电力设备交接和预防性试验规程(主要部分)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

的值,可在相同电流下进行比较) 局部放电 1)交接时 在线端电压为1.5Um/√3时,放电量一般不大于110kV及以上 2)大修后17 (220kV或120MVA及以上变压器) 3)必要时 有载调压装置的试验和18 检查 1)交接时 1)交接时按GB50150-91 2)大修后 2)按DL/T574-95《有载分接开关运行维护导则》3)1-3年或按制造厂要求 4)必要时 测温装置及19 其二次回路试验 气体继电器20 及其二次回路试验 21 压力释放器试验 整体密封检查 冷却装置及23 其二次回路试验 套管电流互24 感器试验 1)交接时 密封良好,指示正确,测温电阻值应和出厂值相2)大修后 符,在规定的检定周期内使用,绝缘电阻一般不3)1-3年 低于1 MΩ 1)交接时 整定值符合DL/T540要求,动作正确,绝缘电阻2)大修后 一般不低于1 MΩ 3)1-3年 必要时 动作值与名牌值相差应不大于10%或符合制造厂规定 1)交接时 按“变压器检修工艺导则”的规定执行 2)大修后 1)交接时 1)投运后,流向、温升和声响正常、无渗漏 2)大修后 2)强油水冷装置的检查和试验按制造厂的规定 3)1-3年 3)绝缘电阻一般不低于1 MΩ 1)交接时 按表4-1 2)大修后 3)必要时 变压器全电压下冲击合25 闸 1)交接时 1)新装和更换绕组后,冲击合闸5次,每次间2)更换绕组后 隔5min 2)部分更换绕组后,冲击合闸3次,每次间隔5min 1)在使用分接上进行: 2)由变压器高压侧加压; 3)合闸前110kV及以上的变压器中性点接地; 4)发电机变压器组中间无断开点时,可不进行 油中糠醛含量 26 运行年限 1-5 5-10 10-15 必要时 1) 含量超过表数值时,一般为非正常老化,需跟踪检测: 出现以下情况时可进行: 1)油中气体总烃超标或CO、CO2过高; 15-20 2)需了解绝缘老化情况时 测量绝缘电阻用2500V兆欧表 测量绝缘电阻用2500V兆欧表 测量绝缘电阻用2500V兆欧表 测量绝缘电阻用2500V兆欧表 执行 500pC,在线端电压为1.3Um/√3时,放电量一般不大于300pC 1)试验方法应符合GB1094.3的规定 2)500kV电抗器可进行运行电压下局部放电监测 22 6 / 47

糠醛含量(mg/l) 0.1 0.2 0.4 0.75 3)长期过载运行后,温升超标后 2) 跟踪检测时注意增长率 3) 测量值大于4 mg/l时,认为绝缘老化已比较严重 绝缘纸(板)必要时 27 聚合度 当聚合度小于250时应引起注意 试样可取引线上绝缘纸、垫块、绝缘纸板等数克。运行年限超过20年,应利用吊罩机会采样试验。 绝缘纸(板)必要时 含水量 28 含水量(m/m)一般不大于以下数值: 500kV---1%;220kV---3% 可用所测绕组的tgδ值推算,或取纸样直接测量。有条件时,可按部颁DL/T580《用露点法测量变压器纸中平均含水量的方法》进行测量 29 30 电抗器阻抗测量 振动 噪音 必要时 1)500kV变压器、电抗器交接时 31 2)500kV变压器、电抗器更换绕组时 3)必要时 32 油箱表面温度分布 变压器绕组频率响应 110kV及以上变压器: 1)交接时 2)更换绕组后 33 3)出口短路后或多次近区故障后 4)必要时 5)不超过10年 34 变压器零序阻抗 110kV及以上变压 1) 三相五柱式可不做。 2) 如有制造厂试验值,交接时与初始结果相比,或三相之间相比无明显差别 必要时 局部热点温升不超过80K 1)用红外测温仪或温度计测量 2)在带较大负荷时进行 1)每次测量时,变压器外部接线状态应相同; 2)应在最大分接下测量 3)可用频率相应法或低电压阻抗法 必要时 与出厂值相差±5%,与整组平均值相差在±2%范围内 与出厂值相比,不应有明显差别 如有试验条件限制,可在运行电压下测量 在额定电压及测量频率下一般不大于80dB(A) 按GB7323《变压器和电抗器的声级测定》的要求进行 7 / 47

器: 1)交接时 2)更换绕组后 变压器相位检查 35 1)交接时 必须与电网相位一致 2)更换绕组后 3)外部接线变更后 注:油浸电抗器试验项目、标准、周期见表3-1中序号1-12、17、19-22、24、26-32。

可不测 3.2消弧线圈35kV以下油浸变压器、接地变压器、干式变压器和气体变压器试验项目、周期和标准见表3-2 表3-2消弧线圈35kV以下油浸变压器、接地变压器、干式变压器和气体变压器试验项目、周期和标准 序号 项目 绕组直流电阻 周期 标准 说明 1)如果电阻相间差在出厂了产生这种偏差的原因,可按标准3项执行 2)不同温度下的电阻值按下式换算: R2=R1(T+t2)/(T+t1)式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值;T为电阻温度常数,铜导线取235,铝导线取225; 3)无载调压变压器投入运行时,应在所选分接位置锁定后测量直流电阻; 4)有载调压变压器定期试验中,可在经常运行的分接上下几个分接处测量直流电阻 绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数 1)交接时 绝缘电阻换算至同一温度下,与上一次试、投运前 验结果相比应无明显变化 2)大修后 3)厂(所)用变、接2 地变、消弧线圈1-3年,干式和气体变压器1-5年 4)必要时 3 油浸变压必要时 1)20℃时的tgδ不大于1.5% 不同温度下的tgδ值一般1) 用2500V及以上兆欧表 2) 测量前被试绕组应充分放电 3) 绝缘电阻大于10000MΩ可不测吸收比和极化指数 1)交接时 1)1.6MVA以上变压器,各相绕组电阻相3)厂用变、消弧线圈1-3年 4)有载调压变压器分接开关检修后(在所有分接) 5)无载调压变压器变换分接位置后 6)必要时 无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1% 2)1.6MVA及以下的变压器,相间差别一般不应大于三相平均值的4%;线间差别一般不应大于三相平均值的2% 3)各相绕组电阻与以前相同部位、相同温度下的历次结果相比,不应有明显差别,其差别一般应不大于2% 4)电抗器参照执行 2)大修后 互间的差别,不应大于三相平均值的2%;时已超过规定,制造厂说明1 8 / 47

器和消弧线圈绕组的tgδ 2)tgδ值与历年的数值比较不应有明显变化(一般不大于30%) 3)试验电压如下: 绕组电压10 kV及以上: 10 kV 绕组电压10 kV以下: Un 可用下式换算: tgδ2=tgδ1×1.3t2-t1()/10 式中tgδ1、tgδ2分别为在温度t1、t2下的tgδ值 投运前和大修后的试验项目和标准与交接时相同,厂(所)用变按110 kV及以上对待 绝缘油试验 1)交接时 见第10章 、投运前 2)大修后 3)厂(所)用变、消弧线圈1-3年 4)必要时 4 交流耐压试验 5 1)交接时 1)油浸设备试验电压值按附录H 2)大修后 2)干式变压器试验电压值按附录G,全部3)干式变4)必要时 更换绕组时按出厂试验值,部分更换绕组压器5年 和定期试验按交接试验值 消弧线圈大修后只在更换绕组时进行 穿芯螺绑扎钢6 带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻 变压器绕组电压比 7 1)交接时 一般不低于10 MΩ 1) 用2500V兆欧表 2) 连接片不能拆开者可不测量 栓、夹件、2)大修时 1)交接时 1)各相应分接的电压比顺序应与铭牌相2)更换绕组后 同 2)电压35 kV以下,电压比小于3的变压器的额定分接电压比允许偏差为±0.5%,其它分接的偏差应在变压器阻抗值(%)的1/10以内,但不得超过1% 3)必要时 压器电压比允许偏差为±1%,其它所有变三相变压器的接线8 组别或单相变压器的极性 变压器空载电流和9 空载损耗 1)交接时 必须与变压器的铭牌和出线端子标号相2)更换绕组后 符 1)交接时 与出厂或大修后试验相比应无明显变化 2)必要时 3)10 kV油浸变压器和接地变压器大1) 试验电源可用三相或单相,试验电压可用额定电压或较低电压值(如制造厂提供了较低电压下的值,可在相同电压下进行比较) 9 / 47

修后可选做 变压器短路阻抗和负载损耗 10 1)交接时 与出厂或大修后试验相比应无明显变化 2)更换绕组后 3)10 kV油浸变压器和接地变压器大修后可选做 环氧浇注11 型干式变压器的局部放电 有载调压装置的试12 验和检查 1)交接时 干式变压器按G2B6450规定执行 2)更换绕组后 3)必要时 1)交接时 按DL/T574-95《有载分接开关运行维护导2)大修后 则》的规定执行 3)1年或制造厂要求 4)必要时 测温装置及其二次回路试验 1)交接时 密封良好,指示正确,测温电阻值应和出2)更换绕组后 3)大修时13 (10 kV油浸变压器和接地变压器大修后可选做) 气体继电14 器及其二次回路试验 整体密封15 检查 1)交接时 按《变压器检修工艺导则》的规定执行 2)大修时 冷却装置16 及二次回路试验 1)交接时投运前 2)大修后 3)必要时 17 消弧线圈的电压、1)交接时 见表4-1、4-2 2)大修后 1)交接时 整定值符合运行规程要求,动作正确,绝2)大修后 缘电阻一般不低于1 MΩ 3)必要时 厂值相符,在规定的检定周期内使用,绝缘电阻不低于1 MΩ 2) 如已进行监造,交接时可不进行此项 1) 试验电源可用三相或单相,试验电压可用额定电压或较低电压值(如制造厂提供了较低电压下的值,可在相同电压下进行比较) 2) 如已进行监造,交接时可不进行此项 1) 试验方法符合GB1094.3规定 2) 如已进行监造,交接时可不进行此项 测绝缘电阻用2500V兆欧表 测绝缘电阻用2500V兆欧表 干式变压器不进行 冷却装置的检查和试验按制造厂的规定;测量绝缘电阻用2500V兆欧绝缘电阻一般不低于1 MΩ 表 测量绝缘电阻用2500V兆欧表 10 / 47

电力设备交接和预防性试验规程(主要部分)

的值,可在相同电流下进行比较)局部放电1)交接时在线端电压为1.5Um/√3时,放电量一般不大于110kV及以上2)大修后17(220kV或120MVA及以上变压器)3)必要时有载调压装置的试验和18检查1)交接时1)交接时按GB50150-912)大修后2)按DL/T574-95《有载分接开关运行维护导则》3)1-3年或按制造厂要求4)必要时测温装置及19其