5.直流系统 5.1主厂房直流系统 5.1.1 110V直流系统
110V直流系统用于主厂房内(包括除尘系统)的控制设备、保护、仪表和信号装置等负荷。
每台机组设2组110V阀控式密闭铅酸蓄电池,无端电池,每组52只电池,10小时放电容量为1000Ah,事故末期放电电压每只电池1.87V,每只蓄电池均衡充电电压2.30V。直流母线电压变化范围为95. 37-117.3V。每组蓄电池配1台专用充电器,其额定输出电流为250A。另外,尚有1台公用充电器作为2组蓄电池的备用,备用充电器只能同时投入一组母线以免造成二组直流母线误并列。直流母线的短路电流按10kA考虑。工作充电器的交流电源来自保安MCC,备用充电器的交流电源来自汽机MCC。110V直流系统采用单母线接线,设有充电母线和配电母线,充电母线用于蓄电池的充电和试验,直流馈线和专用充电器接至配电母线。
每组110V直流母线配有能检测母线及各馈线接地故障的微机型绝缘监测装置,母线或馈线回路发生接地故障时,发出报警信号。 220V直流系统
220V直流系统用于主厂房内的紧急停机动力、集控室事故照明和UPS装置等负荷。
每台机组设1组220V阀控式密闭铅酸蓄电池,无端电池,每组103只电池,10小时放电容量为2000Ah,事故末端放电电压每只电池1.87V,每只蓄电池均衡充电电压2.30V。直流母线电压变化范围为192.6-236.9V。每组蓄电池配1台专用充电器,其额定输出电流为300A,二台机组配1台公用备用充电器,备用充电器的二组进线刀闸应保证其中只能有一组处于闭合状态,以保证二组220V直流母线不会误并列。直流母线的短路电流按20kA考虑。工作充电器交流电源来自每台机组的保安MCC,备用充电器的交流电源来自公用MCC。
220V直流系统的接线与110V直流系统相同。
每组220V直流系统配有能检测母线及各馈线接地故障的微机型绝缘监测装置,母线或馈线回路发生接地时,发出报警信号。
6
5.1.1 .2设备布置
两组110V和一组220V阀控式密闭铅酸蓄电池布置在集控楼6.9m层蓄电池室内。110V和220V蓄电池充电器和直流屏布置在集控楼6.9m层直流设备室内。 5.2.4继电器楼直流系统
500KV继电器楼设有二组110V直流电源。110V直流系统用于计算机就地监控系统、线路保护装置、故障录波器、通讯系统等设备的控制、保护、仪表和信号装置等负荷。
500KV继电器楼配置二组110V阀控式密闭铅酸蓄电池,无端电池,每组51只电池,10小时放电容量为600Ah,事故末期放电电压每只电池1.87V,每只蓄电池均衡充电电压2.30V。直流母线电压变化范围为95.3~117.3V。每组蓄电池配1台专用充电器,其额定输出电流为120A。另外,尚有1台公用充电器作为2组蓄电池的备用,备用充电器只能同时投入一组母线以免造成二组直流母线误并列。直流母线的短路电流按10kA考虑。工作充电器的交流电源来自380V网控MCC,备用充电器的交流电源来自380V公用MCC。110V直流系统采用单母线接线,设有充电母线和配电母线,充电母线用于蓄电池的充电和试验,直流馈线和充电器接至配电母线。
每组110V直流母线配有能检测母线及各馈线接地故障的微机型绝缘监测装置,母线或馈线回路发生接地故障时,发出报警信号。 6.继电保护
6.1保护设计主要原则
(1) 发变组、高压厂变和起备变采用微机型保护装置。
(2) 发变组保护采用双重化配置,从电流和电压回路、直流电源、保护出口继电器及电缆完全独立以形成100%冗余。
(3) 发变组、高压厂变和起备变保护的出口继电器采用手动复归型,保护装置动作后闭锁相关断路器的合闸回路,必须手动复归后才能进行合闸操作。 (4) 发电机断水保护由热控专业提供相关的水压、水流量及水导电率等接点,根据发电机制造厂提供的断水减负荷要求在非电量保护中实现。
(5) 发电机转子接地保护由AVR中实现,设置一点接地以第一时限报警,第二时限跳闸。
7
(6) 高压厂变的过流保护不起动厂用电源的快速切换。 6.1.1发电机保护配置如下:
第一套保护和第二套保护相同。 (1) 发电机差动保护 (2) 负序电流保护 (3) 失磁保护 (4) 逆功率保护
(5) 复合电压闭锁过流保护 (6) 定子100%接地保护 (7) 定子95%接地保护 (8) 低频保护 (9) 过激磁保护 (10) 发电机过电压保护 (11) 发电机突加电压保护 (12) 失步保护
(13) 发电机定子匝间保护 (14) 发电机过负荷保护 (15) 程序逆功率保护 (16) 逆功率保护 (17) 低电压记忆过流保护 (18) 发电机非电量保护
a) b) c) d)
6.1.2发电机励磁变保护配置如下:
第一套保护和第二套保护相同。 (1) 励磁变差动保护 (2) 励磁变过流保护
8
发电机定子冷却水流量低于49t/h(延时30秒三取二)。 发电机密封油氢气差压低于20kPa(延时15秒三取二)。 发电机空侧密封油箱油位低于20%。 发电机热氢温度大于98℃。
e) 发电机定子水导电度高于8μs/cm。
(3) 励磁变绕组温度保护(AVR厂商配套) 6.1.3主变保护配置如下:
第一套保护和第二套保护相同 (1) 主变差动保护
(2) 主变高压侧零序过电流保护 (3) 500kV断路器闪络保护 (4) 500kV断路器非全相保护 (5) 500kV断路器失灵保护 (6) 主变瓦斯保护 (7) 主变压力释放保护 (8) 主变绕组温度保护 (9) 主变油温保护 (10) 主变油位保护 (11) 本体压力保护
6.1.4高压厂变保护配置如下:
第一套保护和第二套保护相同。 (1) 差动保护
(2) 高压侧负序过流及三相对称过电流保护 (3) 厂变高压侧过流保护 (4) 厂变低压侧零序过流保护 (5) 瓦斯保护 (6) 压力释放保护 (7) 绕组温度保护 (8) 本体压力保护
6.1.5 22A/22B高压起备变保护配置如下:
第一套保护和第二套保护相同。
(1) 差动保护
(2) 高压侧负序过流及三相对称过电流保护 (3) 高压侧过流保护
(4) 起备变220kV侧零序过电流保护
9
(5) 断路器失灵保护 (6) 断路器非全相保护
(7) 低压侧中性点零序过流保护 (8) 瓦斯保护 (9) 压力释放保护 (10) 绕组温度保护 (11) 油温保护 (12) 本体压力保护
10