因课件尚在完善当中,请不要上传至网络公开,谢谢! 13-4 有功功率平衡和系统负荷在各类发电厂间的合理分配 ? 有功功率负荷 ? 有功功率负荷随天气、季节、每天 的时间、天气、人们的生活工作习 惯等变化,以各种负荷曲线来反映 ,是电力调度部门的重要依据。 ? 右图中: 基荷:日负荷曲线最低点以下部分 峰荷:基荷与最大负荷之间的部分 PLD 峰荷 基荷 t Dr. Dan Wang @ HUST-CEEE 13-4 有功功率平衡和系统负荷在各类发电厂间的合理分配 ? 有功功率在电厂间的合理分配 基本原则: ? 基荷由具有强迫功率,不可调功 率或高效率的热力发电厂,火力 发电厂,核能发电厂,迳流式水 力发电厂,泄洪灌溉等水力发电 厂等承担。 ? 峰荷由有调节水库的水力发电 厂,燃气轮机发电厂和中温中压 火力发电厂等承担。 Dr. Dan Wang @ HUST-CEEE 抽水蓄能 基荷 峰荷 PLD 蓄能发电 ?P’ ?P 水电厂可调功率 中温中压凝气式火电厂 高温高压凝气式火电厂 高效率大机组火电厂 核电厂 热电厂强迫出力 水电厂强迫出力 丰水期 t 16
因课件尚在完善当中,请不要上传至网络公开,谢谢! 13-4 有功功率平衡和系统负荷在各类发电厂间的合理分配 ? 各类发电厂负荷的合理分配 A 水电厂强迫功率 ? A— ? B—水电厂可调功率 ? C—热电厂 ? D—核电厂 ? E—高温高压凝汽式火电厂 ? F—中温中压凝汽式火电厂 ? G—抽水蓄能机组 ? H—燃气轮机 G、 H G G、 H G Dr. Dan Wang @ HUST-CEEE Huazhong University of Science and Technology 本章小结 ? 负荷变化时,具有调速器的机组,只要还有可调容量,均会自动按照功频 静态特性参与频率的一次调整,实现有差调节; ? 当二次调整所得到的发电机组功率增量能完全抵偿负荷变化量,系统频率 恢复到初始值,实现无差调节; ? 频率二次调整由主调频厂承担,调频机组通过同步器平行移动机组的功频 静态特性,改变机组有功输出,可实现无差调节; ? 多台机组参与二次调频,应按照经济分配原则在主调频机组间分配负荷 ? 全系统频率是统一的,线路传输功率不越限时,有功电源的分布不会妨碍 频率的调整,而无功功率平衡和电压调整宜分区分层解决。 Dr. Dan Wang @ HUST-CEEE 17
因课件尚在完善当中,请不要上传至网络公开,谢谢! Huazhong University of Science and Technology 习题 Ex 13-2,13-5,13-6 Dr. Dan Wang @ HUST-CEEE
Huazhong University of Science and Technology 待续… Dr. Dan Wang @ HUST-CEEE 18