不大于 2 %。 3.4出厂试验

3.4.1 工频耐压试验: 3.5kV / 5min 不击穿。

3.4.2 导体直流电阻试验:按 20 ℃时Ω/ km( 不大于国标值 ) 。 3.4.3 每一盘电缆应提供一份出厂试验报告,报告中数据应填写试验中的实测值。

3.4.4 外护套火花试验:工频 15kV / 0.15s 。 3.4.5 绝缘热延伸试验 4. 验收、检验、试验 4.1厂家验收:

4.1.1电缆生产完毕后,可赴厂方验收,厂方应提供方便条件。 4.1.2 验收人员应检查全部出厂试验报告或见证部分试验。

4.1.3 验收人员可指定抽试样品,抽试频度按照GB12706执行,试验及样品全部由厂方负责。 4.2现场验收:

招标方将对到货的电缆进行抽样试验。检验是在通过国家计量认证的电力部、电气产品质量检验测试中心进行。(河北省电线电缆研究所、河北省产品质量监督检验院),费用由投标方负责。试验按GB12706及本招标书要求进行。 4.2.1到货验收:货物抵达唐山曹妃甸甸港口公司使用现场后,在每一盘电缆上采一送检样品段,送检。

4.2.2安装前验收:电缆敷设过程中,在作接头前在每一段电缆上再次采集一样品段送检。

以上所有检验试验费用均由投标方负担,费用中包括送检过程中所发生的全部费用(直接费用、间接费用)。费用(10万元)由投标方在合同签订前交到唐山曹妃甸港口公司财务部,作为专项费用专款专用。 5. 标志