好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

巡检控制器GYXF360-6XJ消产品手册 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

GYXF360-6XJ(内置电源)消防泵自动巡检控制器产品说明手册

版本:V1.1

警告!本装置只能由电气专业人士才允许安装,所有的电气安装和维修工作都必须由专业的工程师进行。对于因不遵守本手册的说明所引起的故障,厂家将不承担相关责任。

警告!微电脑消防泵自动巡检控制器是不可以在现场进行维修的机器。不要试图修理损坏的单元,请与供应商或当地授权的维修站联系。

警告!不要试图进行本手册中没有涉及的任何测量、器件的更换或其他维修工作,否则将可能导致保修失效,危及正常运行,延长设备停机时间和增加费用等后果。

感谢您选用本产品,本设备属精密电子仪器,为确保您的人身、设备以及财产的安全,在使用本设备前,请您务必阅读本手册,并在以后的搬运、安装、运行、调试与检修过程中遵照执行。

注意!欲获取详细的技术信息,请与当地供应商或当地微电脑消防泵自动巡检控制器代理处联系。

目录CONTENTS

一、系统简介---------------------------------------------------------------------------------------3

1、概述----------------------------------------------------------------------------------------------32、产品特点----------------------------------------------------------------------------------------33、操作面板----------------------------------------------------------------------------------------34、按键介绍----------------------------------------------------------------------------------------4

二、系统参数描述--------------------------------------------------------------------------------5

1、参数默认值对照表-----------------------------------------------------------------------------52、管理权限密码设置----------------------------------------------------------------------------63、参数进入方法----------------------------------------------------------------------------------64、参数设置方法----------------------------------------------------------------------------------65、完整参数描述----------------------------------------------------------------------------------6

三、显示信息及接线端口描述---------------------------------------------------------------10

1、显示信息描述---------------------------------------------------------------------------------102、接线端口描述---------------------------------------------------------------------------------11

四、产品安装尺寸图----------------------------------------------------------------------------13五、有限责任--------------------------------------------------------------------------------------14六、一次线路应用举例-------------------------------------------------------------------------14

一、系统简介1、概述

GYXF360-6XJ型消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制器),是为了满足消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备),符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵自动巡检控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的水泵控制。

2、产品特点

(1)联动、故障报警

控制器采用智能语音报警芯片,满足消防标准,在1.5m外声音可达65分贝及以上;(2)操作方便、带密码电子锁

需输入正确密码才可进行面板按键操作。(3)显示直观

a、参数、代码数字显示,故障状态LED显示,电压、电流显示,高档大气,高度集成。b、Φ5指示灯指示系统工作模式和信号状态,可分辨颜色距离可达6m。(4)结构简单可靠

a、替代传统的所有二次回路元器件,简化结构,提高生产效率。

b、采用穿心式电流互感器,准确采集电机三相电流,及时可靠地监控电机运行状态。(5)控制器内置电源供电功能。

(6)控制器内置三相相序和缺相检测功能。

(7)控制器内置防静电和浪涌保护功能,使控制器工作更加稳定可靠。

3、操作面板

A区:数码管显示区域;B区:LED指示灯区域;C区:按键操作区域;D区:联动、故障声警区域。

4、按键介绍

按键图标

按键功能

1、按【巡检启动】键开始巡检;2、在参数设置界面,按【巡检启动】键为参数值加1,长按【巡检启动】键为参数值快速加1;

1、按【巡检停止】键停止巡检;2、在参数设置界面,按巡检停止键为参数值减1,长按【巡检停止】键为参数值快速减1;

1、切换模式为手动模式

2、在参数设置界面,按【手动】键为切换参数菜单后退;(手动键具有选泵功能)

1、切换模式为自动模式;2、进入管理权限密码位号移位;

1、长按【管理权限】键6秒,并输入正确的3位密码,再按【管理权限】键解锁密码,才能进入系统操作面板;2、在参数设置界面,按【管理权限】键为进入参数菜单设置;

二、系统参数描述1、参数默认值对照表参数组参数代码P01P0组应用宏P02P03P04P05P06P07P08P09P11P1组启动设置P12P13P14P15P16P17P18P19P21P2组电流设置P22P23P24P25P3组电压设置P31P32P33P34P35P4组系统参数设置P41P42参数设置值0~90~90~9ON~OFFON~OFFON~OFFON~OFF1~30s0~1,0=互锁常开,1=互锁常闭0~1,0=手动,1=自动1~6;1=1控1;2=1控2;3=1控3;4=1控4;5=1控5;6=1控61~60s0~30s1~2;1=小时2=分钟1~9993~999s1~250s1~2;2=分钟1=秒30、50、75、100、150、200、250、300、400、500(A)1~200OFF~100~200%1~120sOFF~1~99%1~200420~460V~OFF1~30sOFF~260~360V1~30sON~OFF0~30分;默认0,0=OFF关闭锁屏时间计时默认值参数含义第1位权限密码第2位权限密码第3位权限密码联动声音开关故障声音开关接触器反馈开关缺水保护开关缺水保护延时消防柜互锁信号输入模式系统上电后默认模式自动巡检控制模式启动避让延时信号延时启动周期时间单位巡检周期巡检时间换泵间隔时间巡检时间单位互感器电流比电流偏差效正值过流保护值过流保护时间三相电流不平衡百分比电压偏差效正值过电压保护值过电压保护延时欠电压保护值欠电压保护延时三相相序、缺相检测开关权限管理锁屏时间123ONONONON301450116812051200100130PFF100OFF3OFF5OFF5P50P51P52

P5组选泵设置

P53P54P55P56

P6组额定电流设置

P61P62P63

1~2;1=逐台性巡检,2=选择性巡检

ON~OFFON~OFFON~OFFON~OFFON~OFFON~OFF10~700(A)10~700(A)10~700(A)

1ONONONONONON101102103

巡检方式选择1#泵巡检允许/禁止2#泵巡检允许/禁止3#泵巡检允许/禁止4#泵巡检允许/禁止5#泵巡检允许/禁止6#泵巡检允许/禁止1#柜额定电流2#柜额定电流3#柜额定电流

2、管理权限密码设置

本产品设有专门的管理权限密码,需输入正确的权限密码后才能进行对设备的操作控制,控制面板上设有专门的《管理权限》按键和密码显示窗口,当设备受限指示灯亮时代表控制系统已锁住,通过按住《管理权限》键6秒,窗口会闪烁显示《000》,代表可进行输入权限密码,通过《▲》键与《▼》键和《?》《?》键输入正确的权限密码后,按一下《管理权限》键,当设备受限指示灯灭时代表系统已解除权限,可进行对设备的操作及控制,当再次按住《管理权限》键6秒时,系统将退出正常操作,进入权限管理并显示设备受限指示灯亮!

3、参数进入方法

在管理权限解除的情况下,通过按住《巡检停止》键5秒方可进入主菜单,此时显示电压/电流的数码管显示参数代码《P01》,显示巡检周期/时间的数码管显示参数值。

4、参数设置方法

当数显屏显示P01参数代码时,按《▲》键与《▼》键可以找出其它参数代码,当按

《管理权限》键进入该参数的当前设置值,通过按《▲》键与《▼》键进行修改,再通过按《手动》键返回到当前参数代码。设置完所有的参数需按《手动》键退出到待机状态,并永久保存修改过的参数。

5、完整参数描述

1)参数P01(第1位权限密码)

该参数定义:管理权限的第1位密码设置值(出厂默认为“1”)可设置范围:0~9

2)参数P02(第2位权限密码)

该参数定义:管理权限的第2位密码设置值(出厂默认为“2”)可设置范围:0~9

3)参数P03(第3位权限密码)

该参数定义:管理权限的第3位密码设置值(出厂默认为“3”)可设置范围:0~9

4)参数P04(联动声警开关)

该参数定义:允许开启或关闭联动报警器的声音。(出厂默认选择为“ON”)

ON=开启OFF=关闭

5)参数P05(故障声警开关)

该参数定义:允许开启或关闭故障报警器的声音。(出厂默认选择为“ON”)ON=开启OFF=关

6)参数P06(接触器反馈开关)

该参数定义:防止接触器出现主触点粘住或线圈不工作,造成主回路短路或水泵不启动或不运行,采用接触器的常开触点连锁,具体接线方法参照接线原理图。(出厂默认选择为“ON”)ON=开启OFF=关闭

7)参数P07(缺水保护开关)

该参数定义:打开或关闭缺水保护功能。(出厂默认选择为“ON”)ON=开启OFF=关闭

8)参数P08(缺水保护延时)

该参数定义:缺水信号延时保护动作,防止水面震荡产生误动作。(出厂默认选择为“3”)可设置范围:1~30,单位为:秒

9)参数P09(巡检柜互锁信号类型)

该参数定义:消防泵控制柜与巡检互锁信号的类型(出厂默认选择为“0”)可设置范围:0=常开型1=常闭型

10)参数P11(上电时手动/自动选择)

该参数定义:上电时手动/自动默认选择。(出厂默认选择为“1”)1=自动2=手动

11)参数P12(巡检台数)

该参数定义:巡检水泵的数量(出厂默认选择为“4”)

可设置范围:1=一控一,2=一控二,3=一控三,4=一控四,5=一控五,6=一控六(此参数应配合外部的二次控制线原理图)

12)参数P13(启动避让时间)

该参数定义:由于水泵在刚启动的时候电流将远远大于保护电流的值,因此需要设置此参数来避让启动时大电流的保护,根据不同功率的水泵设置不同。(出厂默认选择为“5”)可设置范围:1~60,单位为:秒

13)参数P14(信号延时启动)

该参数定义:自动状态下远程信号延迟启动,此功能主要用于消防低频巡检柜配合使用,设置延时启动可以与低频巡检柜联锁(出厂默认为“0”)可设置范围:0~30,单位为:秒(“0”表示信号立即启动)

14)参数P15(周期单位)

该参数定义:巡检周期时间的计算单位(出厂默认选择为“1”)可设置范围:1=小时单位,2=分钟单位

此参数的设立目的是:检测时采用分钟单位,正常销售时采用小时单位!

15)参数P16(巡检周期)

该参数定义:系统对水泵巡检周期时间(出厂默认选择为“168”)可设置范围:1~720单位:取决于P15

16)参数P17(巡检时间)

该参数定义:自动巡检每台泵的巡检工作时间(出厂默认为“120”)可设置范围:3~999,单位为:秒

17)参数P18(间隔时间)

该参数定义:自动巡检前面的泵停止到后面泵启动之间的间隔时间(出厂默认为“5”)可设置范围:1~250,单位为:秒

18)参数P19(巡检时间单位)

该参数定义:巡检时间的计算单位(出厂默认选择为“1”)可设置范围:1=秒单位,2=分钟单位

检测负载电流对照表

沈阳消防研究所检测负载电流对照表

额定功率额定电流(A)过流115%不保护过流150%出厂默认130%保护值互感器保护选择7.5KW11KW15KW18.5KW22KW30KW37KW45KW55KW75KW90KW110KW132KW160KW11.416.722.828.233.545.656.368.583.7114.0137.0167.0201.0243.013.119.226.232.438.552.464.778.896.2131.1157.5192.0231.1279.417.125.034.242.350.268.484.4102.7125.5171.0205.5250.5301.5364.514.821.729.636.743.559.273.289.0108.8148.2178.1217.1261.3316.050/5A50/5A50/5A100/5A100/5A100/5A100/5A200/5A200/5A200/5A400/5A400/5A400/5A400/5A

19)P21(互感器电流比)

该参数定义:电流互感器规格,应和外部电流互感器一致(出厂默认为“200”)可设置范围:30、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、800单位为:/5A

电流互感器应选择精确度较高的型号,建议选用BH0.66型0.2级

20)参数P22(电流偏差效正)

该参数定义:实际电流值与控制器检测电流值的误差效正,(出厂默认为“100”)可设置范围:1~200,单位为:A

校正方法:是差多少加多少!超多少减多少!

21)参数P23(过流保护百分比)

该参数定义:水泵过流为额定电流的百分比保护设定值(出厂默认为“130”)可设置范围:OFF~100~200,单位为:%

设置OFF代表关闭过流保护功能,系统不保护不切换!当设置了保护值系统是根据额定电流的值来计算保护值,公式:P61、P62、P63值*P23值=保护动作值。

22)参数P24(过流保护时间)

该参数定义:当运行电流大于P24的值,进入延时保护(出厂默认为“5”)可设置范围:1~120,单位为:s

23)参数P25(三相不平衡百分比)

该参数定义:任意两相相差大于此百分比时为三相不平衡故障。(出厂默认选择为“OFF”)可设置范围:OFF~1~90选择OFF为关闭三相不平衡保护功能。单位:%

24)参数P31(电压偏差效正)

该参数定义:电源电压显示误差效正,(出厂默认为“100”)可设置范围:1~200,单位为:V

校正方法:是差多少加多少!超多少减多少!

25)参数P32(过压保护值)

该参数定义:电源过电压保护。(出厂默认为“OFF”)

可设置范围:420~460~OFF选择OFF为关闭过电压保护功能。单位为:V

26)参数P33(过压保护延时)

该参数定义:电源过电压保护时间。(出厂默认为“3”)可设置范围:1~30单位为:秒

27)参数P34(欠压保护值)

该参数定义:电源欠电压保护。(出厂默认为“OFF”)

可设置范围:OFF~260~360选择OFF为关闭欠电压保护功能。单位为:V

28)参数P35(欠压保护延时)

该参数定义:电源欠电压保护时间。(出厂默认选择为“5”)可设置范围:1~30单位为:秒

29)参数P41(内置三相相序、缺相检测开关)

该参数定义:控制器内置三相相序、缺相检测开关(出厂默认选择为“OFF”)ON=开启OFF=关闭

30)参数P42(权限管理锁屏时间)

该参数定义:权限管理解锁时,在设定的计时时间到后,系统自动进入权限管理。(出厂默认选择为“5”)0=OFF关闭锁屏时间计时可设置范围:0~30单位为:分

31)参数P50(巡检方式选择)

该参数定义:控制器的巡检方式选择。(1~2,出厂默认选择为“1”)1=逐台性巡检,2=选择性巡检

32)参数P51(1泵巡检允许/禁止)

该参数定义:控制器的巡检方式为选择性巡检时。ON=允许OFF=禁止,默认ON

33)参数P52(2泵巡检允许/禁止)

该参数定义:控制器的巡检方式为选择性巡检时。ON=允许OFF=禁止,默认ON

34)参数P53(3泵巡检允许/禁止)

该参数定义:控制器的巡检方式为选择性巡检时。ON=允许OFF=禁止,默认ON

35)参数P54(4泵巡检允许/禁止)

该参数定义:控制器的巡检方式为选择性巡检时。ON=允许OFF=禁止,默认ON

36)参数P55(5泵巡检允许/禁止)

该参数定义:控制器的巡检方式为选择性巡检时。ON=允许OFF=禁止,默认ON

37)参数P56(6泵巡检允许/禁止)

该参数定义:控制器的巡检方式为选择性巡检时。ON=允许OFF=禁止,默认ON

38)参数P61(1#柜额定电流设置)

额定电流=kW÷0.38÷1.73÷1.0(此公式适合电阻式负载)额定电流=kW÷0.38÷1.73÷0.8(此公式适合电感式负载)该参数定义:1-2#水泵的额定电流(出厂默认为“101”)可设置范围:10~700,单位为:A

39)参数P62(2#柜额定电流设置)

额定电流=kW÷0.38÷1.73÷1.0(此公式适合电阻式负载)额定电流=kW÷0.38÷1.73÷0.8(此公式适合电感式负载)该参数定义:3-4#水泵的额定电流(出厂默认为“102”)可设置范围:10~700,单位为:A

40)参数P63(3#柜额定电流设置)

额定电流=kW÷0.38÷1.73÷1.0(此公式适合电阻式负载)额定电流=kW÷0.38÷1.73÷0.8(此公式适合电感式负载)该参数定义:5-6#水泵的额定电流(出厂默认为“103”)可设置范围:10~700,单位为:A

三、显示信息及接线端口描述1、显示信息描述

(1)控制器显示内容如下:

【电压】电压 LED 点亮时显示监测电压值;设定参数时显示菜单序号,

如“P01”;【电流】电流 LED 点亮时显示水泵最大相工作电流值;设定参数时显示参数值;【巡检周期】对应 LED 点亮时显示水泵巡检周期倒计时间,闪烁说明开始计时;

单位 P15=1 为小时,单位 P15=2 为分钟;

【巡检时间】对应 LED 点亮时显示水泵巡检时间倒计时,闪烁说明开始计时;单位 P19=2 为分钟,单位 19=1 为秒;

(2)LED 指示灯指示:

【电源指示】点亮时: 控制器通电,指示灯即点亮;

【电源故障】点亮时:电源电压过压、电压欠压、缺相、错相有故障;【联动指示】点亮时:表示有远程联动信号;【手动运行】点亮时:表示系统处于手动模式;【自动运行】点亮时:表示系统处于自动模式;

【巡检故障】点亮时:表示巡检过程中出现故障,如:交流接触器故障、过载、受控设

备未正常运行;

【变频器故障】点亮时:表示系统监测到变频器故障信号;【缺水指示】点亮时:表示系统监测到缺水故障信号;

【接触器】点亮时:表示巡检过程中交流接触器处于未连锁故障状态;

【1 泵巡检】常亮时表示 1 泵处于巡检状态;闪烁时表示 1 泵处于故障状态;【2 泵巡检】常亮时表示 2 泵处于巡检状态;闪烁时表示 2 泵处于故障状态;

【3泵巡检】常亮时表示3泵处于巡检状态;闪烁时表示3泵处于故障状态;【4泵巡检】常亮时表示4泵处于巡检状态;闪烁时表示4泵处于故障状态;【5泵巡检】常亮时表示5泵处于巡检状态;闪烁时表示5泵处于故障状态;【6泵巡检】常亮时表示6泵处于巡检状态;闪烁时表示6泵处于故障状态;【巡检指示】点亮时:表示系统进入巡检状态;【受控设备运行】点亮时:表示受控设备正在工作;

【设备受限】点亮时:表示系统进入权限管理中,控制系统已锁,面板不能手动操作;

2、接线端口描述

端子名称X1123456

X2123456789101112131415

DI1DI2DI3DI4DI5DI6DI7DI8DI9DI10DI11DI12DI13DI14DI15X4A1A2B1B2C1C2

说明

A相互感器电流信号输入端

B相互感器电流信号输入端

C相互感器电流信号输入端

消防1有源互锁信号输入端空

消防无源互锁信号输入端变频器故障1#消防柜互锁2#消防柜互锁3#消防柜互锁水流开关信号输入端缺水保护信号输入端

电源故障信号输入端端子名称12345678912345678910

X6123

L1L3+24V

L1火线L3火线

FK1FK2FK3FK4FK5COM2FK6X5RK1RK2RK3RK4RK5RK6NL2

COM1

说明

反馈信号公共端空

巡检故障状态反馈消防联动状态反馈水泵运行状态反馈手动状态反馈自动状态反馈

变频器启停控制信号端

1#泵接触器线圈控制端2#泵接触器线圈控制端3#泵接触器线圈控制端4#泵接触器线圈控制端5#泵接触器线圈控制端6#泵接触器线圈控制端N电源零线L2接触器驱动电压空空

消防2有源互锁信号输入端

1~8泵接触器反馈信号输入端空

+V电源公共端

四、产品安装尺寸图

我司已经检查了本手册关于描述硬件和软件保持一致的内容。本手册中的数据将定期审核,并在新一版的文件中做必要的修改,欢迎提出修改建议。

对本手册包含的内容,我司拥有版权,更多详细资料敬请垂询;我司工程技术人员将竭诚为你服务,因产品技术不断创新,请以实物或说明书为准;如有变更,届时恕不另行通知。

五、有限责任非常感谢您选用本产品,全系列产品采用最先进的微电脑技术,在严格先进的生产管理控制下制造而成,提供自代理商发货日期起12个月的质保、保修售后服务。

在保修期内,零部件的维修或更换不影响原产品的保修期。若原产品的保修期已不足3个月,维修或更换的零部件仍将享受3个月的保修期。当发现产品出现故障时,请先按照手册说明详细检查并排除故障,如果故障无法排除,请与供货商或最近的服务中心联系。1)产品在保修期内正常状态下使用,由于非用户原因产生故障,本公司将提供保修服务。2)对于非保修范围的产品,在维修完成后将合理收取零部件费和维修费,并为用于维修的零部件提供3个月的保修期。

3)任何一款本公司微电脑智能水泵控制器,假如我们的产品不能够达到您的要求,均享受30天包退服务。

制造商恕不负责以下责任:

由于错误的安装、调试、维修、改造或环境条件不符使用要求而引起的损坏,不在保修范围内。本产品出现品质或产品事故责任,最多免费更换或维修,若用户需要更多的责任赔偿保证,请自行事先向保险公司投保。本产品故障所致贵方受到的损失或波及行、继发性损害,本公司不负责赔偿。无论从何处购买本公司产品,均享受终身有偿服务。

如果您对我们的产品还有疑问,请联系当地的供货商或代理商。技术数据,信息,规范均在本手册印刷时有效。制造商保留不经通知而修改的权利。

六、一次线路应用举例详见:CAD文件

巡检控制器GYXF360-6XJ消产品手册 - 图文 

GYXF360-6XJ(内置电源)消防泵自动巡检控制器产品说明手册版本:V1.1警告!本装置只能由电气专业人士才允许安装,所有的电气安装和维修工作都必须由专业的工程师进行。对于因不遵守本手册的说明所引起的故障,厂家将不承担相关责任。警告!微电脑消防泵自动巡检控制器是不可以在现场进行维修的机器。不要试图修理损坏的单元,请与供应商或当地授权的维修站联系。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6ellc04uqq0088t3x4ji0cqsi0v0qh00p4c