绝缘等级为0.6kV。柜内小线应整齐地编织夹紧,柜外小线应穿金属导管或线槽。所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色,并在端子处具有持久的标记符合IEC446标准。每一功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口,不能使用锡焊或插件,柜内留有25%的备用端子,每根导线将固定在专用的端子上,复式端子利用连接片。
(15)柜内二次接线功能必须满足三级控制要求,即MCC控制、现场控制、PLC控制。
(3)无功功率补偿柜应具备以下功能
柜门安装电子式无功功率控制器. C/K值自适应.
COS值从0.8感性至此0.98容性可调. 可手动切换电容器组件. 带有熔断器或隔离开关. 容性接触器. MKK电容器. 带有放电装置
带有滤波器及电路电抗器
(二)电气控制箱一般技术要求
本节所述电气控制箱为本标书中涉及的机械设备配套电气控制箱、操作箱及其电气附属设备的提供,承包商应负责提供与机械设备配套的现场电气控制箱、操作箱及其电气附属设备,电气设备安装后的通电调试及操作指导。
◆ 承包商应负责提供电气设备、指导安装及调试,包括系统图、控制原理图、端子接线图等电气设备图纸的提供。
◆ 所有与机械设备配套安装的电气控制箱,其外壳应采用304不锈钢材料或聚碳酸脂,钢板厚度应不小于2.0mm,所提供配套的支撑件或支架也必须是用相同材料制造的。
◆除特别说明外,户外防护等级应不小于IP55,户内防护等级应不小于IP54。
◆污水厂中部分设备带有随机配套的就地控制箱,按钮箱。该部分就地控制箱,按钮箱、应满足本章节的要求,具体安装位置、数量、功能等见设备各个章节的描述。
◆凡不属随机配套的就地控制箱,按钮箱应按设计要求进行设计和供货。
◆就地控制箱,按钮箱供货商在制造前应将有关技术图纸,资料提交业主项目经理确认。
◆ 每台控制箱供电电源一般为一路380/220V(三相五线)低压电源。 ◆ 随机械设备配套的控制箱内部所需的控制电源由我公司配套供应,控制电源为交流220V。
◆ 箱内电气设备开断容量不小于30KA。(微型断路器其分断能力应不小于10KA)
◆ 控制箱接受电源侧应设总进线空气开关,空气开关应有短路及过载保护。
◆ 控制箱应具有短路、过载、断相及温升保护,对用于水下设备(如泵、 搅拌机等),还应具有专用(如泄漏,过热等)保护功能。
◆ 控制箱箱面应设开、停按钮,自动,停止、手动转换开关,紧急停车按钮,开、停、故障、电源信号指示灯。
◆ 控制箱应提供无源触点控制信号:开/停、手动/自动信号、故障及接受PLC控制命令的接口端子,要求采用现场总线的,应有合适的总线接口及控制、信号功能。
◆户外控制箱,按钮箱应满足:
a)应耐气候条件,适宜在室外腐蚀环境中连续运行。箱内应留有足够空间便于电缆进出,并附有固定设施和填料。所有断路器、开关、起动器,隔离设备等应安装在底板上,采用母排连接,正面检修。箱体颜色RAL7035浅灰。应满足IEC标准要求。防护等级IP65。
b)旋转板面安装有手动控制按钮,转换开关和指示灯,箱内应配所需的电气元件(如进线开关,起动器,保护设备),电缆进出线及接地端子。箱底留有进出电缆敲落孔,箱体安装完毕后应具有设计要求的防护等级。我公司提交与土建相衔接的所有穿线孔位置图。每一台户外控制箱,电控箱应配备适合操作高度的安装支架托板及附件,尺寸大小及安装高度符合标书要求。
◆就地控制箱,按钮箱 箱内元件技术要求。
控制箱内全部低压电器元件应符合中国国家现行标准(GB)或国际电工委员会现行标准(IEC)。所有低压电器元件含断路器,接触器,控制继电器,转换开关,按钮、指示灯等,其型号,规格及安装方式必须在中国具有互换性。
1)断路器(塑壳断路器,微型断路器)
塑壳断路器及微型断路器应符合IEC947-2,IEC157,及GB14048.2-94有关低压断路器标准的规定。
(a)用于AC400V 50HZ的塑壳断路器应具有合闸,分闸,自由脱扣三个工作状态位置并具有明显的机械显示,大于或等于400A的塑壳断路器采用电动分、合间。
塑壳断路器用于短路,过载保护,应至少配置瞬时脱扣器和热脱扣器两种方式,分断能力应不小于30KA。
断路器的机械寿命2万次,电气寿命1万次。
(b)用于AC400V 50HZ的微型断路器其分断能力应不小于10KA,安装方式为国际标准导轨式安装。
用于动力回路的微型断路器其脱扣特性为10~20In。 2)交流接触器
(a)交流接触器为户内型应符合下列标准: ◆ IEC947-4-1《低压开关及控制设备》 ◆ IEC158-3《接触器》 ◆ IEC445《端子记号》 ◆ GB1408
(b)需提供依照中国国家标准(GB)或国际电工委员会标准(IEC)的试验报告:
◆ 温升试验 ◆ 额定开断容量 ◆ 短路情况下操作性能 ◆ 通常情况下操作性能 ◆ 通过过载电流时的工作能力
(c)所有接触器应依照《IEC947-4-1》标准进行操作试验及绝缘试验等定期试验。