欧阳班创编 2024..02.15
景观水池的施工要点
时间:2024.02.15 创作:欧阳班 在现今的园林工程中,喷泉、瀑布、跌水、景观水池已经是不成缺少的部分。但景观水池的施工是园林的一年夜难点,处理欠好,会招致水池渗水、开裂等质量问题,直接影响到整个工程的效果及后期的维修本钱。现在我谈谈关于景观水池多年的施工经验和体会。
一、水池的分类:一般水池分为刚性水池、柔性结构水池、多功能水池、临时简易水池等,目前园林结构中年夜部分以刚性水池为主,现以刚性水池为例介绍水池的施工办法和要点。
二、刚性水池的施工技术
刚性结构水池也称钢筋砼水池,池底和池壁均为钢筋砼,因此寿命长、抗渗性好,适用于年夜部分水池。钢筋砼水池施工过程可分为:资料准备——基础开挖——池底施工——池壁砼浇筑——找平层——防水层——试水实验——面层装置
1、施工准备
1.1砼配料:水泥、黄沙、石子、抗渗砼、防水剂、预埋件及管道
1.2添加剂:混凝土浇筑时,有时需要加入适量的添加
欧阳班创编 2024..02.15
欧阳班创编 2024..02.15
剂,如:膨胀剂、加气剂、氯化钙、缓凝剂等。
1.3定位放线:根据设计图纸进行放线,放线时水池的外边线应包含池壁的厚度。为了施工便利,池外沿各边加宽50cm用石灰粉标识表记标帜,并每510m设置一个控制桩。圆形水池应设置水池的圆心点,在以圆心为中心放水池的外边线。
2、水池基坑的开挖
2.1土方开挖采取人工+机械相结合的办法,可以根据现场施工条件确定开挖办法,开挖时一定要考虑到池底与池壁的厚度。如下沉浅水池应做好池壁的呵护,挖至设计标高后,基底应整平并夯实,然后依照设计图纸进行施工。
2.2池底如有积水现象,要采纳排水办法,可以采取沿池底的基边沿挖一条临时排水沟并设置集水井,再通过人工或机械抽水排走,从而确保施工的顺利进行。
3、池底施工
砼池底在50m内可不做伸缩缝,如果形状变更较年夜,则在长度约20m处,在其断面狭窄处设置伸缩缝一道。总得来说,池底施工应注意以下事宜:
3.1根据情况的不合采纳灵活的处理计划。如果基土松软,就必须采纳基础加固的计划,基础加固计划一般罕见以下办法:(1)三七灰土分层夯实(2)渣石分层夯实(3)桩基础等。可根据实际情况选择合理的加固计划并报监理工程
欧阳班创编 2024..02.15
欧阳班创编 2024..02.15
师审批确认。
3.2砼垫层浇筑完相隔12天(视施工温度而定),在垫层上确定水池底板中线,然后根据设计尺寸进行放线,定出池壁的边线,弹出钢筋的墨线,并按设计图纸进行定位。
3.3绑扎钢筋时,应详细检查钢筋的直径、间距、位置、搭接长度、上下层钢筋间距、呵护层及预埋件的位置和数量是否合适设计要求。上下层钢筋均应用铁马凳加以固定,使之在浇筑砼过程中不产生钢筋移动。另外,产生锈蚀的钢筋要采纳防锈办法。
3.4底板应一次性连续浇筑、不留施工缝,施工间歇时间不超出砼初凝时间。如砼在运输过程中产生离析现象,应在现场进行二次搅拌。
3.5池壁为现浇砼时,底板与池壁接汇处的施工缝可留在基础上20cm处,施工缝留成一个台阶凹槽或设置金属止水带及遇水膨胀止水带。
4、池壁施工技术要点
水池池壁一般采取垂直形式,其优点是垃圾灰尘由水冲刷后不至于在池壁遗留下来,而使池壁坚持清洁。
4.1应先做好模板以固定之,池壁厚度一般为15cm25cm。钢筋的内外侧可以采取木模一次性固定完成,也可以采取池壁外侧用砖胎模砌筑,内为木模。
4.2固定模板采取铁丝和螺栓,不宜直接穿过池壁。当
欧阳班创编 2024..02.15