新建莘朱路幼儿园 工程
建 筑 电 气 工 程 监 理 实 施 细 则
编 制 人: 批 准 人:
二零一七年二月
上海海达工程建设咨询有限公司
目录
1、 工程概况 2、3、4、5、6、7、8、
1工程概况
专业工程特点 执行的标准、法规 监理工作流程(框图)
监理工作的控制要点及目标值 监理工作的方法与措施
旁站监理项目内容、方法及要求 现场监理检查记录表式 1.1工程简介 1.2工程名称 1.3工程建设地点 1.4建设规模
参与建设的有关单位(业主、勘察、设计、施工、监理等单位);预期工程质量目标及施工周期。
1.5本项目电气安装工程范围(涉及本工程的建筑电气安装工程主要子分部及工程量);建筑物抗震设防烈度、防雷设计等级,供电负荷等级及其配电系统接地制式。
2、专业工程特点
本工程引进一路10KV电源和一路380V电源供电,380V低压电源作备用电源,满足二级负荷要求
一层设置1个变配电站、负责本工程所有负荷供电。
配电系统采用放射式与树干式相结合的供电方式,二路电源一用一备。 消防安防控制室消防水泵房房、变配电室等场所设置备用照明 ⑶、防雷与接地:
系统接地型式为TN-S系统,配变电所高压系统接地、低压系统接地、防雷接地、 弱电工作接地采用共用接地装置。电阻不大于1欧姆。
3、执行的标准、法规
3.1《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-20)15)
3.2《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 3.3《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-2012)
3.4《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-2014) 3.9《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016) 3.10《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-912014) 3.11《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012)
3.13《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2015) 3.15《建筑工程监理规范》(GB50319-2015)
3.16《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2015) 3.17本工程的设计图及有关技术文件、会议纪要 3.18本工程的地方性技术标准、规范及标准图集 3.19 普通幼儿园建筑标准DG/TJ08-45-2005
3.20 托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-87
3.21上海市中小学校及幼儿园教室照明设计规范DB31/539-2011 3.22 公共节能设计标准DGJ08-107-2015
监理工作流程
参加图纸会审 审核及验收配管、线缆、灯具、接地材料、变压器、成套配电柜等材料。 设备的实物外观质量及质保资料 核查电气工程施工条件(临用电及场地、预埋件与主体结构界面) 审定分包单位资质 审核电气工程承包单位施工组织设计或施工方案 参加设计交底 审核施工单位电气工程质量技术管理体系质保体系 过程监理(巡视、旁站、检查参加预埋管线等隐蔽工程验收) 按检验批定分项子分部工程质量 审核各子分部、分项工程质量、实施下道工序 参与杆上电气设备交接;变压器;箱 式变电所交接;高低压成套配电柜;低压电动机;发电机;低呀母线交接; 单独安装的低压电器交接;不间断电源急速指标测试等单机试验、试运转 参与柴油机发电机组系统;低压电机电加热器及电动执行机构系统;柴油发电机组并网;低压电气动力设备;公用建筑照明系统通电;系统送电等空载或负荷试运行
参加竣工验收 编写工程质量评估报告 组织竣工预验收 监督施工单位整改 依据监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围及内容开展工作 5监理工作的控制点及目标值
5.1施工前期监理工作的控制点及目标值
5.1.1审核本工程设计图及有关设计文件,并就上述所发现的设计错漏及有违现行国家标准之处,设计不确定及其设计深度、系统设计与建筑功能的不一致性、系统优化等问题,通过图纸会审、设计交底或其它形式向设计、业主等有关建设方提出.通过共同努力,以求得一个符合现行国家标准、符合建筑功能要求、现场施工基本可行、设计意图表达清晰、布局及系统基本合理的电气安装工程建设平台,为今后的电气工程安装施工过程质量、投资、工期等三控制打好基础。
5.1.2审核电气安装工程分包单位资质,其中包括:施工单位的企业资质、工商执照、企业业绩;所承包的工程内容及范围;特殊行业的施工许可证及外企在国内承包工程许可证;本工程项目经理资质及等级证书;特殊专业施工人员上岗证书等。
要求如下:
(1)企业资质、工商执照、项目经理证书、专职管理人员及特殊专业上岗证,特殊行业的施工许可证及外企在国内承包工程许可证符合要求并在法定有效期内;
(2)企业资质等级与本工程内容、范围及等级相符,企业业绩中包含与本工程相似项目。
5.1.3审核施工组织设计或施工方案,要求如下;