深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业工程三号地块
移动式操作平台
施工方案
编制:
审核:
批准:
施工单位:深圳市第一建筑工程有限公司 编制时间: 年 月 日
目录
一、编制依据 ......................................... 1 二、工程概况 ......................................... 1 三、移动式操作平台的构造、搭设及使用要求 ............. 2 四、材料质量 ......................................... 8 五、移动式操作平台搭、拆一般规定 ..................... 9 六、施工准备 ......................................... 9 七、移动式操作平台的拆除 ............................ 10 八、移动式操作平台计算书 .............. 错误!未定义书签。
一、编制依据
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 2、《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59-99
3、《特殊作业人员安全技术考核管理规则》 GB5306-85 4、《钢管脚手架扣件》 GB15831-1995 5、《建筑结构荷载规范》GB5007-2002
6、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 7、《高处作业分级》 GB3608-93
8、 施工现场安全生产保证体系与建筑施工安全技术标准选编。
二、工程概况
1.单位工程概况
项 目 工程名称 工程地址 建筑面积 建设单位 设计单位 监理单位 总承建单位 建筑层数 建筑高度 主要结构型式 内 容 深圳地铁蛇口西车辆段地铁上盖物业工程主体3标 深圳市南山区蛇口街道松湖支路 75180m2 深圳市地铁集团有限公司 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 深圳市中海建设监理有限公司 深圳市第一建筑工程有限公司 11、12、13本工程未设地下室,11~13号楼均为26层,高度为98.01栋 米,为高层住宅楼,标准层层高为3米; 框架剪力墙结构
总平面图 2.一般说明
因裙楼平台楼层高度分别为6.7米,4.55,5.35米,11.2米,为了满足装修等工种的施工需要,采用移动式操作平台进行施工。操作平台尺寸有四种:①1.8M×3M,高3.5米,用于6.7米及以下的楼层;② 3M×4M,高3.5米,用于6.7米及以下的楼层; ③ 4M×4M,高4.5米,用于6.7米及以下的楼层;④ 6M×6M,搭设高度9米,用于11.2米楼层;9米高操作平台高度过大,使用时采用抱柱加强平台稳定性。
三、移动式操作平台的构造、搭设及使用要求
1 基本要求
用扣件式钢管搭设的移动式操作平台是室内安装施工临时结构,它要在室内安装施工中承受各种垂直和水平荷载。
2 施工准备
移动平台的地基必须平整。
2.1单位工程技术负责人应按施工组织设计中有关移动式操作平台的要求,向搭、拆和使用人员进行安全技术交底。
2.2按规范及施工组织设计的要求对钢管、扣件、板材、轮子等进行检查验收,不合格产品不得使用。
2.3经检查合格的材料应按品种、规格分类堆放整齐、平稳的放在耐磨地坪上,并于地坪面要有成品保护措施。
3移动式操作平台搭设工艺
现场三层平台高度不同,装修要使用的移动式操作平台尺寸 3.1、移动式操作平台搭设方法
移动式操作平台的构造采用梁板结构的形式,以Φ48.3×3.6mm的脚手架钢管用扣件相扣接进行制作搭设,这种方法较为简便。台面满铺,铺板用30mm厚木板,一一加以固定,使其不松动。操作平台的面积和总高度组合分别为①3m×4m,高4.5m;②3m×4m,高3.5m;③1.8m×3m,高3.5m。④6m×6m,高9米。为了避免摇动和倾覆,支承用的立柱,我们进行了稳定验算(计算过程如下),满足了稳定性要求。操作平台的周边,按照临边作业的要求设置防护栏杆并配置登高扶梯,梯子采用φ35镀锌钢管焊接,梯子不得缺档,横档间距以30cm为宜。在底部移动的轮子上设置锁止装置。另外,鉴于9米操作平台的高度过大,为加强立杆稳定性,操作平台使用时必须抱柱,分别在2m高横杠,4.8m高横杠和7.6m高横杠上设置抱柱钢管。
3.2、搭设要求
移动式操作平台的轮子与立杆要焊接牢固和绑扎可靠。立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接,搭接应符合下列规定:
A 立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心在主节点的距离不宜大于步距的1/3;
B 搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘距离不应小于100mm。
移动式操作平台四个立面必须设置剪刀撑,斜杆与地面的倾角宜在45度~60度之间,剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。
3.3、注意事项