施工方案
一、土建部分工程概况
1、工程名称:供热中心电缆沟、排水沟、高压变频室、原水缓水池工程
2、工程地点:中海精细化工供热中心院内
3、工程内容及工程量:电缆沟约870米,排水沟约1800米。 4、承包方式:包工包料 二、工程特点
1、施工场地位于中海精细化工供热中心院内,来往车辆、人员众多复杂,可供施工使用的场地狭窄,施工材料无处堆放,为了安全文明施工需要必须安设围栏封闭施工。
2、地下障碍物不明(给排水、通讯、电力、热力、煤气管道等),不便机械化施工,且给施工带来了诸多不可遇见的困难。
3、在施工过程中,难免有根据实际情况发生的设计变更。 三、方案编制目的
在认真阅读设计文件及相关资料基础上,经过多次现场勘察,进行充分研究和论证,精心编制本施工方案,力求为紫山科技35KV进线电缆沟工程施工提供可操作的指导文件,贯彻我们对业主的承诺。我公司有丰富的电力建设施工经验,将严格遵循施工方案,确保该工程优质、快速、安全、文明地完成电缆沟工程。
四、适用范围
供热中心电缆沟、排水沟、高压变频室、原水缓水池工程 五、施工前准备 1、材料:
◎钢材:Q235钢¢10、¢8、¢12及Q235钢¢22。 ◎混凝土:C25金龙混凝土、盛世混凝土、路通混凝土。 ◎水泥: 山水或青龙山水泥
2、机械投入 序号 1 2 3 4 5 6 7 挖掘机 挖掘机 弯曲机 切断机 钢筋调直机 振动棒 水泵 数量(人) 技工 机械操作 钢筋工 木工 混凝土工 普工 4、作业条件
◎、施工场地位于中海精细化工供热中心院内,来往车辆、人员众多复杂,可供施工使用的场地狭窄,施工材料无处堆放,为了安全文明施工需要必须安设围栏封闭施工。
◎、地下障碍物不明(给排水、通讯、电力、热力、煤气管道等),不便机械化施工,且给施工带来了诸多不可遇见的困难。
◎本工程电缆沟为混凝土地沟,电缆井为砖砌墙体,混凝土压顶。施工难度不大,但质量要求很高,沟盖板安装后应承受15吨的压力。
六、工艺流程
放线→挖土及外运→混凝土垫层→钢筋安装→底板模板安装→混凝土底板→电缆沟壁模板安装→电缆沟壁混凝土→模板拆除→回
8 15 12 30 30 40 机械名称 号 G22O G70 规格型数(台) 2 3 1 1 2 12 12 量备注 3、劳动力安排 工种名称 填土→支架安装→盖板
七、主要施工方法 1. 机械挖土 1.1. 主要机具
(1)挖土机械有:挖土机、自卸汽车等。
(2)一般机具有:铁锹(尖头与平头两种)、手推车、小白线或20#铅丝和2m钢卷尺、坡度尺等。
1.2.作业条件
(1)土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。
(2)建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。
(3)夜间施工时,应有足够的照明设施,在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。
(4)开挖有地下水位的基坑(槽)、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至低于开挖面0.5m,然后才能开挖。
(5)施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查,必要时要加固或加宽等准备工作。
(6)选择土方机械,应根据施工区域的地形与作业条件,土壤类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,以能发挥施工机械效率来确定。
(7)施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工作的大小机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。
(8)在机械施工无法作业的部位,修整边坡坡度和清理基槽均应配备人工进行。
1.3.操作工艺 工艺流程:
确定开挖顺序和坡度 →分段分层平均下挖 →修边和清底 (1)坡度的确定:
○ 在天然湿度的土壤中,开挖基础坑(槽)和管沟时,当挖土
深度不超过下列数值时,可不放坡、不加支撑。
(a)密实、中密的砂土或碎石类土(充填物为砂土)—1.0m; (b)硬塑、可塑的轻亚粘土及亚粘土—1.25m;
(c)硬塑、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土)—1.5m (d)坚硬性粘土—2.0m。
○ 超过上述规定深度,在5m以内时,当土具有天然湿度,构造均匀,水文地质条件好,且无地下水,不加支撑的基坑(槽)和管沟,必须放坡。边坡最陡坡度应符合表1—311的规定。
○ 使用时间较长的临时性挖土方边坡坡度,应根据工程地质和边坡高度,结合当地同类土体的稳定坡度值确定。如地质条件好、土(岩)质较均匀、高度在10m以内的临时性挖方边坡坡度应按表1--312确定。
○ 挖方经过不同类别土(岩)层或深度超过10m时,其边坡可作成折线形或台阶形。
边坡坡度(高:宽) 项次 土的类别 坡顶无荷坡顶有静坡顶有运载 中密的砂土 中密的碎石类土 (充填物为砂土) 硬塑的轻亚粘土 中密的碎石类土 (充填物为粘性土) 硬塑的亚粘土、粘土 老黄土 软土(经井点降水后) 1:1.00 1:0.75 1:0.67 1:0.50 1:0.33 1:0.10 1:1.00 载 1:1.25 1:1.00 1:0.75 1:0.67 1:0.50 1:0.25 — 载 1:1.50 1:1.25 1:1.00 1:0.75 1:0.67 1:0.33 — 注:当有成熟施工经验时,可不受本表限制。
各类土的挖方边坡坡度 表1—312 项次 1 2 土的类别 边坡坡度(高:宽) 1:0.75~1:1.00 1:1.00~1:1.15 1:0.50~1:1.00 1:1.00~1:1.50 砂土(不包括细砂、粉砂): 1:1.25~1:1.5 坚硬 一般粘性土; 硬塑 充填坚硬、硬塑粘性土 3 碎石类土: 充填砂土 注:当有成熟施工经验时,可不受本表限制。
(2)开挖基坑(槽)或管沟时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度,然后分段分层平均下挖。
(3)采用推土机开挖大型基坑(槽)时,一般应从两端或顶端开始(纵向)推土,把土推向中部或顶端;暂时堆积,然后再横向将土推离坑(槽)的两侧。
(4)采用铲运机开挖大型基坑(槽)时,应纵向分行、分层按照坡度线向下铲挖,但每层的中心地段应比两边稍高一些,以防积水。
(5)采用反铲、拉铲挖土机开挖基坑(槽)或管沟时,其施工方法有两种:
※ 端头挖土法:挖土机从坑(槽)或管沟的端头,以倒退行驶的方法进行开挖。自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土。
※ 侧向挖土法:挖土机一面沿着坑(槽)边或管沟的一侧移动自卸汽车在另一侧装运土。
(6)挖土机沿挖方边缘移动时,机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑(槽)和管沟深度的1/2。如挖土深度超过5m时,应按专业性施工方案来确定。
(7)在开挖过程中,应随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1.5m时的基坑(槽)或管沟,根据土质情况,应作好支撑的准备,