(d)交流接触器额定工作电压380V, 额定频率50HZ,作为接通和开断电路,起动控制三相电动机之控制元件。

交流接触器结构均为封闭式,交流接触器结构型式应具以下特点: ◆ 磁系统的安排应在更换线圈时勿需拆卸基座端及接线 ◆ 灭弧系统为封闭式灭弧室,保证电弧不会喷出。

◆ 接触器上具有8个附助触头,附助触头应能根据需要改变其常开常闭型式。

(e)交流接触器采用新型阻燃材料,额定绝缘电压不小于690V,线圈电压220V或是380V(详见标书附图),耐温250℃,线圈用漆包线耐湿要求180℃。

(f)机械联锁模块应带有附助触头,在组成可逆接触器时可方便的提供电气联锁。

接触器主触头的材料应采用银镍合金,接触器机械寿命1000万次以上,电气寿命100万次以上。

3)热继电器

热继电器产品应符合GB14048和IEC947-4及VDE0660等标准。 热继电器额定绝缘电压不小于690V,AC50HZ。

热继电器用于电机的过载和断相保护,其整定电流应为连续可调,具有手动和自动复位按纽,测试按钮及脱扣指示,温度补偿等。接线端

子应有覆盖罩。

热继电器应具有在电气上相互绝缘的一常开和一常闭触头。 热继电器安装方式:应能与接触器接插安装或独立安装。 4)控制继电器

产品应符合IEC65 IEC435标准。 控制继电器最小额定工作电压 AC240V 控制继电器最小额定工作电流 10A

继电器采用积木式结构,(相似于接触器的结构)继电器带可见指示器,用于指示继电器是否带电。

继电器采用导轨安装方式,便于维护和保养。 5)转换开关

用于程序选择的转换开关应为防弧旋转定位式,触头盒应配备防护罩,转换开关应具有三个及以上的定位位置,其定位位置在开关面板上应有中文标志。

转换开关采用双断型触头最大额定工作电流 10A 高分断容量 控制箱面板上安装。

额定工作电压 AC,0.4KV, 额定工作频率50HZ。 6)信号指示灯 见电气总则有关章节

7)其它要求

(a)各就地控制箱的技术规格数据表为对该箱的最低技术要求,其中若该箱为工艺设备制造商成套,则该箱我公司还有责任提供能满足该工艺设备正常,安全运行所必需的控制和保护功能,不能因该箱内控制和保护功能的欠缺而造成相应的工艺设备不能正常运行和损坏。

(三)电气系统参数标称值

(1)低压系统 电压380V/220V AC 相数三相五线 频率50HZ 接线三 +二芯 (2)控制系统 电压220V AC 相数单相 频率50HZ 3.3.4相序排列

所有配电装置各回路的相序排列应一致,硬导体应涂刷相色油漆或相色标志,色刷应按照IEC有关标准,分别为黄、绿、红,中性线为紫

色,接地线为黑色。

(四)电气设备基本要求

◆ 电器的额定电压应与所在回路的标称电压相一致。 ◆ 电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流。 ◆ 电器的额定频率应与所在回路的频率相适应。 ◆ 电器应适应所在场所的环境条件。

◆ 电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定要求,用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。

◆ 为了维护、测试、检修及安全需要,应装隔离电器。

◆ 隔离电器应能将所有回路与带电部分有效隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应有防止误操作的措施。

◆ 执行操作功能的开关电器,必须适应于它所执行的最繁重的任务,隔离电器,熔断器及连接片不应带负荷操作。

(五)工具

我公司在设备安装过程中有责任配备安装工程所必须的一切通用工具,凡属设备的特殊和专用工具由我公司负责提供。

我公司提供和推荐设备运行所必备的工具,我公司对所提供的工具列清单,报单价,费用进入合同总价。

(六)差异

我公司在设备安装前对电气设备的开箱资料及电气设备的施工安装图纸作详细的核对和计算,当电气设备与施工图纸要求的尺寸、规格、数据存在差异时,我公司有责任进行调整和修改,并将修改报告提交业主和项目经理、设计认可。

(七)电缆

我公司除应按标书的要求提供优质的产品外,还应提供产品的名称、型号规格、主要使用范围及有关技术参数,如额定工作电压、耐受电压、工作温度、载流量、电缆外径、转弯半径、电缆芯数以及制造及检验标准等。

1、电力电缆

(1)产品的使用特性及主要性能

(1)电力电缆敷设落差应不受限制。 (2)电力电缆线芯采用铜绞合紧压圆导体。 (3)电力电缆均为阻燃型。 (4)交联电力电缆:

交联电力电缆采用聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套。