1. 网络总体方案设计 ............................................................................................................................. 1 1.1. 概述 .............................................................................................................................................. 1 1.2. 设计原则 ...................................................................................................................................... 2 1.3. 网络拓扑 ...................................................................................................................................... 3 1.4. 传输链路通道 .............................................................................................................................. 4 1.5. 命名设计 ...................................................................................................................................... 6 1.6. 各节点业务接入 ........................................................................................................................ 10 2. OSPF路由协议规划 ......................................................................................................................... 12 2.1. OSPF ROUTER ID规划 ................................................................................................................. 12 2.2. OSPF子区(AREA)规划 ........................................................................................................ 12 2.3. OSPF划分区域的特殊考虑 ....................................................................................................... 15 2.4. OSPF对外发布路由时进行聚合 ............................................................................................... 17 2.5. 在OSPF中引入其他路由协议的路由 ..................................................................................... 17 2.6. 在OSPF中统一路由尺度(COST)的计算 ........................................................................... 17 3. BGP路由协议规划 ........................................................................................................................... 18 3.1. AS号划分 ................................................................................................................................... 18 3.2. 路由反射器的规划 .................................................................................................................... 18 4. IP地址分配 ....................................................................................................................................... 20 4.1. IP地址分配方案 ......................................................................................................................... 20 4.2. 对于设备LOOPBACK地址的分配 ............................................................................................. 20 4.3. 对于设备间链路地址的分配 .................................................................................................... 20 4.4. 核心、汇聚局域网地址 ............................................................................................................ 22 4.5. CE网管设备地址 ....................................................................................................................... 22 5. 业务接入方案 ................................................................................................................................... 23 5.1. 总体规划原则 ............................................................................................................................ 23 5.2. 核心层节点业务系统接入 ........................................................................................................ 23 5.3. 骨干层节点业务接入方案: .................................................................................................... 24 5.4. 接入层(厂站)节点业务接入方案: ..................................................................................... 25 5.5. RTU接入方案 ............................................................................................................................ 26 6. MPLS VPN设计和配置 ................................................................................................................... 29 6.1. VPN部署方案 ............................................................................................................................ 29 6.2. VPN相关公共资源规划 ............................................................................................................ 29
中国软件与技术服务股份有限公司
四川电力调度数据网络工程详细设计及实施方案
6.2.1. VRF命名规则规定如下: .................................................................................................. 29 6.2.2. RT—Route-target命名规则 ................................................................................................. 29 6.3. 分层PE方式部署MPLS VPN .................................................................................................. 31 7. 四川省调度网与华中网调跨域解决方案 ....................................................................................... 33 7.1. 互联设备的选择 ........................................................................................................................ 33 7.2. 跨域互联方式 ............................................................................................................................ 34 7.2.1. 三种跨域方案的选择 ......................................................................................................... 34 7.2.2. loopback地址的使用 .......................................................................................................... 34 7.2.3. RT的变更 ............................................................................................................................ 34 7.2.4. 路由策略的使用 ................................................................................................................. 35 8. QOS部署方案 ................................................................................................................................... 36 9. 网络管理方案 ................................................................................................................................... 38 9.1. 总体需求 .................................................................................................................................... 38 9.2. 对PE与CE设备统一网管 ....................................................................................................... 38 9.3. 网管职能划分 ............................................................................................................................ 39 9.4. VPN网管 .................................................................................................................................... 39 9.5. 路由器/交换机相关参数设置 ................................................................................................... 40 9.5.1. SNMP相关版本设置 .......................................................................................................... 40 9.5.2. SNMP设置团体名 .............................................................................................................. 40 9.5.3. Trap报文相关属性设置 ..................................................................................................... 40 10. 网络安全方案 ................................................................................................................................. 42 10.1. 通过MPLS VPN确保不同类型业务及地域之间的有效隔离 .............................................. 42 10.2. 通过用户状态进行存取控制功能,保证设备控制安全 ....................................................... 42 10.3. 限制对SNMP和TELNET用户访问 ....................................................................................... 42 10.4. 路由信息交换的认证 .............................................................................................................. 43 10.5. 对所有重要事件记录日志 ...................................................................................................... 43
中国软件与技术服务股份有限公司
四川电力调度数据网络工程详细设计及实施方案
1. 网络总体方案设计 1.1. 概述
本工程所建设的四川电力调度数据网络覆盖四川省调、成都、德阳、绵阳、广元、乐山、眉山、自贡、攀枝花、西昌、资阳、内江、宜宾、泸州、南充、广安、达川和巴中等地调,以及其他电厂、变电站共计152个站点,其中包括1个省调、17个地调、43个电厂及11个500kV变电所、80个220kV变电站。其业务的流向主要为各个地调、各统调统分电厂、500kV变电站、220kV变电站流向省调。网络采用路由设备组网,本工程建成后,该网络将承载EMS系统、电能量计量系统、水调自动化系统、电网动态稳定监控系统、电力市场支撑系统、保护故障信息系统以及RTU上网等,使四川电力调度数据更安全、可靠、实时地传送,以确保四川电网安全、可靠、稳定、经济的运行。
本工程按三层结构考虑:核心层、骨干层和接入层。核心层节点为:四川省调(双节点)、乐山地调、自贡地调和南充地调节点,骨干层节点为剩余的14个地调级节点,接入节点设于电厂、500kV变电站和220kV变电站等,同时在核心节点及骨干节点处设置接入节点,提供当地用户业务的接入。
四川电力调度数据网络工程本次建设省调核心节点(双节点)、自贡、乐山、南充核心节点和成都、德阳、绵阳、广元、内江、宜宾、泸州、资阳、眉山、广安、达川、西昌、攀枝花、巴中骨干节点。
本网络的建设相对独立,与国家电力调度数据网络设在各省(市)的骨干节点设备背靠背连接接入华中电力调度数据网络。
运行维护管理方面,在四川电力调度通信中心设立四川电力调度数据网络的网管中心,负责电力调度数据网络的管理,并配置维护终端,方便现场的检测调试工作。
本工程网络采用IP路由交换设备组网,采用IP over SDH的技术体制。 本网络中传输的业务按安全等级进行分类,在全网实现MPLS/VPN。网络中所有路由设备(包括接入路由器)均具有MPLS PE的功能。
中国软件与技术服务股份有限公司
- 1 -
四川电力调度数据网络工程详细设计及实施方案
1.2. 设计原则
在网络的拓扑设计中,我们遵守了如下原则。 ? 拓扑可靠性
1) 在各网络的拓扑设计中应遵循N-1的电路可靠性和N-1的节点可靠
性原则。
2) N-1的电路可靠性:拓扑中去掉任何1条连线(电路),不影响节点
的连通性。这就要求每个节点至少有两条不相关的电路与其他节点相连。
3) N-1的节点可靠性:拓扑中去掉任何1个节点,不影响其他节点的
连通性。
? 双出口
每个骨干层网络到核心层网络有两个出口,两个出口应位于不同的地理位置(至少不在一个机房内),防止因外部原因(如停电)造成两出口同时失效。两出口的外联电路中,至少有两条没有相关性。
? 局域网两点接入
四川省调局域网通过两台核心交换机上接入到核心层网络。其他各骨干节点的局域网通过两台设备分别连接到本地的骨干层设备上。通过多台设备接入保证了业务不会因一个节点故障而失去和网络的连通。
? 流量优化
根据网络的流量和流向合理配置电路及其带宽。网络流量分布均匀,各电路带宽得到较充分的利用,不存在网络带宽瓶颈。应适度考虑在“N-1”的情况下网络的流量。
? 经济性
在保证可靠和畅通的前提下,网络电路的数量、总里程和带宽应尽可能减小,以降低网络的运行费用。
? 扩展性
网络电路和节点的增加、减少以及修改应不影响网络的总体拓扑。
中国软件与技术服务股份有限公司