现场原材料见证取样相关规定
1、水泥 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 (1)检测参数:
强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) (2)频率:
按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 (3)取样方法:
可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1 钢筋原材料 (1)频率:
精品
可编辑
一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。 (2)取样方法:
①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 序号 1 2 3 4 检测项目 取样数量 拉伸 冷弯 尺寸偏差 2根 2根 逐支 取样方法 任选2根钢筋切取,长度约450mm 任选2根钢筋切取,长度约350mm 一般就用力学性能试件做 重量偏差 不少于5根 从不同根钢筋上截取,长度不小于500mm ②冷轧带肋钢筋GB13788-2000《冷轧带肋钢筋》 序号 1 2 检测项目 取样数量 拉伸 弯曲(反复) 1 2 取样方法 在每(任)盘中随机切取,拉伸长约450mm,弯曲长约350mm ③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》 序号 检测项目 取样数量 取样方法 随机抽取,每根钢筋只能截取1根拉伸,1根弯曲试样。先去掉钢筋端部500mm后,再截取试1 拉伸 2 精品
可编辑
样。试样长度:取偶数倍节距,且不应小于4倍节距,同时不小于400mm。 精品
可编辑
2 冷弯 1 每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成,且每批不大于20t。
2.2 钢筋焊接 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊 (1)频率:
同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。 (2)取样方法:
每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。
2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、 (1)频率:
在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。
精品
可编辑
(2)取样方法:
①电弧焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ②电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ③气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做拉伸,在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做冷弯。
2.2.3预埋件钢筋T型接头 (1)频率:
以300件同类型预埋件为一批,一周内连续焊接时可累计计算。 (2)取样方法:
每批接头随机抽取3个做拉伸试验,试件的钢筋长度大于等于200mm,钢板长度和宽度均应大于等于60mm。
2.3 钢筋机械连接 GJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》 (1)频率:
工艺检验:钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验
精品