■母线用高强度阻燃型、高绝缘强度的塑料功能板保护,具有抗故障电弧性能,使运行维修安全可靠
■各种大小抽屉的机械联锁机构符合标准规定,有连接、试验、分离三个明显的位置,安全可靠。
■采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,可以根据要求任意组装。
■采用高强度阻燃型工程塑料,有效加强了防护安全性能。 ■通用化、标准化程度高,装配方便。具有可靠的质量保证。 ■柜体可按工作环境的不同要求选用相诮的防护等级。 ■设备保护连续性和可靠性
二、 常用低压开关柜的区别
1. GGD、GCK 、GCS、MNS开关柜区别
GGD是固定柜,GCK、GCS、MNS是抽屉柜。 GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同; GCS柜只能做单面操作柜,柜深800mm, MNS柜可以做双面操作柜,柜深1000mm。
2. 几种型号的异同点
表一: 产品型号 GCK
联锁位
互换性
置 差
--
固定与抽出混装方式 无
抽屉推进式 可以
抽屉间隔安装方式 左右
分断接通能力 高
二次最大安装回路数 16
动热稳定性 好
垂直排 三相
GCS MNS
良好 良好 表二:
良好 良好
不明显 不明显
可以 可以
旋转 联锁
高 强
20 20
高 强
三相 三相四线
产品最小型号 模数 GCK
1单元 1/2单元 1/4单元
母线
水平母线设在柜顶垂直母线没有阻燃型塑
料功能板
水平母线后出线垂直母线设有阻燃型塑料
功能板
水平母线后出线垂直母线设有阻燃型塑料
功能板
抽屉
原产地 最小 1抽屉
模数层数 钢型安装模拼装 数
最多9
抽屉
操作柜 单面
国内自最多9主开发 层
GCS
1/2国内自最多8MF最多22抽屉 主开发 11层 型钢 抽屉 1/4ABB引抽屉 进
最多9
层
C型钢
最多72抽屉
单面
MNS
双面
3. 模数、母线、抽屉的区别
模数:GCK 最小抽屉单元1模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数。
母线:MNS和GCS的水平母线都是后出线与前左的抽屉单元、前右的电缆出线室有隔板隔开,他们的垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠。而GCK水平母线是设在柜顶上,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,电缆出线可后出,也可做成右侧电缆室出线,但抽屉推进机构和GCS、MNS不同,比较简单。
抽屉: GCS最小只能有1/2抽屉,MNS有1/4抽屉,MNS抽屉另有联锁机构,而GCS只是开关本身有。
4. GCS与MNS的区别 e) 原产地不同
GCS是国内自主计开发的。MNS是从ABB公司引进的。GCS是从96年开始投放市场,很多方面都是仿照MNS,例如水平母线,进出线方式等。
f) 钢型拼装不同
GCS是由8MF(KS)型钢拼装而成,而MNS是由C(KB)型钢拼装的。从强度上讲GCS要优于MNS。但是从美观上讲, MNS要比GCS好看,很多厂家都采用C型材做GCS。GCS原始设计最大电流只能做到4000A,而MNS可以达到更高,经过很多改进GCS现在达到6300A。
g) 抽屉机构不同
GCS采用旋转推进机构(CJG-1~3),而MNS采用的是大联锁。相比之下GCS抽屉比MNS抽屉插拔更省力一点。
h) 安装模数不同
MNS柜安装模数是25mm而GCS是20mm,GCS最多可做11层抽屉,MNS可以做9层,但是MNS可以做双面柜(正反两均装抽屉)。因此GCS最多可做22个抽屉,而MNS可做72个抽屉(GCS没四分之一单元抽屉而MNS有)。MNS在小电流方面有优势。而GCS在大
电流方面有一些优势。
三、 低压开关柜优缺点
大体而言:抽出式柜较省地方,维护方便,出线回路多,但造价贵;而固定式的相对出线回路少,占地较多。如果客户提供的地点太少,做不了固定式的要改为做抽出式。
1. GGD型开关柜
GGD型交流低压开关柜:该开关柜具有机构合理,安装维护方便,防护性能好,分断能力高等优点,容量大,分段能力强,动稳定性强,电器方案适用性广等优点,可作为换代产品使用。
缺点:回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联络。
2. GCK型开关柜
GCK开关柜且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合。一台柜体,容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。
缺点:水平母线设在柜顶垂直母线没有阻燃型塑料功能板,不能与计算机联络。
3. GCS型开关柜
GCS低压抽出式开关柜:具有较高技术性能指标、能够适应电力市场发展需要,并可与现有引进的产品竞争。根据安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,还具有分断、接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。
4. MNS型开关柜
MNS系列产品优点:
◆ 设计紧凑:以较小的空间能合纳较多的功能单元。
◆ 结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型型材能满足各
种结构形式、防护等级及使用环境的要求。
◆ 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、
指示等标准单元,用户可根据需要任意选用组装。 ◆ 技术性能高。主要参数达到当代国际技术水平。
◆ 压缩场地。三化程度高,可大大压缩储存和运输预制作的场地。 ◆ 装配方便。不需要特殊复杂性。