代入上式得:

==0099M ,管径取100MM ,满足施工用水要求。 5、沿场地纵向布置φ50镀锌水管。

6、楼面用水采用1.5寸竖向水管,分层安装分管和水龙头。 7、施工现场砌筑25m3砖水池1座,平时蓄足水,以备应急使用。

第四节 施工用电

施工动力线按380伏,三相五线制架设。直接接驳业主提供的接电点,在建筑物纵向设置两个二级配电箱即可满足施工需要。

一 施工安全用电技术措施

1.建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制,审批制度,并建立相应的技术档案。

2.建立技术交底制度。向专业电工和各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图,技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

3.建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电器设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好监测记录。

4.建立电气维修制度.加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员。

5.建立工作拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的

组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

6.建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59-88(建筑施工安全检查评分标准)定期对现场用电安全情况进行检查评估。

7.建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并以必要的奖惩。

8.建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

二 施工现场电气防火安全技术措施

1.施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能再规定时间内动作,保护线路。

2.导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器做短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍.经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

3.电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实,各种开关要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或刷锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。

4.配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度,按规定时间进行停电清扫和检查。

现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。

5.施工现场内严禁使用电炉,使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。

6.使用焊机时要执行动火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备,电焊机要放在通风良好的地方。

7.施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。

8.存放易燃气体,易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

9.配电箱,开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。 10.设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电而且此回路不得设置漏电保护器,当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。有条件的施工现场,此回路供电应由两个电源供电,供电线路应在末端可切换。

11.施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

12.施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项: (1)迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

(2)当电源线因其他原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定的距离,必须穿戴绝缘用品。

(3)扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂,如干粉灭火器、1211灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

第五节 其它相关准备工作

一、施工机具准备

由于该工程工期紧凑,涉及专业广泛,需要的施工机具种类与数量相对比较多,具体安排详见机械设备一览表,根据该计划提前维护保养,使所需机械处于正常工作状态,满足施工的需要,一旦进场装备好立即试车,保证不影响工程的正常施工。

二、防雨、防汛和消防设施准备

施工期间需考虑广州地区的讯期和台风季节,因此应特别注意做好雨季施工和防讯准备工作。

(一)、广州属雷击区,每年都受台风侵袭,在施工期间做好收听天气情况,取得市气象台的服务资料,以便采用相应措施。井架要备齐避雷装置,用绝缘电缆直接引到建筑物的接地体上。

(二)、浇灌砼时突遇大雨应及时覆盖防雨棚布,防止雨水冲刷砼,雷雨到来之前及时撤离高空作业人员,注意保护好电源设备,并作好设备、机具的防雨工作。

(三)、准备足够数量的雨布,小雨时对浇灌完而未初凝的板面进行遮盖,为现场操作工人备足雨衣。

(四)、台风季节要特别提高警惕,随时做好防台风袭击的准备,台风到来之前应对高耸独立的机械、脚手架及未装好的钢筋、模板等进行临时加固,堆放在楼面、屋面上的小型机具、零星材料应堆放固定好。吊装机械在台风到来前停止作业,高空作业人员撤到安全地带,台风、暴雨过后应对模板、钢筋,特别是脚手架、电源线路进行检查,经现场负责人同意后方可复工。

三、防火准备工作:

做好防火工作也是施工现场十分重要的问题,在地面临时设施周围配备一定数量的泡沫灭火器、砂箱,地面砌筑消防专用水池,消防疏散通道保证

畅通,不得堆放材料。作业楼层特殊工种施工时须有动火证,并随身携带小型灭火器。