根据国家电网《关于报送2012年输电线路节能导线应用备选依托工程的通知》(基建设计?2011?316号)和《关于开展输电线路节能导线试点应用工作的通知》(基建设计?2012?18号)文件精神,为进一步降低输电线路电能损耗,提高电能利用效率,电网公司将统一组织开展钢芯高导电率铝绞线、铝合金芯铝绞线、中强度全铝合金绞线等节能导线试点应用工作。为进一步优化节能导线选型,中天科技导线研究所与国内有关设计院进行了深入沟通,提出了节能导线技术经济对比分析,以下是根据此次提出的几种结构的节能导线进行的技术经济性对比,仅作参考。

一、 JL/G1A-300/40钢芯铝绞线配套的节能型导线技术经济性对比分析 1.1导线性能参数对比

JL/G1A-300/40钢芯铝绞线配套的节能型导线性能参数对比 导线名称 型号 规格 结构 铝(铝合金) 钢丝(铝合金) 铝(铝合金) 面积 钢丝(铝合金) 合计 导线直径 单位长度质量 额定抗拉力 导线弹性摸量 导线热胀系数 直流电阻20℃ 拉力单重比 最高工作温度 载流量 (环境温 度40℃) 70℃ 80℃ 90℃ 单位 根/mm 根/mm mm2 mm2 mm2 mm kg/km kN GPa *10-6/℃ Ω/km km ℃ A A A 钢芯铝绞线 JL/G1A 300/40 24/3.99 7/2.66 300.09 38.90 338.99 23.94 1132.0 92.36 70.49 19.44 0.09614 8.33 90 514 641 743 铝合金芯 铝绞线 JL/LHA1 165/175 18/3.42 19/3.42 165.35 174.54 339.90 23.94 938.3 81.17 55.00 23.00 0.09149 8.83 90 527 656 761 中强度铝 合金绞线 JLHA4 340 37/3.42 - 339.90 339.90 23.94 937.5 84.97 55.00 23.00 0.08847 9.25 90 537 669 776 高导电率 钢芯铝绞线 JL(GD)/G1A 300/40 24/3.99 7/2.66 300.09 38.90 338.99 23.94 1132.0 92.36 70.49 19.44 0.09309 8.33 90 521 649 752 JL/G1A-300/40钢芯铝绞线配套的节能型导线电阻及拉重比分析对比 10拉力单重比(km)20℃直流电阻(Ω/km)×10-2987JL/G1A-300/40JL/LHA1-165/175JLHA4-340JL(GD)/G1A-300/401.2导线损耗对比

将三种节能型导线与普通钢芯铝绞线作技术经济对比,从静态角度分析提出如何选型。其主要参考值为:

1) 导线损耗以常年平均温度15℃为计算依据

2) 导线输送电流以正常负荷(A)90%的导线截面为参考值,作为该导线载流量基本采集数据

3) 导线表面温度计算按照摩根公式基本条件计算 4) 根据温度系数计算出导线负荷条件下的直流电阻

5) 根据日本参考公式计算出导线的肌肤损耗系数(β1)和磁质损耗系数(β2)。通过交直流电阻比计算出导线负荷条件下的交流电阻

6) 以配套导线的交流电阻为100%作为参考,得出三种节能型导线的降耗比值 7) 上网电价按0.20元/kw〃h、0.3元/kw〃h 、0.40元/kw〃h、0.5元/kw〃h,导线最大负荷损耗小时数按3000小时计,及最大负荷利用小时数为5000小时,功率因数按1.0计作为参考计算出导线的年损耗值万元/km

JL/G1A-300/40钢芯铝绞线配套的节能型导线损耗对比 导线名称 型号 规格 20℃直流电阻 常年平均温度 载流量(正常) 导线表面温度(正常) 导线直流电阻(正常) 导线交流电阻(正常) 单根导线损耗 单位长度线路损耗 单位 Ω/km ℃ A ℃ Ω/km Ω/km kw/km kw/km 钢芯铝绞线 JL/G1A 300/40 0.09614 15 270 33.10 0.10122 0.10171 7.4143 44.4858 铝合金芯 铝绞线 JL/LHA1 165/175 0.09149 15 270 32.88 0.09620 0.09705 7.0746 42.4475 中强度铝合金绞线 JLHA4 340 0.08847 15 270 32.75 0.09288 0.09375 6.8344 41.0067 高导电率钢芯铝绞线 JL(GD)/G1A 300/40 0.09309 15 270 32.95 0.09811 0.09861 7.1887 43.1320

损耗比例 0.20元/kw.h 单位长度年损耗费用 0.30元/kw.h 0.40元/kw.h 0.50元/kw.h 万元/km 万元/km 万元/km 万元/km 100.0% 2.67 4.00 5.34 6.67 95.4% 2.55 3.82 5.09 6.37 92.2% 2.46 3.69 4.92 6.15 97.0% 2.59 3.88 5.18 6.47 1.3本体工程造价对比 钢芯铝绞线参照线路设计预算为1.68万元/吨计,高导电率钢芯铝绞线价格比钢芯铝绞线高出10%,可按照1.85万元/吨计,每公里中强度铝合金绞线价格高于钢芯铝绞线约10%计,每公里铝合金芯铝绞线价格略高于钢芯铝绞线2%左右。

在杆塔不变的情况下,导线造价为本体工程造价的20%计,通过计算节能导线本体工程造价如下表

JL/G1A-300/40钢芯铝绞线配套的节能型导线价格及本体工程造价对比 导线名称 型号 规格 导线单价(预计) 工程造价 单位 万元/吨 万元/km 钢芯铝绞线 JL/G1A 300/40 1.68 57.05 铝合金芯铝绞线 JL/LHA1 165/175 2.07 58.19 中强度铝合金绞线 JLHA4 340 2.23 62.76 高导电率钢芯铝绞线 JL(GD)/G1A 300/40 1.85 62.76 1.4杆塔不变时JL/G1A-300/40钢芯铝绞线配套的节能型导线最小年费用计算 按电力工业部(82)电计字第44号文《颁发“电力工程经济分析暂行条例”的通知》第十五条经济计算――年费用最小法,计算公式为:

综合考虑工程建设投资以及每年的运行费用和损耗费用,进行最小年费用计算,建议边界条件如下:

1) 经济使用年限为30、50年,施工期按两年计,前一年投资为60%,后一年投

资为40%;

2) 设备运行维护费率为1.4%;

3) 电力工程回收率按工程投资的8%、10%、12%三种计; 4) 电网的上网电价按0.20元/kw〃h、0.3元/kw〃h 、0.40元/kw〃h、0.5元/kw〃h。

JL/G1A-300/40钢芯铝绞线配套的节能型导线最小年费用对比 导线名称 型号 规格 单位 钢芯铝绞线 铝合金芯铝绞线 JL/G1A 300/40 9.06 10.50 11.94 13.38 10.23 11.70 13.17 14.63 JL/LHA1 165/175 9.05 10.42 11.80 13.17 10.24 11.64 13.04 14.44 中强度铝合金绞线 JLHA4 340 9.45 10.78 12.11 13.43 10.73 12.08 13.44 14.79 高导电率钢芯铝绞线 JL(GD)/G1A 300/40 9.59 10.98 12.38 13.78 10.87 12.29 13.72 15.14 ?r0?1?r0?n?NF?Z???un???1?r0??1?? 0.20元/kw.h 最小年费用 0.30元/kw.h 年利率按8% 0.40元/kw.h (万元) 0.50元/kw.h 0.20元/kw.h 最小年费用 0.30元/kw.h 年利率按10% 0.40元/kw.h (万元) 0.50元/kw.h 0.20元/kw.h 最小年费用 0.30元/kw.h 年利率按12% 0.40元/kw.h (万元) 0.50元/kw.h 11.48 12.97 14.47 15.96 11.51 12.94 14.36 15.79 12.09 13.47 14.85 16.23 12.23 13.68 15.13 16.58 二、 综合分析导线特性说明 2.1电气特性。

同截面铝合金芯铝绞线、中强度铝合金绞线、高导电率钢芯铝绞线,直流电阻较小,可降低导线损耗,尤其是中强度铝合金绞线优势明显,损耗仅为钢芯铝绞线的92.4%,节能效果显著。

2.2 机械特性。

铝合金芯铝绞线和中强度铝合金绞线具备拉重比大的优异特性,对杆塔垂直负荷和水平负荷均较小,据分析可降低塔材及工程量达2.5%,将显著减少投资费用。高导电率钢芯铝绞线结构及机械特性与钢芯铝绞线一致。

2.3 防腐特性。

近年来,空气污染加剧,部分线路检测发现镀锌钢芯已不能胜任30年运行寿命要求,且钢芯处于导线内层,无法在线路巡检过程中确认是否腐蚀。铝合金芯铝绞线、中强度合金绞线由于采用铝基体材质绞合而成,不会产生双金属电化腐蚀,避免了铝线与镀锌钢线之间的电化腐蚀,具有优异的防腐特性,可延长线路运行寿命。采用铝合金芯代替镀锌钢芯的铝合金芯铝绞线以及中强度铝合金绞线是防腐的首选产品。

2.4 生产制造。

铝合金芯铝绞线可根据GB/T1179-2008《圆线同心绞架空导线》设计和生产,国内大量工厂已具备批量生产规模,导线金具与钢芯铝绞线相似。

中强度铝合金绞线在国网大量应用,国内部分工厂可批量生产,导线采用一次压接工艺完成压接,方便快捷。

高导电率钢芯铝绞线结构与钢芯铝绞线一致,可根据国家电网公司企业标准设计和生产,配套金具与钢芯铝绞线相同。

综合以上对比,铝合金芯铝绞线、中强度铝合金绞线和高导电率钢芯铝绞线具备低直流电阻的电气特性,均为新型节能型导线,可节能降耗,本次对比的铝合金芯铝绞线铝部分的导电率为61%IACS,从生产角度出发,导电率可以达到61.5%IACS及以上,且强度不变,那么铝合金芯铝绞线的线路损耗将会大大降低,具有非常明显的节能降耗能力;中强度铝合金绞线和铝合金芯铝绞线具有重量轻、拉重比大、防腐能力强、没有电磁损耗等优异特性。

从经济上分析,在同塔的条件下,铝合金芯铝绞线具有一定的技术经济性优势,与钢芯铝绞线相差不大,同时也可以分析出,铝合金芯铝绞线重量轻等特性可以大大降低

杆塔建设费用,从而降低线路整体的投资,从这一角度出发,铝合金芯铝绞线经济性要与相对应的钢芯铝绞线更加明显。