第一节 配电系统方案
一、概述
(一)参照标准
GB1207-86电压互感器 GB1208-87电流互感器
GB7261-87继电器及继电保护装置基本试验方法 GB10231-88保护继电器的结构型式与基本技术导则 GB11032-89交流无间隙金属氧化物避雷器
GB50150-91电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50169-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB50171-92电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范
CECS49:93低压成套开关设备验收规程 GB50093-2002自动化仪表工程施工及验收规范 GB50170-92电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB50303-2002建设电气工程施工质量及验收规范
-IEC71绝缘配合 -IEC绝缘配合 -IEC185电流互感器 -IEC186电压互感器
-IEC439低压开关设备和控制设备组件 -IEC529外壳防护等级
-IEC51直接动作指示模拟电气测量仪器及附件 -IEC电工技术图表 -IEC113电工技术图表 -IEC158低压接触器 -IEC255继电器 -IEC269低压熔断器
-ISO1690电气设备噪声传播的测定
(二)电缆敷设
污水厂基本采用交联聚乙稀护套阻燃电缆,在高腐蚀区域(如污水提升泵房、粗、细格栅、加氯间、脱水间、二沉池等)采用硅橡胶防腐电缆。
电缆采用穿管暗敷、明敷、电缆沟、或电缆桥架敷设。
(三)防雷接地
污水厂建筑根据GB50057-94规范按三类防雷考虑。
变配电站、鼓风机房、脱水间、综合楼等建筑物设避雷带。低压配电系统进线以及各级配电需要处设电涌防护器,避免感应电压损坏设备。
本工程采用TN-S接地系统,利用电缆沟内的接地线和道路灯具的接地带,将各建构筑物的接地装置、接地连接板以及地下金属管道(可燃气体管道除外)等连成一体,有效降低接地电阻。
1、接地范围
所有正常时不带电的高压电气设备外壳和其它辅助设备外壳,均需有效的接地。低压电气设备外壳及支架等均应接PE线。
2、接地的连续性
确保全厂接地系统成为一个整体,同时确保对移动部分提供合适的软性连接,以保证良好的连续接地。
配电设备由计算机系统监测的外引信号和接点,待设备中标后,由买方委托的设计院确认后进行制造。
二、配电系统技术要求
(一)分配电站低压配电柜
1、引用标准
IEC157/1低压断路器 IEC185电流互感器 IEC529外壳保护等级的分类 IEC446用颜色鉴别绝缘导线和裸导线 IEC73指示灯和按钮颜色及控制开关装置
IEC664/80 在低压系统内的绝缘配合包括电气设备的电气间隙 IEC99避雷器 IEC431铜母排 IEC71绝缘配合 IEC269低压熔断器 IEC282/1限流断路器 IEC34 旋转电机(全部)
IEC439低压开关设备和控制设备成套装置 IEC144-63 低压开关柜和控制设备外壳防护等级 IEC144低压开关传动装置和控制传动回路保护范围
IEC157.1 低压配电开关传动装置部分1:电流断路器
IEC364.3.1 建筑的电气设备部分3“安装设备的一般要求”第一章安全保护的测量
IEC292-1-69 交流直接(全压)启动器
IEC445-73 用字母数字符号识别电气接线端子和接线标记统一系统的通用原则
IEC757-83 颜色标示符号 IEC86 基本环境试验 GB997-81 电气结构安装形式 GB49421-85 电气设备保护等级
2、技术要求 (1)柜体
(1)本规范柜体采用MNS或同档次型号.
(2)柜体采用全封闭护板框架结构,材料为2.0mm厚的敷铝锌钢板. 外壳采用粉末喷涂钢板,钢板厚度不少于2.0mm,颜色为计算机灰. 防护等级IP31.
(3)低压开关柜在最大短路故障时应能承受由此引起的电气、热及机械应力。在故障条件下所产生的气体通过压力释放口排放,压力释放