好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配电系统方案 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

口的位置不允许朝向操作人员。低压开关拒应为抽出式结构,柜体可前后开门检修(靠墙安装式除外)。柜体做成易于吊运及易于铲入底部运输的形式。每个开关拒的主母线室、支母线室、功能单元室和电缆室以及功能单元室之间均应严格分隔,开关拒应通过内部燃弧试验,保证当一个抽屉发生故障时,电弧不会扩展而影响其它单元,该试验应得到国家权威部门的试验报告确认。

(4)母排系统可在现场安装,且连接免维护,在取下护板之后,可方便地接近运输单元间的母排连接处.

(5)器件隔室与母线连接隔室分开,且不受母线位置和柜体深度的约束.

(6)有电弧屏蔽措施.

(7)所有的抽出单元具有统一的操作界面. (8)每个组件具有较高的安全性和质量保证. (9)在关门的情况下,具备试验和分离位置. (10)具有显而易见的隔离间隙和触点位置.

(11)在每个柜体中,可对抽出式设计和固定安装式设计进行组合. (12)可以方便地进行功能单元的维修,更换和补充. (13)在馈电和输出侧有明显的隔离位置. (14)各种规格的抽屉采用统一的操作.

(15)所有的元器件均装于抽屉内. (16)所有的抽屉均具有误操作防护. (17)所有的抽屉均能清楚地显示接插位置 (18)主开关和抽屉的位置可分开操作. (19)可转动仪器仪表板并在运行中进行调整. (20)所有抽屉均可根据需要方便地进行快速改装.

(21)母排系统应符合IEC439并且全封闭在控制柜的母线隔室内。母排应按IEC431采用刚性硬拉高导电的无氧电解铜,母排截面在整个长度内应均匀,其截面应能承载连续的负载电流。主母线的电流容量将在图上示出。

(22)进线可同时采用上进线或下进线。

(23)为确保操作程序以及维修时的人身安全,低压开关拒应具有联锁功能。

(2)柜内主要元器件

(1)总主开关应具有以下功能: (a)远程操作的开启和关断。 (b)通过远程诊断,及时进行维护。 (c)运行状态的信号显示。

(d)过电流脱扣器可实现过载长延时保护,短路短延时及短路瞬时

保护并可连续调整。提供完善的接地故障保护。

(e)塑壳断路器过电流脱扣器可实现过载长延时保护,短路短延时保护并可连续调整。

(f)分配电站进线断路器之分断能力均不小于50KA。

(2)接触器应按IEC947标准设计与制造并符合每台控制柜的操作要求。接触器主触头3极或4极,可装配多个辅助接点(顶装或侧装),可装正、反转机械联锁,故障率小于10-8次,机械寿命10×106次,电气寿命:135kW以下为1.2×106次,160kW以上为106次,闭合电压0.8~1.1Un,释放电压0.4~0.6Un适用于电压波动大、长距离控制回路中,环境温度-25℃~+55℃。由磁系统、触头系统、灭弧罩、辅助触头、转轴、底座等部分组成。主触头及辅助触头均为双断点式,应具有较高的抗熔焊和耐电磨损的性能。带灭弧罩。磁系统装有迎击式缓冲装置,减小铁芯闭合瞬间的碰撞能量,提高产品的机械和电寿命,并使磁系统工作交流声降低到最小程度。

(3)热过载继电器与接触器结合使用,以便于在操作电压下保护电动机。热过载继电器及其附件应符合IEC947-4、BS4941标准,其保护等级应符合VDE0106,跳闸等级需遵照IEC947-4。

热过载继电器是三极,具有手动或自动复位功能,其复位按钮也可用于分断电路。此外,所有热过载继电器均需配备有用于温度补偿和断

相保护的元件。

(4)电流互感器作为电流测量用时,2.5级的仪表可使用0.5级互感器,当二次负荷为额定负荷的25%~100%的任一数值时,电流误差不得大于±5%。在额定电流下,线圈、铁心和其他构件温升不大于55℃。1秒钟热稳定电流(有效值)为额定一次电流的50倍,动稳定电流(峰值)为额定一次电流的127.5倍。

(5)熔断器、熔断器式刀开关及隔离开关

产品应符合IEC408、IEC241、IEC269、GB13539标准。

所有应用于低压交流系统及与控制回路相连接的熔丝,其额定电压不小于415V,并应满足以下要求:

IEC269-1 管式熔断器,一般要求 IEC269-2 管式熔断器,附件

应用于电动机回路的熔丝支持件及底座应具有与熔丝最大额定值相匹配的分断能力,并可调节。

短路试验应具备ASTA,KEMA及PEHLA的测试证书。 熔断器应依照IEC269进行操作试验及绝缘试验等定期试验。 熔断器由基座和熔体管组成,熔体管上装有醒目的指示器,能在熔体熔断后立即显示动作,从而识别故障线路。

所有熔断器都应使熔丝从开关处或基座上快速拆装,并且有标志,

我公司提供附加熔体。

熔断器式刀开关为双断型,应符合IEC408标准,固定触点带护罩,触点表面镀银。开断和闭合应借助于弹簧进行手动操作,并带动相同单元在断开或闭合位置进行联锁。开关安装于柜体内,操作手柄通小室门,在柜前门上操作。柜前门上应有明显的操作标志。

(6)变频器

a)变频器必须符合下列有关电子工业控制装置的标准及规范: ?低压EN50178 ?EMC抗扰性:

IEC1000-4-2/EN61000-4-2第3级 IEC1000-4-3/EN61000-4-3第3级 IEC1000-4-4/EN61000-4-4第3级 IEC1000-4-5/EN61000-4-5第3级 ?抗振符合IEC68-2-6 ?抗冲击符合IEC68-2-27

?电磁兼容性符合EN61800-3/IEC1800-3 ?具有欧洲共同体认证的CE标志

b)变频传动控制器为恒转矩,脉冲调制型,带数控微处理器设备,控制器将380V 50Hz电源变换可调频率0.1~62.5Hz的三相交流电路,用于

配电系统方案 - 图文 

(4)母排系统可在现场安装
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6elxf953jj721et5ixox47ty70kcsx0050u
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享