电动机无级变速控制。其瞬时过力矩范围:电机额定力矩200%,2s;电机额定力矩170%,60s。变频器需内置滤波器。
c)变频器对地绝缘电阻应不小于500MΩ(电气绝缘)。
d)变频控制器的容量规格应使配用的机械设备正常运转,我公司对变频控制器所负担的电动机必须进行计算,本标书电气设计图所提供的电动机规格容量为估算值,仅供参考。其变频控制器的容量规格应根据机械设备我公司提供的技术资料来核准决定。
e)变频控制器由外部提供三相AC380V电源,在其外部供电正常时,控制器运行时,其谐波电压畸变不应大于5%,电磁控制范围不应超过BS800标准专门规定和范围,噪音在距离控制器1 米处不应超过68dB,在规定的速度范围内,其功率因数不得低于0.93。
f)变频控制器为单台控制器控制单台电动机,配有进线电源开关,其防护等级IP21。
g)安装变频控制器的控制屏应配有终端器,用于: ?控制、调节、和设置变频器参数; ?远程信号显示; ?存储或下载配置。
?其终端器可以在低压屏面上操作,变频器带现场总线接口。 h)变频器主要保护及安全特性:
?短路保护; ?输出相之间 ?输出相和地之间 ?内部电源的输出端 ?过热和过流保护; ?主电源欠压及过压保护; ?主电源缺相保护; ?电机缺相保护。
i)变频控制器内部计算机设备应具有可编程序和系统自我诊断功能,准许使用人员在现场,根据我公司提供的使用指导用户手册等技术文件,对变频传动控制器进行编程。我公司还应提供配套软件的小型手持式编程器。
j)变频控制器对本身系统的功能、运行状态、软件程序的执行有逻辑控制、储存、显示功能,并能进行监督、检查、故障处理、报警记录的功能。
k)变频器应具有自校正速度功能,对瞬时出现的过载或轻载时速度变化,可以自动校正到设定值。当外部故障引起控制器脱扣后,可以自动恢复到准备再启动状态,除内部故障有显示报警以外,对外部故障引起的分闸脱扣,也应显示报警,并应有记录。
l)变频控制器组成的控制屏至少应包括以下设备,但不限于以下设备:电动机的主回路开关、起动设备以及保护元件、变频调压调速元件、控制回路元件以及信号输入输出元件、无源触点输出继电器、运行指示以及报警显示等元件、制动电阻器、微处理器、可编程程序控制器设备。
(7)电气测量仪表:控制柜上的电气仪表及互感器的测量范围应保证电力设备在正常运行时,仪表指示在标度尺工作部分,按设计要求配置,应考虑短路时过负荷运行时能不损坏仪表,仪表精确等级不低于2.5级。 所有仪表设备,辅件及附件应按有关IEC标准及规范制造并经型式及常规试验。提供电压表和电流表,电压表配有可选择相-相、相对地和断开,七个位置的选择开关。
(8)转换开关
转换开关采用双断型触头,最小额定电流为5A,高分断容量。面板上或旋转板上安装,其位置应在便于人员操作处,其定位位置在开关面板上应有中英文标志。
(9)按钮和信号灯
按钮结构型式为揿入式,按钮和信号灯式样应协调,电机起动按钮及信号灯采用绿色,停止按钮及信号灯采用红色,急停按钮采用红色磨菇头,自锁型,若电控箱距离较远则电动机机旁提供急停铵钮,并应配备必要的钢结构支架,托板等附件,以及能清楚地表示所控制设备的标
志。
信号灯外壳所采用材料应保证在灯泡长期工作时不会出现软化损坏。按钮信号灯户外型其防护等级为IP65,户内型为IP4X。
(10)面板的标牌
标牌采用有机玻璃刻字,颜色及刻字内容应便于操作和观察,采用中文、英文两种字体,其最小文字高度5mm。
(11)端子
用于控制的端子采用螺丝压紧连接,当有多根连线时,应采用跨接片,用于电源进线和馈出线的端子采用铜螺母和锁紧螺母连接,端子的尺寸和空档应适应电缆的规格和连接片。
相线之间用隔板分隔,电源端子进线上加保护板,上面用黄底黑字作警告标志。
每一节端子配清晰、持久的与施工图相符合的回路名称标记,端子的安装高度离柜底大于300mm,小于700mm。应提供电缆支架和夹件(安装在底板和端子之间)。
端子排的额定电流应根据设备的容量确定。但应不小于10A,380V,每个端子排的标识应与设计图纸一致。所有联接控制回路和互感器回路二次导线的端子排应有永久标识,相同断路器端子排的排列应一致。
(12)控制单元PLC
控制单元PLC选用模块式结构。其中:
CPU模块基本内存不小于64KB,模拟量 I/O 容量:64路,离散 I/O 容量:1024点(任意组合),位逻辑扫描速率0.6ms/1K。
现场总线通讯适配器:通讯距离不小于400m, 485接口,支持国际标准的现场总线开放协议,通讯速率不小于128K,如:DeviceNet、ProfiBus-DP、Modbus等。
电源模块:220VAC
10%。(与机架和模块相配)。
16点离散量输入模块: 24VDC*,16路隔离通道。 16点离散量输出模块:继电器型,16通道保护。 8路差动模拟量输入模块:4~20mA,分辨率12位。 4路模拟量输出模块:4~20mA,分辨率12位。
控制单元PLC完成控制单元范围内的所有设备的控制和状态信号、参数的采集,并通过网络与控制站PLC通讯。控制单元PLC与控制站PLC应选择同一厂家的产品。
(13)控制柜内的动力线应该有进线、出线的主回路,功能单元之间的相互联接,动力线应根据要求采用母排或电缆,并适合每个装置的额定电压、额定电流和最大故障条件。
(14)控制柜的辅助导线:联接控制保护小线应为截面不小于1.5 mm2的多股铜导线,仪表设备的小线应为截面不小于2.5 mm2的多股铜导线,