好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

锅炉房基础施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、编制依据

1、主厂房及锅炉房相关图纸

2、相关的国家施工规范,详见下表:

土方与爆破工程施工及验收规范 建筑地基基础工程施工质量验收规范 混凝土结构工程施工质量验收规范 钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 建筑电气工程施工质量验收规范 建筑工程质量验收统一标准 施工现场临时用电安全技术规范 建筑施工高处作业安全技术规程 建筑机械使用安全技术规程 钢筋焊接接头试验方法标准 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 建筑工程项目管理规范 建筑工程文件归档整理规范 GBJ201-83 GB50202-2002 GB50204-2002 JGJ3-95 GB50242-2002 GB50303-2002 GB50300-2001 JGJ46-99 JGJ80-91 JGJ33-2001 JGJ/T27-2001 JGJ130-2001 GB50326-2001 GB/T50328-2001 3、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)中的有关规定。

二、工程概况

主厂房位于兰考县城以西一千米、310国道北侧。1、2号锅炉房位于主厂房4~5、7~8/A~C轴之间。为一层框架结构。基础为50公分伐板和1.5*1.2米基础梁。钢筋型号为二级钢25、18、16、12、一级钢10、8等。基础低标高为负3.2米。相当于黄海高程62.25米。垫层厚度为100mm。

材料等级:

砼:垫层C15,基础C30。 钢筋:HPB235级,HRB335级。

三、质量目标

达到施工验收规范合格标准。

四、施工部署

(一)项目成员配备

职 务 项目经理 副项目经理 项目工程师 技术员 施工工长 材料员 质量员 安全员 资料员 预算员 统计员 姓 名 王新如 张俊 孙常玉 谢俊 邓卫卫 王凤山 孙建 张贤志 罗曼丽 朱艳霞 罗明 性年别 龄 学 历 专 业 职 称 备 注 男 48 中专 工民建 工程师 男 29 大专 工民建 工程师 男 29 大专 工民建 工程师 男 28 中专 工民建 工程师 男 23 大专 工民建 施工员 男 45 中专 工民建 材料员 男 29 大专 工民建 质量员 男 48 中专 工民建 安全员 女 24 大专 工民建 资料员 女 30 大专 概预算 预算员 男 46 中专 工民建 统计员

(二)工程进度计划

计划一个星期完成基础混凝土浇筑。 (三)劳动力使用计划

为确保施工进度计划的合理实施,在工期紧张的施工中,严格进行施工管理,不折不扣地完成施工进度计划要求,充分调入各工种、各专业及各个分包单位的人力、物力,来完成总体任务。

工种、级别 按工程施工阶段投入劳动力情况 模板工 60 钢筋工 40 灰土工 水暖工 电工 20 5 3 架子工 5 三~八级

(三)施工机械使用计划

机具名称 挖土机 自卸汽车 砼泵车 插入式振捣器 蛙式夯实机 电焊机 潜水泵 电渣压力焊机 气焊设备 无齿锯 钢筋加工设备 电锯 数量 2台 4辆 1台 6台 4台 1台 15台 4台 1台套 1台 6台套 1台 用 途 土方开挖 土方运输 砼浇筑 砼振捣 回填土 电焊 基础降水 钢筋连接 气焊切割 材料切割 钢筋现场加工 木工加工

五、主要施工方法

(一)施工顺序

测量放线→土方开挖→测量放线→基础梁伐板底砼垫层→基础

梁伐板钢筋绑扎→模板支设→混凝土浇筑→测量放线→基础回填土施工

(二)施工测量

1、依据本工程总平面图和规划提供的控制点绘制工程定位放线图,组织测量放线,固定定位轴线引桩点,请规划部门验收。

2、依据本工程总平面图,绘制本工程测量放线图,且标明主要轴线控制网的具体尺寸。

3、依据本工程总平面图,绘制本工程高程控制图,明确导测路线、导测方法。

4、依据测量放线图及高程控制图,进行施测和设置主控轴线,引桩控制网及高程导测位置。 (三)基础垫层

挖槽过程中,跟槽人员将原土铲平至槽底标高,垫层内局部松散土用木夯墩实,木方子做围护支垫层,采用C15商品混凝土浇注。 (四)基槽验线

基础垫层施工完毕后,从引桩点向槽内打主轴线,内部再分尺,闭合轴线,然后在基础垫层上弹墨线,请监理及规划部门验线。 (五)钢筋施工

1、材质的检验

钢筋进厂后,要进行现场抽样,由抽样人、见证人共同抽样,封样后送试验室检验,检验合格后方可使用。

2、钢筋存放

钢筋分类架高堆放,防止泥水污染、锈蚀。 3、钢筋的加工

本工程钢筋采用现场加工。钢筋加工设备为大型调直机一台,弯曲机两台,切断机两台,套丝机四台。并搭设钢筋加工棚,每种机械配漏闸箱各一套,以保证施工安全。钢筋加工人员必须持证上岗,严格按照钢筋加工操作规范执行。钢筋加工时要严格按照图纸及规范要求。

4、现场钢筋的连接 (1)基础梁

钢筋采用直螺纹连接。 (2)柱

主筋接头25及以上采用直螺纹连接25一下采用电渣压力焊焊接,接头位置、接头数量、接头区域箍筋配置等构造要求按同等抗震等级框架柱的规定执行。

(3)钢筋搭接:

当接头用搭接而不加焊时,受拉及受压区搭接长度均为1.4倍的钢筋锚固长度。钢筋搭接按较小直径计算。

受力钢筋接头的位置应相互错开,采用焊接接头时在焊接接头处的35d且不小于500mm区段内,受拉区接头区段内受力钢筋接头不应大于总钢筋面积的50%。有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率超过以下规定:(搭接长度Lle=1.2Lae)

焊接接头 绑扎接头 受拉区 受拉区 50% 50% 受压区 受压区 不限制 50% 受力钢筋焊接接头的位置应相互错开,范围不小于35倍的钢筋直径且不小于500mm区段内,受拉区接头区段内受力钢筋接头不应大于总钢筋面积的50%,受压区接头区段内受力钢筋接头不限制。

5、梁钢筋绑扎

按设计钢筋间距在垫层上弹线,并按线摆放绑扎钢筋。 保护层控制:提前预制带有绑丝的砂浆垫块,垫在主筋下(外侧)并绑牢,每平方米不小于1块。 (六)模板施工

1、模板及支撑选用

采用多层木板作面层,40mm×90mm木方子作背楞。梁身加固采用φ12对拉螺栓配φ48钢管,螺栓水平间距450mm。拆模后争取达到清水效果。

(1)基础梁

锅炉房基础施工方案