多介质过滤器操作规程

一、工艺原理:

多介质过滤器为水处理系统的预处理设备,使用于浊度在1-10NTU的进水;目的除去水中的悬浮物、颗粒和胶体,降低进水的浊度和SDI值,满足除盐装置后续设备的进水要求;设备可以通过周期性的清洗来恢复它的截污能力。 二、 技术参数:

1、进水浊度: <10NTU 2、出水浊度: <1 NTU 3、工作压力: <0.6Mpa 4、工作温度: 5-50℃ 5、运行流速: 6-12m/h 6、水反洗强度: 20-30m/h 7、气擦洗强度: 15L/m2.s

8、填料高度: 无烟煤400/石英沙800 9、石英沙规格: 0.4~0.65mm(不均匀系数<2) 10、无烟煤规格: 0.8~1.6mm(不均匀系数<1.7)

三、结构形式:

设备有本体、布水装置、集水装置、外配管及仪表取样装置等组成。进水装置为上进水、挡板布水、集水装置为多孔板滤水帽集水结构;设备的本体外部配管配带阀门并留有压力取样接口,便于用户现场安装和实现装置正常运行。

设备的安装

1、安装前检查土建基础是否按设计要求施工。

2、设备按设计图纸进行就位,调整支腿垫铁并检查进出口法兰的水平度和垂直度。

3、设备和基础预埋铁板焊接固定,固定后再次校验进出口法兰的水平度和垂直度

4、设备本体配管按编号区分后依设计图纸进行组装,每段管道组装前应用干布对内壁进行清洁工作,组装后应保持配管轴线横平竖直,阀门朝向合理(手动阀手柄朝前,气动阀启动头朝上) 5、检查本体阀门开关灵活,有卡壳的情况及时整改 6、设备本体配管完成后应对阀组进行必要的支撑工作等

7、安装设备上配带的进出水压力表、取样阀等;进出水管道上的流量探头座应用堵头堵住

四、 初次开车

a) 冲洗

考虑到设备和管道连接时的电焊残渣、管道初次头用时的表面污物,设备初次投入运行时应进行冲洗 1)

打开设备的人孔法兰将设备内的零件重新紧固,并确认罐内部件(如水帽等)不缺少;封闭人孔法兰。

2) 3)

打开设备的下排阀,确认设备的出水阀关闭。

打开设备进水阀、排气阀,开启生水泵,至设备排气口出水后关闭排气阀,冲洗设备至出水清澈为冲洗终点。关闭生水泵。

b) 装填滤料,打开人孔,按所设计的填料高度,依次装入各种规格的填料,每

填完一种均要人工扒平方可填上一层;石英砂填装完毕,反洗至排水清澈;再装填无烟煤。滤料装填完毕后封闭人孔。

c) 开启反洗泵,至排气阀出水后静止30分钟或适时开启生水泵以完成浸泡滤

料,再开启反洗泵至设备出水清澈,检测SDI值<4为冲洗终点。设备进入备用状态。

d) 设备正常运行后应检测进出水压差不大于0.5bar,检验进出水的流量显示。

五、 操作说明:

本说明叙述的为该设备的常规操作,其在水站系统工作中的操作程序请以“运行说明”为准。 a) 正洗

打开进水阀、下排阀,开启生水泵和预处理加药系统,进入正洗阶段,滤速控制在6-10m/h,当出水水质达到要求后,打开出水阀,关闭下排阀,进入制水工况。

b) 制水

流速控制在6—10m/h,此时既能产生接触凝聚也能凝聚澄清,工作到一定时间后或达到规定的周期制水量或由于悬浮物的残留致使过滤器压差≥0.05Mpa时,须进行反洗。

c) 反洗

a、排水

关闭进水阀、出水阀。启动反洗泵,打开上排阀,水流自下而上,松动石英砂、无烟煤滤层,冲洗掉滤层上方的截流物,数分钟后,停运反洗泵,关闭反洗泵,而后打开下水阀,放水至水面高出滤层面约200mm,关闭下排阀。 b.空气擦洗

打开进气阀,时压缩空气通入过滤器内,擦洗数分钟

使粘附在石英砂、无烟煤表面的截留物脱落下来,关闭进气阀。 c.反洗

开启反洗泵,打开反洗阀,水流将脱落的污物冲洗掉。至排水浊

度<3度,停运反洗泵,关闭反洗阀、上排阀。反洗流速控制在30m/h左右,以无烟煤正常颗粒不被冲出为宜。

d.静置

反洗后让无烟煤及石英砂沉降下来。 e.正洗

打开进水阀、下排阀,工作流量与制水工况相同,正洗至排水浊度≤1

度或SDI≤4,即关闭下排阀,转入备用工况。

d.滤料补充

由于系统在反洗过程中破碎颗粒随反洗水流冲出过滤器,因此每年应在

检修时按10-20%或实际减少量进行补充。

注:长时间停运后开车,应从反洗(一)工序开始。

六、注意事项:

1、如过滤器为单台,反洗时关闭加药系统。

2、过滤器反洗时,反洗阀须慢慢开启,以免水流太大带走滤料;气擦洗步

骤同样。

3、严禁在设备本体或阀组的钢衬胶管道表面进行电焊、气割作业。

七、维护保养

1、试车准备阶段检查:

设备在安装、配管、仪表工程全部完成,且设备本体及配管的清洗工作结束,应按照下列检查项目进行检查、维护。 检查项目 内部是否干净 阀门的开闭检查 判断标准 无任何异物 各个阀门按照操作程序,正常开闭正常 保养维修 彻底清扫干净 转动不灵活可加入润滑油;回转不正常,检查原因予以纠正 2、试车运行调试阶段的检查;

试车运行调试阶段须对下列项目进行检查。 检查项目 各部分是否有泄漏 判断标准 无泄漏现象 保养维修 有泄漏须停车,卸压后拧紧泄漏处紧固件 各阀门开度的设定 检查流量、液面等以验证各个阀门的设定符合规定值 根据运行说明要求检查后,为确保设定值将阀门开度锁定 检查各处压力 3、日常运行检查:

各个压力表点压力值正常 压力异常,采取处理措施 进入正常生产后,操作人员每小时要巡回检查设备现场,并记录。 检查周期 检查项目 检查方法或检查点 备注 1小时 检查有否漏水 设备的各密封部位及附属阀门等各处是否漏水 如有漏水,找出漏水点位置及原因,及时止漏

超滤膜过滤装置操作规程

特别告示:

注意!严禁没有阅读并完全理解本用户手册,没有经过相应培训的人员严禁操作本超滤装置。

由于超滤装置是在一定的水压及电压下运行,违背本手册中的操作规程将可能导致伤害甚至死亡事故的发生。请特别留意本说明中的安全规范以及贵公司的安全。

因以下情况造成的任何人身伤害、设备损坏以及其他方面的损失,我公司不承担任何责任。

1、安全注意事项

1.1电气设备

1. 按照规定检查各端子连接是否正确,是否牢固;

2. 在维修或更换故障电气单元时,必须把该部分从系统中断开。当有不同

的电源接入同一控制柜,在打开控制柜之前,切断所有输入电源; 3. 检查所有接电装置的密闭性,确保不与外面的水接触;

4. 只有具备相应资质的电工才能进行事故的检修和电气系统的维护 1.2机械设备 1.2.1组件泄漏

如果维护方法正确,且操作压力低于6.0bar的最大操作压力,超滤组件不会发生泄漏。一旦发生泄漏事故,必须立即关闭装置。关机后,检查泄漏位置,并予以排除,然后装置再次加压试水,如果继续泄漏,立即与我公司联系。 1.2.2离心泵

1. 泵运转时,切勿对其进行维护等操作; 2. 要维护停运的泵,必须加以醒目标识;